中铁十二局集团 佛山水岸花园项目部 中铁建水岸花园基坑降水施工方案
中铁建水岸花园项目基坑降水施工方案
编 制__________
审 核__________
审 批__________
中铁十二局集团佛山水岸花园项目部
中铁十二局集团 佛山水岸花园项目部 中铁建水岸花园基坑降水施工方案
中铁建水岸花园项目基坑降水施工方案
一、编制依据
1、《中铁建水岸花园项目基坑工程》施工图 2、《工程测量规范》(GB50026-2007) 3、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)
4、《供水管井技术规范》(GB50296-99)等有关标准执行 5、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 二、工程概况及降水设计
中铁建水岸花园项目西至华翠北路,北至中央大街,东侧和南侧均与规划道路相邻。该地块交通便捷邻近地铁金融高新区站,规划用地面积26082.3平方米,总建筑面积124997.92平方米,地下室建筑面积30144.6平方米,主体结构94853.32平方米。
本工程地下水位位于绝对标高-6.0m处,基底最低处以上1m左右,根据设计要求,采取管井降水。
共布置10口降水井编号为JSJ(1—10),降水井尽量布置在车库外轮廓线外侧,临近基坑边。
井点布置图详见后附图(一)。 施工参数
1、本工程采用管井降水,井管采用钢筋笼外包滤水网作为滤水管,直径800mm,每个钢筋笼6m长,降水井孔口标高高出基底约500mm,降水井井底绝对标高-11m。
2、管井成孔采用挖掘机配合,钢筋笼安放好后四周进行回填。洗井结束后,应进行抽水试验,获得降水参数。
3、降水井位置避开基础梁、建筑物、柱等位置,避免影响后续土建施工。 4、可利用现有降水井作为观测井。 5、因坑内地下水控制在基底以下0.5-1m。
6、因未设置止水帷幕,当基底疏水效果不佳时,可现场开挖明沟、井等措施联合降水。
1
中铁十二局集团 佛山水岸花园项目部 中铁建水岸花园基坑降水施工方案
三、降水施工方案
(一)施工准备 1、施工现场准备
1)依据我单位在降水井施工方面的施工经验:
2)进场前对施工现场认真做好“三通一平”,并对地下各种管线、旧基础、空洞、架空的电力及各种线路等障碍物进行排除和妥善处理,为正常施工创造条件。
3)针对基坑设计施工的特点选用配套合适的施工机具。
4)根据施工总平面搭好临建,施工人员配套进场,且必须具有特殊工种的证件。机具按需要安装调试完成,确保安全。
5)根据建设单位提供的坐标与水准控制点引测楼座的轴线及场地标高,设楼座轴线控制点和现场水准点,同时放线记录报监理单位,经监理和建设单位复测、验收,满足设计及规范要求方可施工。 2、技术准备
1)我方现场管理人员配套进场,并听取和接受建设单位和监理单位现场工作人员的建议和监督,经常联系,密切配合,确保施工优质高效的顺利进行。 2)施工前要认真、详细的针对该工程进行技术、质量和安全交底,分别明确关键环节,并确定责任人,同时要求工作效率和工序间的配合协调等工作制度。
3)准备施工场地工程地质勘察资料和施工图,了解被处理基坑的地质情况。根据设计图纸及施工规范、质量标准进行技术交底,结合现场实际情况和施工工期要求,认真编制施工方案并报建设单位和监理单位审定。
4)正式开工前,工程技术人员熟悉图纸并编制有关专项方案的编制、论证,对施工班组进行技术交底,场地查看,了解场地地下管网设施,并测量放线,确定井位埋设控制点。
5)利用规划局所给出的控制点,用经纬仪进行引线放出楼座轴线,测定后并进行复测,再报请监理校申,确保测定的放样点的正确无误。
6)建立健全施工质量组织机构,对技术管理机构、质量管理机构的具体人员进行责任制管理,设立有效的责任制奖罚制度,积极配合监理单位对技术和质
1
中铁十二局集团 佛山水岸花园项目部 中铁建水岸花园基坑降水施工方案
量管理进行监督管理,以确保工程施工质量。 7)作好施工档案工作,各原始资料记录及时准确。 3、材料及机械设备的准备
开工前做好材料的进料准备,严格把好材料质量关,坚决做到不合格材料不使用,按需要量分批进料。 1)材料供应计划
材料选购具有国家认证产品,并按合同要求提前取样送检,提前联系好生产厂家,择优选取,满足供应。
2)施工设备准备:拟投入的主要施工机械设备表 序号 1 2 3 4 5 机械或 型号规格 设备名称 潜水泵 全站仪 水准仪 钢尺 塔尺 QSB-12 拓谱康 SD-3 50m 5m (台) 40 1台 1台 2把 1套 (KW) 1.1 降水 测量 测量 测量 测量 数量 额定功率用于施工部位 3)洗井:洗井要求采用活塞和空压机联合洗井方法,缺一不可。要求洗井台班至少2个台班,确保洗井质量,直至井内出清水,基本不含砂,出水量大,井底沉砂不大于20cm。
4)下泵试抽:洗井结束后,待水位恢复可按设计下泵,下入深度宜在滤水管下半部分的位置,以保证足够的降深。排水管道及电源线路一定要先连接好,试抽3个小时,测定井内水位及观测孔水位变化,安装水表测流量,预估降水试验运行途径,等水位恢复后,积极配合抽水试验。
5)合理布置排水及电缆电路:原则上各井排水管和电缆一齐铺设,排水要畅通无阻,就近布置一道100mm钢管与所有降水井相连接,集中把水排出现场,管线要连接合理,电缆应绝缘有一定抗拉、抗压强度。
6)记录:抽水需要每天24小时派人现场值班,并做好抽水记录,每天报水位、流量。记录内容包括降水井涌水量Q和水位降深S,并在现场绘制S-T,Q-
1
中铁十二局集团 佛山水岸花园项目部 中铁建水岸花园基坑降水施工方案
T,S~Q曲线与基坑开挖深度附近监测资料绘于同一图上,了解其相关关系,以掌握抽水动态,指导降水运行达到最优。选择有代表性的井及时抽干井内的水观测恢复水位,以准备掌握水位降深,又不过大影响降水正常运行。抽水运行期间还必须注意观测沉井进展情况,记录沉井标高,注意收集沉井监测资料变化情况。
(三)施工质量保证措施
1、强化质量管理,增强全员质量意识,自始至终贯彻质量第一的宗旨,分项技术指标满足规范和设计要求,工程保证达到合格。
2、加强技术管理,认真贯彻国家规定的施工规范、技术标准、技术规程,做好技术交底工作。
3、加强各工序之间的质量检查验收,凡验收不合格者,决不能进入下道工序,检验项目、标准,严格按照规范和设计要求进行。
4、质检人员分工,项目部质检员分为甲、乙两个班,每班负责12小时,进行质量检查,监督并配合监离公司的检查验收。
5、质量验收检查的程序,对各检查验收项目,首先由各机自检,(各机长为兼职质检员),然后项目部质检员复检,最后经监理验收。
6、在全面进行质量教育牢固树立百年大计质量第一思想的同时,建立健全质量工作管理体系,项目经理亲自抓质量,把各项指标、标准具体分解到班组和全体职工的每个岗位,分工负责层层把关,形成公司、项目、班组三级质量控制体系,实行操作者自检,班组间互检,项目部、公司专职检和监理验收制度,保证施工过程中的每一道工序都规范操作,达到工程合格标准。
7、建立健全岗位质量责任制与经济挂钩的奖罚制度,激发调动起职工的责任心和积极性,精心操作,认真工作,为工程全面达标,创优打好基础。
8、施工时,严格执行施工方案所规定的操作要点,并达到我们所规定的工艺标准要求,并对设备和仪具经常进行校验,修理和调整。使设备和仪器工具经常处在完好和准备状态,以保证数据和资料的正确无误。
9、现场施工人员和质量检查人员昼夜应在工地指挥、调度、监控,及时解决施工中的难题,消除事故的隐患,保证施工有续进行,达到规范要求的质量标准。
1