好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

10~35kV干式电流电压互感器更换作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

Word文档仅供参考

编号:Q/×××

变电站 10~35kV干式电流电压互感器更换作业指导书

范本

编写: 年 月 日 审核: 年 月 日 批准: 年 月 日 作业负责人:

作业日期 年 月 日 时至 年 月 日 时

安徽省供电公司

Word文档仅供参考

Word文档仅供参考

1 范围

本作业指导书适用于安徽省电力公司110kV干式电流电压互感器调换工作。

2 引用文件

下列标准及技术资料所包含的条文,通过在本作业指导书中引用,而构成为本作业指导书的条文。本作业指导书出版时,所有版本均为有效。所有标准及技术资料都会被修订,使用本作业指导书的各方应探讨使用下列标准及技术资料最新版本的可能性。

GBJ 148—1990电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 DL/T 727—2000 互感器运行检修导则

电生 2005 255号《安徽电网电力设备预防性试验规程(试行)》 DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程

DL 5009.3—1997 电力建设安全工作规程(变电所部分) DL 5027 电力设备典型消防规程

国家电网公司电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) 电安生[1994]227号 电业安全工作规程(热力和机械) 电流电压互感器安装说明书

3 修前准备 3.1 准备工作安排

√ 序号 1 2 3 4 5 6 内 容 开工前15天,向有关部门上报本次工作的材料计划 在工作前7天提交相关停役申请 开工前三天,准备好施工所需仪器仪表、工器具、相关材料、相关图纸及相关技术资料 开工前确定现场工器具摆放位置 根据本次作业内容和性质确定好检修人员,并组织学习本指导书 填写第一种工作票,在开工前一天交值班员 标 准 根据摸底时设备状况及需执行的反措计划 责任人 备 注 仪器仪表、工器具应试验合格,满足本次施工的要求, 材料应齐全,图纸及资料应附合现场实际情况 现场工器具摆放位置参考定置图,确保现场施工安全、 可靠 要求所有工作人员都明确本次工作的作业内容、进度 要求、作业标准及安全注意事项 工作票应填写正确,并按《电业安全工作规程》执行 Word文档仅供参考

Word文档仅供参考 7 开工前一天办理动火工作票 动火工作票须经过有关部门批准

3.2 人员要求

√ 序号 内 容 1 现场工作人员的身体状况、精神状态良好 作业辅助人员(外来)必须经负责施教的人员,对其进行安全措施、作业范围、安全注意事项等2 方面施教后方可参加工作 3 特殊工种(吊车司机、起重指挥)必须持有效证件上岗 所有作业人员必须具备必要的电气知识,基本掌握本专业作业技能及《电业安全工作规程》的相4 关知识,并经《电业安全工作规程》考试合格 5 作业负责人必须经供电公司批准 责任人 备 注 3.3 备品备件

√ 序号 1 2 3 名 称 电流电压互感器 设备线夹 铝导线 规 格 单 位 台 块 米 数 量 3 6 20 备 注

3.4 工器具

√ 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 名 称 吊车 高架车 梅花扳手 呆扳手 活动扳手 套筒扳手 力矩扳手 尖嘴扳手 规 格 8t 17m 8-32 8-24 8″10″、12″15″ 17、19、24、30、32 单 位 辆 辆 套 套 把 把 数 量 1 1 1 1 6 10 备 注 8″10″各1,12″2把,15″各1 各二 Word文档仅供参考

10~35kV干式电流电压互感器更换作业指导书

Word文档仅供参考编号:Q/×××变电站10~35kV干式电流电压互感器更换作业指导书范本编写:年月日审核:年月日批准:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7fj0y4vj8f75cln2z0an3ef8l940h6007sa
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享