螀一、UPS不间断电源详细设计方案
荿(1)90KVAUPS90KVA(3Φ380V,三进三出)机型方案介绍 螆 螂 衿 螀 芄 螅UPS备选机型 UPS容量 数量 羆电池配置 电池节数 聿后备时间 罿美国艾默生袇90KVA 1 薄LC-XA12100 240 芈120分钟 NXR90KVA 蚈1、详细配置情况如下: 艾默生NXR90KVA不间断电源备选机型详细配置 膅UPS系统 腿主机 芆NXR90KVA主机1台 莃 肂电池系统 膄电池柜 荿2台 腿UPS 虿使用环境 肀BCBBOX 芅 袇电池 袃 艿电池连接线 蚇2套 90KVABOX1套 松下LC-XA12100 肇说明: 蚂(1)、以上UPS电源延时时间为60分钟(按照实际负载平均功率计算); 螃(2)、NXR90KVAUPS尺寸与重量表: 输出功率(KVA) 蒅 肈 90KVA 蚅 尺寸(mm):宽 螂800 葿 尺寸(mm):深 膇600 蒄尺寸(mm):高 袀袂1400 蚅重量(kg): 268 芃2、电池计算方式
羂一、UPS参数如下: 1) 2) 羇UPS容量为90kVA; 3) 4) 莇满负荷工作状态,后备60分钟; 5) 6) 羂逆变效率0.94,负载功率因数为0.9; 7) 8)
莈肂直流电压480V(一组配12V电池40节)。 二、计算过程:
袄每单格蓄电池需要提供的功率=900000×0.9÷0.94÷40÷6=359W/cell(100%负载情况下)12V/
功率下=359*6=2154W/6Cell
肅查蓄电池LC-XA12100放电数据:温度25℃下,电池放电至终止电压1.75VDC,60分钟放电恒功率放电数据为694W/cell。
膂采用3组LC-XA12100电池供电,60分钟率放电可提供的功率为694*3=2082W/6cell,大约
满足需要的2154W/cell。可满载待机1小时。
蝿三、小结:
薆采用3组共120节LC-XA12100电池,可满足单机90kVA满载后备60分钟要求。
袃艾默生NXR系列UPS技术优势和特点
Liebert系列NXR30-160KVAUPS是采用最新DSP数字控制技术的在线式双变换UPS产品,具有优异的性能和突出的可靠性。
腿艾默生LiebertNXRUPS特点如下:
节1. 2.
羄系统效率高:
薂NXR系统负载率在50%-75%的时候,效率高达96%。系统负载率25%的时候效率大于95%。
3. 4.
莂优越的整流器性能 芆无论线性负载或非线性负载整流器都有非常小的输入电流谐波(<3%)和非常高的输入功率因数(>0.99),可以减少前端的配电装置和电缆的成本,同时使得前端发电机的容量大为降低。 5. 6.
蚆输出带载能力强: 莁NXR系列UPS输出功率因数为0.9。以160KVA容量为例,NXR可以带144KW有功负载,而传统输出功率因数为0.8的UPS只能带128KW的有功负载。 7. 8.
莂紧凑的结构设计,占地面积小
蚇紧凑的结构设计极大的减小了对安装空间和地板承重的要求,使用户节省了空间和投资。160KVA底座安装面积约为0.5㎡。 9. 10.
莄
膄基于DSP的全数字控制技术
在LiebertNXRUPS中,所有的功率变换器(诸如整流器、逆变器和DC/DC变换器等)和系
统元件(诸如旁路和逆变器的静态开关)都是由2个DSP(数字信号处理器)控制。
螆 DSP的高速和精确控制性能使UPS可由先进的柔性的逻辑算法实现极高的性能和可靠性。
11. 12.
莂先进的并联功能
膀并联功能在增加UPS系统容量的同时更进一步提高了电源的可靠性。例如N+1系统中,
假设1台UPS因偶然故障而退出,剩余的系统仍然能够向精密的负载提高稳定的电力供应。
蒇LiebertNXR系列UPS可实现多达4台并联而无需增加任何功能卡或其他选件,扩容或冗
余时,并联系统的设置仅仅通过增加并机电缆就可完成。 袅并联功能通过并机电缆、实时的负载均分调节和灵活的智能化控制实现。精密负载在各种运行模式和条件下都受到最大可靠性和可用性的保护。 13. 14.
螃极宽的输入电压范围 薈整流器输入电压范围是相电压从228V到476V(低于-25%时降额),频率范围从40Hz到
70Hz。这是一个全球性宽的UPS输电压范围,最大可能阻止电池的不必要的放电,这样保证电池的更长的寿命和可用性。 15. 16.
膆配置图形LCD显示器的多功能面板 羅LiebertNXRUPS的多功能面板配有大尺寸图形显示LCD、模拟LED显示和功能键、菜单键。
通过图形的LCD显示和界面友好的菜单操作系统,用户能容易非浏览输入、输出、负载和电池参数。并且当前的ups状态和告警是可自动地快速通知。另外,为提示的警告和故障,蜂鸣器会发出哔哔声,故障指示LED将被点亮。超过500条历史记录可作为故障分析的参考。 17. 18.
膄大功率电池充电器
莀支持采用大容量电池进行长延时备电的用法,在配置一小时后备时间的电池时,可以保
证在10小时内恢复电池容量;在配置一小时以上后备时间的电池时,可以保证在10小时内充到90%的满容量。
艿一个高效能的内部充电器可以在又一次停电之前缩短电池的恢复时间,同时无需增加长
延时所必须的外配充电器。 19. 20.
肅电池冷启动功能
莁LiebertNXRUPS能够在没有市电的情况下直接从电池启动。这样就允许仅使用电池供电
或用于特殊的高可靠性环境。 21. 22.
肂优秀的外观设计
羈优秀的外观设计使UPS能够非常协调的和IT机房其他现代化设备融为一体。 23. 24.
肅全面前维护设计
螂UPS的结构布局满足前面维护、检修的要求,减少了后部和侧面所需的安装空间。主要的部件和器件可以在前面更换。 25. 26.
葿先进的智能化监控功能 螇UPS可通过UPS监控软件接入先进的网络环境,如:基于Windows的UPS监控、
HiroLink+HiroVisor,SiteNet,ModBus/Jbus,SiteScan,SiteScan2,SNMP等协议。可进行UPS本身的监控和安全自动的关闭服务器和PC机。 膅UPS在选择并定义告警条件后可发声或短信告警。
27. 28.
膂自诊断和自检测功能
膁UPS有自诊断、自检查功能:
薅(1)系统部件的快速、完全的自检;