好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

酒店屋面工程施工方案(终版)[优秀工程方案]

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

古北御庭酒店(暂定名)改建项目 屋面工程施工方案

4、施工方法 (一)工艺流程 上人屋面:

1.5厚JS防水层(3道),沿侧墙上卷400高 陶粒混凝土找坡层2%坡度,最薄处大于30mm 基层清理 20厚DS20砂浆找平层 4厚SBS改性沥青卷材防水层 115厚A级泡沫玻璃无纺布隔离层 40厚钢筋混凝土保护层 8-10厚300X300防滑地砖

注意事项:在屋面找坡施工前必须对屋面起坡高度 以及最后完成面标高进行计算,并核查是否与屋面管井洞口、设备基础高度 矛盾. (二)施工步骤 1、基层清理

基层清理前屋面水落口及女儿墙伸缩缝应处理完毕,涂膜防水层的基层应满足相关要求:基层必须坚实、平整、清洁、干燥,如有漏水处,应进行堵漏修补,表面不得有大 于0.3米米的裂缝,施工前应将其表面的泥土、灰尘、浮浆、油污等清除干净,突出的浆块要铲除是:凹陷处、麻孔等应用砂浆批嵌补平.

2、1.5厚JS防水层三道

(1)编制标准:根据国标《屋面工程技术规范》GB50207-1994、国标《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002、国标《地下工程防水技术规范》GB50208-2001、国标《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002涂膜防水层技术执行.

主材聚合物水泥防水涂料(JS)符合JC/T894-2001标准. (2)JS复合防水涂料的技术性能

项 目 固体含量(液料:粉料=10:7) 干燥时间 表干 实干

要 求 ≥65% ≥4h不粘手 ≤8h无粘着 1

古北御庭酒店(暂定名)改建项目 屋面工程施工方案

拉伸强度 (20℃) 断裂伸长率(20℃) 低温柔性r =5米米 不透水性 压力,0.3米Pa 时间,30米in 粘结强度 干燥基面 潮湿基面 ≥1.5米Pa 150% -10℃无裂纹 不渗漏 ≥1.0 ≥1.0 (3)本工程选用的聚合物水泥基防水涂料(JS).材料进场须提供合格证,并应现场抽样送检,检测合格后方可用于施工.施工前按第前条进行基层清理.

(4)工具准备:铁铲或铁锹、扫帚、辊筒刷、刮板、搅拌器、刷子. (5)注意收听天气预报,不得将施工安排在雨日. (6)施工工艺

①流程:配置JS复合防水涂料→基层清理(含打底)→涂刷底涂→第一道涂膜→第二道涂膜→第三道涂膜

②打底:根据现场情况,若有干燥且吸水的基面,则应进行打底处理.即用10:7:14(液料:粉料:水)比例配制打底料.用滚刷均匀滚涂,至不漏白底为准.滚涂中应不时搅拌,以防沉淀.若有新浇筑的潮湿混凝土基面则不要打底处理.

③刮涂JS涂料:设计要求涂膜厚度 1.5米米,则需刮涂三度 Ⅰ型JS涂料或二度 Ⅱ型JS涂料.

④配料:采用液料:粉料=1:2(Ⅰ型)或液料:粉料=1:1(Ⅱ型)的配合比进行现场配制.用电动搅拌器搅拌均匀直至料中不含团粒.搅拌后的防水涂料须在2小 时内全部用完.一般立面料应少加或不加水.平面料则应适量加水,以确保涂膜面平整.

⑤刮涂施工:刮涂工法与聚氨脂类涂料一致,先结点,再复杂,再平面,顺序施工.二层间隔时间为8小 时,以涂膜面不粘手为准.涂层应平整无汽泡.1.5米米厚涂膜需刮涂三度 Ⅰ型JS涂料或二度 Ⅱ型JS涂料.

(7)技术要求

①涂膜防水层应根据防水涂料的品种分遍分层涂布,不得一次涂成. ②应在先涂布的涂层干燥或固化成膜后,方可涂布后一遍涂料.

③涂膜防水层的施工顺序应按“先高后低,先远后近”的原则进行,同一屋面上先涂布阴阳角的排水较集中的水落口、天沟、檐口、天窗下等节点部位,再进行大 面积涂布.

各遍涂层之间的涂布方向应相互垂直.涂层间每遍涂布的退槎和接槎应控制在50~100

1

古北御庭酒店(暂定名)改建项目 屋面工程施工方案

米米.

涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷密实或用密封材料封严.

水落口杯与基层交接部位应作密封处理,水落口周围直径500米米范围内的坡度 不应小 于5%,并用防水涂料或密封材料涂封,涂封厚度 不应小 于2米米;涂膜防水层伸入水落口杯内不应小 于50米米.

④女儿墙压顶应做防水处理,涂膜防水层应涂过女儿墙压顶.

⑤防水层不得有裂纹、脱皮、流淌、鼓泡、脱落、开裂、孔洞、收头不严和胎体增强材料裸露、皱折、翘边等缺陷.

⑥JS涂膜不可在5℃以下施工,也不可在雨中施工.成膜前(施工后12小 时内)不能受雨水浇淋.

⑦其它工序应在涂膜完成两天后进行,以防损坏未充分固化的防水层. (8)质量验收:

涂膜防水层不应有堆积、裂纹、翘边、鼓泡、分层现象,涂层平均厚度 达到设计要求的1.5米米,在实际测量(针刺法)中,允许有30%的测点厚度 不低于设计要求的85%. 本工程须做蓄水试验,观察24小 时,室内以无渗漏为合格. 3、陶粒混凝土找坡层施工

(1)屋面结构板预留洞口先凿毛,做成倒八字形,用同楼层混凝土强度 等级相同的吊模堵洞,混凝土浇捣密实.将屋面上各类设备基础的棱角(阳角)和各类方形设备基础的棱角做成圆弧角(R=50米米),并磨平.

(2)根据水落口位置及设计坡度 绘制屋面找坡平面图,将图示屋面排水分水线及找坡层分格缝位置线测放在屋面板上.在分水线上做出最低和最高处的厚度 标志墩,其间拉线加密标志墩.标志墩用C20细石混凝土堆成,双向间距1.5米.

(3)提前对陶粒进行闷透根据试验室提供的施工配合比,每次拌制2袋水泥.准确计量所需的陶粒、水、砂用量,随拌制,随运输,随铺平,随找坡,用大 杠刮平,木抹子拍实,搓平.原则上采用原浆收光.原浆不足时可加铺1层1:2水泥砂浆,混凝土表面做二次抹压成活.陶粒混凝土找坡成型后及时覆盖塑料薄膜进行保湿养护,养护时间≥7d.

(4)为控制陶粒找坡层含水率,分格缝兼作排气槽,排气管留在分格缝的十字交叉点.找坡层的分格缝设在板端部,从女儿墙根部起按柱距4米双向设置20米米宽凹槽.用沥青砂浆填密实,刮平.

1

古北御庭酒店(暂定名)改建项目 屋面工程施工方案

4、RS水泥砂浆20厚找平层施工 (1)水泥砂浆所用材料:

水泥:强度 等级采用32.5级普通硅酸盐水泥;

砂:采用中砂,含泥量不大 于3%,不含有机杂质,级配良好. 水泥砂浆体积比:1:3

(2)找平层施工时应将基层表面清理干净,并进行浇水湿润,以利于基层与找平层的结合. (3)在抹找平层的同时,凡基层与突出屋面结构的连接处、转角处,均应做成半径为30~50米米(现场可按半径50米米)的圆弧或斜长为100米米的钝角,立面抹灰高度 应符合设计要求但不得小 于250米米.

(4)养护:找平层抹平、压实以后12h可浇水养护. 5、SBS改性沥青卷材防水层施工(满铺法)

(1)在基层清理后,做好验收.基层处理剂要拌制均匀,涂刷均匀,不露底,方可进行下道工序施工.

(2)用卷尺测量屋面铺贴宽度 ,定出卷材顺铺方向,按照卷材宽幅减80米米分格画线. (3)先对女儿墙、水落口、管根、天沟、檐沟、设备基础、阴阳角等细部做加强层,每边宽度 ≥250米米,阴阳角圆弧半径50米米.铺贴立墙上屋面完成面的卷材高度 ≥250米米.

(4)将卷材按铺贴长度 进行剪裁卷好,备用薄膜面向下.操作时将备好的卷材,用φ30米米的管穿入卷心,卷材端头对齐开始铺贴,点燃汽油喷灯,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300米米左右的距离,往返均匀喷烤.当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设.要求用力均匀,不窝气,必须压实、压平.铺设压边宽度 应掌握好,铺贴顺序应由下而上进行.卷材搭接缝处用喷灯加热,压合至边缘挤出沥青胶.卷材末端收头用橡胶沥青嵌缝膏嵌固填实.卷材搭接长、短边≥80米米,相邻两幅卷材短边搭接缝错开,其间距应不小 于幅宽的1/3.接缝部位必须距阴阳角200米米以上.

(5)屋面做完防水层进行蓄水试验用卷材密封水落口,再进行蓄水,水位离最高处防水层20米米为止.蓄水24h后,以不渗漏为合格.并应做好第2次蓄水隐蔽验收记录. 6、保温层施工

(1)本工程屋面均采用115厚A级泡沫玻璃保温板,导热系数≤0.030W/米K,压强F≥250.

(2)本工程采用115厚A级泡沫玻璃保温板,材料具有高抗压、轻质、不吸水、不透气、耐腐蚀、不降解等特点,铺贴时必须保证基层平整,铺贴时与防水层之间不需要做任何粘合

1

古北御庭酒店(暂定名)改建项目 屋面工程施工方案

处理;如工程式需要粘合处,可用沥青胶进行粘合,为进行定位固定,可用塑胶粘合剂进行固定.板对板之间的缝隙必须用封箱胶带贴平,这样可有效防止保护层水泥砂浆固化后发生沿板缝出现裂缝的问题.

(3)115厚A级泡沫玻璃保温板采用满铺,从一边开始铺设块状保温材料,在雨水口处半径50厘米范围内不铺设聚苯板;板块紧密铺设、铺平、垫稳,保温板缺棱断角处用同类材料碎块嵌补.

(4)注意事项:保温层施工时,应注意保护SBS防水层.

7、无纺布隔离层施工

干铺一层无纺布隔离保护层,在浇筑混凝土时随浇筑随铺设. 8、钢筋细石混凝土保护层施工 (1)分格缝的设置

①按规范要求细石混凝土保护层设置纵横向间距不大 于6米的分隔缝,另上人屋面分格缝的设置还应考虑面砖排版的位置以及美观要求,并应弹线设置.细石混凝土保护层与女儿墙间应预留30米米宽的缝(用苯板隔离),并用密封材料(防水油膏)嵌填严密.细石混凝土与

设备基座及出屋面管井等也应留设30米米缝.缝内嵌填密封膏.

②分格缝宽为20米米.

③分格缝采用缝内填满氯丁橡胶油膏,在防水混凝土施工时进行拉线放置,每个分格内部应按不大 于2米设置标高控制垫块,挤塑板用3厘米高的水泥砂浆固定,上人屋面分格缝应根据面砖的排版进行留设,由于面砖规格目前业主没有最后确定,面砖的排版应在保温层施工之前完成. (2)钢筋网片施工

①按设计要求,钢筋网片采用Φ6@150单层双向绑扎钢筋网片,保护层不小 于10米米.现场须制作带扎丝的12厚砂浆垫块绑扎于钢筋网上,严禁不与网片绑扎直接垫于其下. ②分格缝处钢筋网片要断开.钢筋网片要根据分格缝的留设进行分片,网片边缘距分格缝中心25米米.

③施工时注意钢筋网片的保护工作. (3)细石混凝土的浇筑

①屋面保护层均采用40厚C20细石混凝土.

②浇筑混凝土前,应将隔离层表面浮渣、杂物清除干净,检查隔离层质量及平整度 、排水坡度 和完整性;支好分格缝模板,标出混凝土浇捣厚度 .混凝土应用木抹子搓毛并找平.

③注意:混凝土终凝后应及时将分格木条松动,并仍放于原位,以防止下道工序的砂浆

1

酒店屋面工程施工方案(终版)[优秀工程方案]

古北御庭酒店(暂定名)改建项目屋面工程施工方案4、施工方法(一)工艺流程上人屋面:1.5厚JS防水层(3道),沿侧墙上卷400高陶粒混凝土找坡层2%坡度,最薄处大于30mm基层清理20厚DS20砂浆找平层4厚SBS改性沥青卷材防水层1
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7fmd05rrsh02ra61x73m28mwx147wg01csl
领取福利

微信扫码领取福利