10kV高压开关柜交接试验分析

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

10kV高压开关柜交接试验分析

戴 辉 宋昆峰 曲全跃

【摘 要】【摘 要】高压室交接试验中的关键一个程序是10kV高压开关柜交接试验,随着电力技术的发展,10kV高压开关柜总体制造质量和运行可靠性有了相对大的提升,也大大降低了故障率,但在中国高压开关柜交接试验中存在很多问题。文章针对调查所知道的结果,在对导致开关柜交接试验时间太长的原因实施简要分析的基本上,针对优化10kV高压开关柜交接试验的途径实施了探讨,想要为10kV高压开关柜交接试验方法探究和改进提供部分科学的建议。

【期刊名称】科技展望 【年(卷),期】2016(026)029 【总页数】1

【关键词】【关键词】10kV高压室 开关柜 交接试验

1前言

变电站高压室交接试验中特别重要的一个实验经过是10kV高压开关柜的交接试验。由于其受测试人员、测试设备、测试环境等原因的影响,测试效率广泛相对低,耗时长等因素直接关系到整个变电站高压开关柜调试工作效率与质量。所以,假如使用有效技术方法减少10kV开关柜交接试验工作时间就可以有效提升交接试验工作效率与质量,为后期变电站高效稳定的运行发展提供更好的技术支持。

2 10KV高压开关柜交接试验内容及方法

I0kV高压开关柜交接试验内容含几个方面,关键有绝缘电阻值测试、耐压试验

和回路直流电阻测试等。当中,绝缘电阻试验关键是测试开关柜内部开关断口和其对地间的绝缘功能;耐压试验则是使用比开关柜额定电压高几倍的模拟工频过电压,以对l0kV开关柜设备的综合耐压水平进行测试,即经过高压来模拟开关柜设备是不是具有在相对高的工频过电压工况下安全稳定运行;测试l0kV开关柜开关闭合后其回路的直流电阻值是回路直流电阻测试。在详细的功能测试经过中,通常安排3名工作人员实施,当中一人担任监护之职,另两人实施现实测试操作,详细操作程序详见图1。

为了提升交接试验测试结果的正确可靠性,图1虚线框内的试验内容需要反复实施2次,就是:分别实施开关断口与相对地的耐压功能测试。测试经过中,先用接地线把开关柜线路侧的A、B、C三相实施完全短路接地,并把开关打在“分闸”状态,之后在开关柜开关母线侧处于三相短路工况下,开关断口的绝缘电阻值用兆欧表摇进行测试,假如在1200MΩ以上的测试阻值,则能够认为开关柜绝缘功能合格,不然开关柜绝缘功能不满足配电体系要求;开关柜绝缘功能满足需求后,接着在开关柜上加42kV高电压并保持1min,等完成加压后,开关柜的绝缘电阻用兆欧表再次摇测,假如阻值依然可以达到大于1200MΩ以上,则能够认为开关柜开关断口的绝缘电阻值测试与耐压功能试验都满足配电体系要求;等完成上述测试其合格后,把开关柜线路侧的短路接地线拆掉,直接把开关打到“合闸”状态,实施绝缘测试,测试绝缘合格后实施42kV加压测试,完成后实施绝缘遥测,假如其可以满足有关标准要求,则能够认为10kV开关柜开关相对地的绝缘电阻值测试与耐压功能试验都合格。

3交接试验时间太长的因素

3.1分析试验方法

对每个10kV开关柜都实施试验是目前运用最普遍的一种试验方式,而单个高压室中许多10kV开关柜的数量,从而就对试验的正常运行不利。为确保其可以正常运行,设备一定要在相同时间段准备2套并安排2组人员实施试验,这样不管是在设备还是人员方面,都在无形中增加消耗,同时也让工作人员的休息时间减少了,一直这样下去,人员容易疲劳,造成意外产生。 3.2实验环境条件相对复杂

在对高压室实施改造接近完成时所实施得10kV高压开关柜的交接试验经过中,安装厂家一定要使用二次回路的调试办法,计量模块的调试工作安排计量班负责,同时需要安排施工人员在安装经过中予以必要的帮助。这就使交叉人员的数量增加了,让高压室内工作人员的工作条件相对繁杂,繁杂的环境条件也就给实验工作的成功展开带来了阻碍。特别是在将要实施耐压试验前,为了确保现场人员的安全,一定要让试验人员占用许多时间对现场人员实施疏散,就会大大拉长实验工作的时间。

4优化方法

4.1严格标准试验程序

第一,试验工作制度要以详细的试验现实要求为参考实施编制,要参考详细的试验需求来拟定工作制度,这样不但对确保试验的标准化有利,还可以确保工作制度的正确性;第二,从安全工作的方面讲,要保证试验人员的人身安全,试验经过中要对其详细的工作有必要的约束,严禁非试验的人员进入试验室,假如进入必须要马上给予疏散,尤其是高压室,完成上述所有准备工作全后才可以展开试验。严格现场加压工作规定、试验不相关人员清理3大方面工作,以确保10kV开关柜交接试验工作安全,有序实施,这样试验在进行的经过中

10kV高压开关柜交接试验分析

10kV高压开关柜交接试验分析戴辉宋昆峰曲全跃【摘要】【摘要】高压室交接试验中的关键一个程序是10kV高压开关柜交接试验,随着电力技术的发展,10kV高压开关柜总体制造质量和运行可靠性有了相对大的提升,也大大降低了故障率,但在中国高压开关柜交接试验中存在很多问题。文章针对调查所知道的结果,在对导致开关柜交接试验时间太长的
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7fhf7912i28qp2012imx4yj364q3d4011lc