4.2 各部位防水构造做法:
防水部位 项目内容 施工工艺:100厚C15素砼垫层; 20厚1:2水泥砂浆找平层; 基层处理剂一遍; 地下室底板Ⅰ级防水: 2.0厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型); (电气设备用房) 1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材; 0.3厚聚乙烯薄膜隔离层; 50厚C20细石混凝土保护层; 地下室底板Ⅱ级防水:(除电器设备用房以外板 的地下车库) 施工工艺:100厚C15素砼垫层; 20厚1:2水泥砂浆找平层; 基层处理剂一遍; 2.0厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型); 0.3厚聚乙烯薄膜隔离层; 50厚C20细石混凝土保护层(水平方向); 20厚1:2.5泥砂浆保护层(电梯井、集水井、承台侧壁保护层做法) 地下室覆土侧墙Ⅰ级防水:(电气设备用房) 地 下 室 覆 土 侧 墙 地下室覆土侧墙Ⅱ级防水:(除电器设备用房 20厚1:2.5水泥砂浆保护层; 120厚灰砂砖保护层,M5水泥砂浆砌筑。 施工工艺:20厚1:2水泥砂浆找平层; 基层处理剂一遍; 基层处理剂一遍; 2.0厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型); 1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材; 施工工艺:20厚1:2水泥砂浆找平层; 地 下 室 底 防水部位 以外的侧墙) 项目内容 2.0厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型); 20厚聚苯乙烯泡沫塑料; 120厚灰砂砖保护层,M5水泥砂浆砌筑。 集 水 井 、 电 梯 基 坑 地下室集水井、电梯基坑底板及侧壁防水做法 施工工艺:240~370MM厚砖胎模; 20厚1:2水泥砂浆找平层; 2.0厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型); 20厚1:2.5水泥砂浆保护层; 钢筋砼结构自防水,抗渗等级≧P6; 2.0厚聚氨酯防水涂料; 20厚1:2水泥砂浆找平层; 基坑底板:钢筋砼结构自防水,抗渗等级≧P6; 2.0厚聚氨酯防水涂料; 100厚C20细石混凝土地面(随手抹光) 桩 头 与 承 台 防 水 桩头与垫层 交接处 施工工艺:桩头剔凿至混凝土密实处,清洗干净; 桩头与垫层阴角接口处,1:2.5水泥砂浆抹圆弧倒角; 承台垫层与侧墙阴角处;渗水部位先用堵漏王封底,再用1:2.5水泥水泥防水砂浆抹圆弧倒角; 桩头一周离垫层面50MM处缠绕遇水膨胀止水带 底板50MM厚C20细石砼 保护层。 地下室水池Ⅱ级防水:(水池) 水 池 施工工艺:20厚1:2水泥砂浆找平层; 聚合物水泥防水素浆; 10厚聚合物水泥防水砂浆,分两次压实抹平; 15厚1:2水泥砂浆保护层。 防水部位 覆土顶板Ⅰ级防水: 项目内容 施工工艺: (室外覆土种植区域) 基层处理剂一遍; 1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材; 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层兼找平层; 4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材; 0.3厚聚乙烯薄膜隔离层; 70厚C20细石混凝土保护层,内配¢8@250双向顶 板 钢筋网。(设分格缝,纵横≦6M,缝内填密封胶及铺贴230宽防水卷材,表面压光)。 架空层顶板Ⅱ级防水:(架空层) 基层处理剂一遍; 2.0厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型); 0.3厚聚乙烯薄膜隔离层; 20厚1:3水泥砂浆保护层; 20厚1:4干硬性水泥砂浆粘结层; 以上为施工图纸设计防水做法,如有变更则以现场实际施工做法为准。 施工工艺:最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层兼找平层; 4.3 蓝盾LD-5型聚合物水泥防水涂料 4.3.1
使用范围:地下室底板Ⅱ级防水(包括承台、电梯井、集水井侧壁),地下室覆
土侧墙Ⅱ级防水。 4.3.2
产品简介
蓝盾LD-5型JS复合防水涂料是由聚合物乳胶和无机物粉料(水泥)复合而成;即具有聚合物材料防水性能好,弹性高的特点,又具有无机物耐老化性能好的优点,是既防水、防渗漏又具有弹性及延伸性的新型防水涂料,本产品广泛适用于潮湿或干燥基面上施工,包括砖石、混凝土、泡沫板、沥青、以及聚氨酯防水层上施工。 4.3.3
产品特点
1、延伸性好,强度大,具有优良的耐水性、粘结性、耐老化性及抗渗性;
2、产品无毒、无味、无污染,可用于潮湿基层; 3、涂层本为白色,加颜料可配制成多种色彩;
4、在立面、斜面上施工不流淌,但不适用于有饰面材料的外墙; 5、能与基面及饰面瓦、屋面瓦、水泥浆等各种外层材料粘结牢固。 4.4 “蓝盾之星”自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 4.4.1
使用范围:地下室覆土顶板Ⅰ级防水、地下室底板Ⅰ级防水(电气设备用房)、
地下室覆土侧墙Ⅰ级防水(电气设备用房)。 4.4.2
材料简介
预铺/湿铺防水卷材,是能在基面上施工或与后浇混凝土粘结的防水卷材。该材料内含有的特殊活性物质能与水泥砂浆或素水泥浆现象的反应,达到与基面或结构主体实现満粘的效果。 4.4.3
材料特点
1)预铺自粘卷材可以直接与后浇结构砼实现満粘结,粘结可靠、安全环保。 2)湿铺自粘卷材采用(砂)浆与基层粘结,可以在潮湿的基面上施工,减少工序、缩短工期。
3)卷材具有良好的粘结性能,与结构完全实现満粘,有效防止因破损出现出现串水现象。
4)施工简便、安全环保、节省工期、降低造价。 4.5 CKS高聚物改性沥青耐根穿刺防水卷材 4.5.1 4.5.2
使用范围:地下室覆土顶板Ⅰ级防水、地下室底板Ⅰ级防水(电气设备用房)。 产品特性
本产品以优质沥青为基料,添加苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(SBS)热塑性弹性体树脂改性,使用进口化学阻根剂,经特殊工艺配制成高聚物耐根穿刺改性沥青材料,中置增强胎基,外覆盖聚乙烯膜(PE)或矿物粒料等多种表面材料共同构成。
本产品顺利通过中国建筑防水协会科技成果评估,其主要特征有:
1、具有防水和阻止植物根穿透双重功能,能够承受植物根须穿刺,长久保持防水功能; 2、既防根穿刺,又不影响植物正常生长;
3、可形成高强度防水层,抵抗压力水能力强,并耐穿刺、耐割破、耐撕裂、耐疲劳;
4、抗拉强度高,改性沥青涂盖层厚度大,对基层收缩变形和开裂的适应能力强; 5、优异的耐高低温性能,冷热地区均适应; 6、耐腐蚀、耐霉菌、耐候行好;
7、施工性能好,操作方便且热接缝可靠耐久。
5. 防水材料施工工艺
5.1 蓝盾LD-5型JS复合防水涂料聚合物水泥防水涂膜施工工艺(地下室侧墙、地下室底板、地下室承台侧壁) 5.1.1
作业条件
清除基层表面杂物、油污、砂子,凸出表面的石子、砂浆疙瘩等应清理干净,基面必须要平整、牢固、干净、无明水,凹凸不平及裂缝处须先找平,清扫工作必须在施工中随时进行。
为保证涂膜牢固粘结于基层表面,要求找平层应有足够的强度,表面光滑,不起砂,不起皮 。
对基层含水率无要求,下雨天不得施工。 阴阳角应采用水泥砂浆抹成圆弧角。 5.1.2
施工流程
基面处理—→涂刷基层处理剂—→节点部位加强处理—→大面涂刷第一道聚合物水泥基防水涂膜(纵向)—→大面涂刷第二道聚合物水泥基防水涂膜(横向)达到设计厚度—→检查、修整—→组织验收。 5.1.3
施工步骤
基面处理:用铁铲、扫帚等工具清除施工垃圾,如遇污渍需用溶剂清洗,基层有缺损或跑砂现象,需要重新修整,阴阳角部位在找平时做成圆弧形。 5.1.4
施工方法
1、基层要求:基层表面平整、结实、干净、无污水、无尘土和油污。基层缺陷部位要先进行修补,阴阳角做成圆弧形。
2、涂底胶:按胶:粉料:水=1::(0.3-0.4)的重量比搅拌均匀,边搅拌边涂作底涂。 3、涂防水涂料:按胶:粉料:水=1:0.8:(0.05),其中水的量可根据稠度调整;立面不宜加水配制。按施工要求可做一底二涂或一底三涂。