xx股份100万吨年聚氯乙烯及配套项目
火灾探测报警及消防灭火系统
维护方案
维护单位:安迪盛安全系统自动化分公司 使用单位:xx股份
2010年8月3日
一. 工程维护项目
鉴于 XXXX股份 的消防维护工程,其中包括火灾自动报警及消防联动
控制系统、自动喷水灭火系统、IG541气体灭火系统、低压二氧化碳气体灭火系统、泡沫灭火及冷却水系统、超细粉灭火装置、排油注氮灭火装置。
二、工程维护所遵循的规
GB500116-98《火灾自动报警系统设计规》
GB50166-2007《火灾自动报警系统的施工及验收规》 GB16806-1997《消防联动控制设备技术条件》 GB50219-95《水喷雾灭火系统设计规》 GB50084-2001《自动喷火灭火系统设计规》
GB 50261—96 《自动喷水灭火系统施工及验收规》
DGJ32/J09-2005《细水雾灭火系统设计、施工及验收规程》 GB50370-2005《气体灭火系统设计规》 GB50193-93《二氧化碳灭火系统设计规》
DB35/T 1153—2011《超细粉末灭火装置设计、施工及验收规》 GA835-2009《公共安全行业标准油浸变压器排油注氮灭火装置》 三、维护工作围
全面承担XXXX股份火灾自动报警及消防联动控制系统、自动喷水灭火系统、IG541气体灭火系统、低压二氧化碳气体灭火系统、泡沫灭火及冷却水系统、超细粉灭火装置、排油注氮灭火装置等系统设备的日常维护、故障消缺等工作。负责承包围设备的定期检修、试验工作。工作围包括但不限于以下容: 2.1火灾报警系统:火灾报警控制器、感烟探测器、感温探测器、线型感温探测器、手动报警按钮、警铃、声光报警器、监视模块、控制模块及控制器控制(电磁阀、雨淋阀、压力开关、信号蝶阀控制箱等)整套火灾报警系统以及接入火灾报警系统的防爆可燃气体探测器。
2.2自动喷水消防系统:水喷雾灭火系统雨淋阀本体及喷水管网、水幕灭火系统雨淋阀本体及喷水管网、湿式自动喷水系统湿式报警阀本体及喷水管网、消防水炮本体。(以各套管网Y型过滤器前的检修闸阀为节点,不含检修闸阀本体)等整套自动喷水灭火系统。
2.3气体消防系统:气体报警控制器、监视模块、控制模块、紧急启停按钮、警铃、闪灯、气体释放灯、气瓶、选择阀,瓶组,压力开关、压力表及喷头整套气体灭火系统。
2.4泡沫灭火及冷却水系统:压力式空气泡沫比例混合装置、空气泡沫产生器、空气泡沫枪、泡沫消火栓等整套泡沫灭火系统。
2.5超细粉灭火装置:悬挂式超细干粉自动灭火罐、感温装置线
2.6排油注氮灭火装置:高压氮气贮存瓶、自密封注氮阀、电磁启动装置、钢瓶欠压检测装置、机械联锁机构、呼吸系统、注氮反馈装置、油气隔离装置、节流阀、排油检修阀、速动排油阀、漏油视窗、重锤快速开启机构、排油反馈装置、
自动断流阀、断流阀防误动机构、火灾探测器、控制主机等整套排油注氮灭火系统。
2.7以及XXXX股份工业园区其他未详列的火灾报警及自动消防灭火设备。
四、维护方案 (一)报警系统
1、派遣消防维护技术人员每月到现场一次,检查火灾自动报警控制器的功能,并应填写系统运行和控制器检登记表。
2、每季度应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能。
(1)采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。 (2)试验火灾报警装置的声光显示。
(3)试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。
(4)对备用电源进行1-2充放电试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验。
3、每年对火灾自动报警系统的功能,应做下列检查和试验。 每年应用专用检测仪器对所安装的探测器试验一次。进行各种报警试验、气体灭火模拟试验和消防联动试验。试验火灾事故广播设备的功能。
(二)气体灭火系统: 1、具备系统操作规程。
2、应按规定对气体灭火系统进行检查,并做好检查记录。检查中发现问题应及时处理。
3、每月应对气体灭火系统进行两次检查,对系统全部组件进行外见检查,组件应无碰撞变形及其它机械性损伤,表面应无锈蚀。保护涂层应完好,铭牌应清晰,手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。
4、灭火剂贮存器的压力,不应小于设计压压力的90%。
5、每年应对气体灭火系统进行两次全面检查,以保证系统正常运行,并对每个防护区进行一次模拟自动启动试验,如有不合格项目,则应对相关防护区进行一次模拟气试验。
(三)自动喷水灭火系统
1、每月检查雨淋阀组工作状态,运行情况。
2、每季度试验水流指示器、压力开关、信号碟阀动作信号。 3、每季度进行手动模拟启动喷水系统试验、电磁阀动作试验。 (四)泡沫灭火及冷却水系统
1、每月检查压力式空气泡沫比例混合装置工作状态。 2、每季度对冷却水系统室外相关阀门进行防锈防腐处理。
3、每季度进行手动模拟启动冷却水系统喷水试验。 (五)超细粉灭火装置 1、每月检查装置工作状态。 (六)排油注氮灭火装置
1、每周监视氮气瓶气压,气压表指示值不能连续降低,压力表降低到100Kg/cm2以下时应补气。
2、每季度对易熔件变形进行处理,必要时联系厂家更换。 3、每季度进行手动模拟启动试验。
4、检修时必须严格执行维护操作规程,必须拆除电爆管座连线线,卸掉重锤,调试过程中禁止扳动摆杆,以放防排油和注氮。
五、维护方案细则
为了保障该建筑的安全,我公司根据多年的维护工件中积累的经验,特
制定维护方案和细则。维护的目的,是为了使所用消防设备能处于完好的状态,使正在运行的系统处于最佳工作状态,使所有的联动系统给予信号时能正常地启动与运行,在万一有火灾灾情出现时,各灭火报警和灭火系统能及时的发现火情,及时报警迅速的消除灾情。
(一)为了达到上述的目的,特制定了如下的措施:
1、建立一条龙维护服务体系:由于本工程涉及的厂家多,系统复杂,在维护的同时,积极与各厂家取得联系并建立良好的关系,从而保证各种消防设备的供应,建立完善的质量体系。
2、在工程消防系统维护初期应对各系统进行全面检查并进行维修,使各系统均能正常工作,按规程、制度对各系统进行保养,在发现有问题或用户发现系统异常时,立即对系统进行维修,具体容如下: (1) 检查所有报警控制柜、盘的功能是否正常。
(2) 检查各控制器的供电情况、备用电源和状态以及电源的自动切换功能。 (3) 检查各控制器的各类指示灯是否正常和声光报警情况。 (4) 对所有探测器进行模拟火灾测试,确认其能否正常工作。 (5) 对线路进行线间和接地电阻测试,检查线路是否有老化现象。 (6) 检查各设备的接线情况和线路标识,保证线路良好。
(7) 对压力开关全面测试,保证其动作信号能传送至相应的控制器并启动
消防泵。
(8) 检查手报、水流指示器、信号阀的动作是否能正常报警。
(9) 检查各设备之间通讯线路是否正常,区域报警器和消防值班室的集中
控制器是否均能显示报警点位。
(10) 在消防控制室进行远程起停消防泵,检查泵能否正常工作。 (11) 对各联动系统进行检测,各装置能否达到设计及规要求。
(12) 检查气体灭火系统灭火剂存储的压力、气动源的压力是否达到设计
要求。
(二)在初次全面检查中问题及时处理,并联系厂家做好设备供应工作,
初次检查并保证系统完全正常运行,需要进行制定严密的巡检制度:
建立严格的月、季、年巡检制度,成立维护项目组,项目负责人一名,
项目工程师一名,水电气工长各一名。定期对用户的消防设施、设备进行巡检,这样,可以及时地检出用户消防设施、设备在运行过程中存在的潜在隐患,不安因素并立即加以排除。保证用户消防设施设备的完好率及各系统的正常运行。使设备及各系统在火灾灾情出现时能正确无误地启动、运行。在巡检时,及时了解征求用户的各项要求,反映的各种情况,并不断提高服务质量。
(1)月巡检规定:每一月对所有维护点进行一次巡检,巡检细则见月检表。 参加者人数:(乙方确定)。
巡检容和标准:1、对维护点上的每个系统按月检表所要求逐项目检查。
2、检查完毕后由甲方有关人员签字认可。 3、发现问题,及时处理,保证系统正常。
(2)季巡检规定:每个季度对每个维护点进行一次巡检,巡检细则见季检表。
参加人数:(乙方确定)。
巡检容和标准:1、对维护点上的每个系统按季检表逐项目检查。
2、发现问题及时处理,不留任何安全隐患。
(3)年巡检规定:每年最后一个月对各维护点做一次全面检验,巡检细则结合季检表和月检表进行。
参加人数:(乙方确定)。 巡检时间:双方协商确定。
巡检容和标准:1、对维护点的每个系统按计划容检查。
2、写出维护点的年终报告。
(三)对维护项目组人员的要求:
维护项目组除加强对各维护点的巡查巡检外,对各维护点出现的隐患、
故障将加强维修工作。对消防各系统隐患及故障的检查和及时排除,是技术性很强、责任心要求很高的工作,因此维护项目各人员必须加强本专业技术的学习、钻研,加强工作的责任心,搞好本职工作,为了保障各维护点的各系统高效可靠,特作以下规定:
(1) 与用户保持密切联系,经常了解系统运做情况;