混凝土缺陷修补(专项)施工方案
目录
一、编制依据...................................................................................2
二、工程概况...................................................................................2
三、混凝土缺陷类型及原因分析...................................................3
四、混凝土缺陷修补措施...............................................................4
五、修补质量控制要点....................................................................6
六、外观质量缺陷处理施工注意事项.............................................7
七、缺陷处理施工安全注意事项.....................................................7
一、编制依据
1、中城·国际城5#地块一期工程1#、3#、6#、7#、16#楼及地下车库设计施工图
2、中城·国际城5#地块一期工程1#、3#、6#、7#、16#楼及地下车库施工组织设计
3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 4、《高层建筑混凝土技术规程》GB50204-2002 5、《现浇混凝土施工质量通病及防治措施》 6、《中厦建设集团有限公司企业标准》
二、工程概况
工程名称:中城·国际城5#地块一期工程1#、3#、6#、7#、16#楼及地下车库
工程地点:乌鲁木齐市开发区九华山东街1198号 建设单位:新疆奥特莱斯投资发展有限公司 设计单位:华诚博远(北京)建筑规划设计有限公司
建筑面积:本工程共5栋高层单体,总建筑面积平方米,其中1#楼平方米,3#楼平方米,6#楼平方米,7#楼平方米,16#楼平方米,地下车库:㎡结构形式:1#、3#、6#、7#、16#楼剪力墙结构,地下车库为框架-剪力墙结构;
基础形式:1#、3#、6#、7#、16#楼筏板基础,地下车库为抗水板+条基+独立基础;
结构层数:1#楼地下1层,地上18层;3#楼地下1层,地上18层;6#楼地下1层,地上18层;7#楼地下1层,地上26层;16#楼地下1层,地上26层;地下车库地下1层;
三、混凝土缺陷类型及原因分析
混凝土常见缺陷有:麻面、露筋、蜂窝、孔洞、夹层、缺棱掉角、错台、
烂根、裂缝等。
麻面:麻面是结构构件表面上呈现无数的小凹点,而无钢筋暴露的现象。它是由于模板表面粗糙、未清理干净、润湿不足、漏浆、振捣不实、气泡未排出以及养护不好所致。
露筋:露筋即钢筋没有被混凝土包裹而外露。主要是由于未放垫块或垫块位移、钢筋位移、结构断面较小、钢筋过密等使钢筋紧贴模板,以致混凝土保护层厚度不够所造成的。有时也因缺边、掉角而露筋。
蜂窝:蜂窝是混凝土表面无水泥砂浆,露出石子的深度大于5㎜但小于保护层的蜂窝状缺陷。它主要是由配合比不准确、浆少石子多,或搅拌不匀、浇筑方法不当、振捣不合理,造成砂浆与石子分离、模板严重漏浆等原因产生。
孔洞:孔洞系指混凝土结构内存在的孔隙,局部或全部无混凝土。它是由于骨料粒径过大、或钢筋配置过密造成混凝土下料中被钢筋挡住,或混凝土流动性差,或混凝土分层离析,振捣不实,混凝土受冻,混入泥块杂物等所致。
夹层:缝隙与夹层指混凝土内成层存在水平或垂直的松散混凝土。产生原因:○1施工缝或变形缝末经接缝处理。○2施工缝处杂物末清除干净。○3混凝土浇筑高度过大,末采取有效防混凝土离析措施。○4底层交接处末灌接缝砂浆层,接缝处混凝土末振捣好。
缺棱掉角:缺棱、掉角是指梁、柱、板、墙以及洞口的直角边上的混凝土局部残损掉落。产生的主要原因是混凝土浇筑前模板未充分润湿,棱角处混凝土中水分被模板吸去,水化不充分使强度降低,以及拆模时棱角损环或拆模过早,拆模后保护不好也会造成棱角损环。
错台:常见错台部位主要是外围墙柱外侧跟部,楼梯间墙柱跟部,墙柱与厨卫间降板结合部,地下室外墙水平施工缝处,剪力墙墙面模板拼缝处;产生原因主要是墙柱模板不垂直,模板加固不牢固,墙体移位,模板拼缝过大,以及厨卫间降板处吊模没支到位和加固不牢产生跑位现象等;
:烂根:(1)混凝土水灰比过大;(2)剪力墙根部楼面混凝土不平,漏浆造成烂根;(3)樯模根部跑模漏浆;(4)混凝土入模高度过大,混凝土浆石
分离造成漏浆;(5)根部欠振造成烂根;
裂缝:混凝土裂缝产生的原因很多,有变形引起的裂缝:如温度变化、收缩、膨胀、不均匀沉陷等原因引起的裂缝;有外载作用引起的裂缝;有养护环境不当和化学作用引起的裂缝等等。
四、混凝土缺陷修补措施
麻面修补:用压力水冲洗麻面部位,待混凝土尚处于潮湿状态时用加胶水泥膏或粘结砂浆(必要时进行调色)修补,并加强养护,养护时间不得少于7天。
露筋修补:○1清洗干净后,用1:2或1:水泥砂浆抹平压实。 ○2露筋较深时先凿去薄弱松散石子,清洗干净后,支模用高一标号细石砼填塞捣实。
○3处理后要及时进行洒水养护。
蜂窝修补:○1较小蜂窝先清洗干净后,用1:2或1:水泥砂浆抹平压实。 ○2较大蜂窝先凿去薄弱松散石子,清洗干净后,支模用高一标号细石砼填塞捣实。
○3处理后要及时进行洒水养护。
孔洞修补:剔除孔洞部位周围混凝土,用压力水冲洗干净。若孔洞较小
较浅,可直接用高一级的混凝土进行修补;若孔洞较深较大,尚应安装模板,模板上口应做成撮箕口且高于孔洞至少50mm,用膨胀混凝土浇注,混凝土浇注至模板平,待混凝土达到足够强度方可拆除模板,凸出构件的混凝土应进行剔除。修补完毕后应加强养护,养护时间不得少于7天。
夹层修补:(1)轻微夹层(厚度在2mm以内,深度在20mm内)人工将夹层
上下侧各20mm的混凝土剔除,形状呈“八”字形,剔凿深度以消除夹层为止;用压力水冲洗干净并充分湿润;安装撮箕状模板,模板应高于缝上口至少50mm,
浇注微膨胀混凝土(浇注前应涂刷一层微膨胀砂浆),混凝土浇注完毕应加强养护,养护时间不得少于7天。
(2)严重夹层(厚度大于2mm,深度大于20mm或贯通)此种情况形成断层,上部荷载仅靠竖向构件中的钢筋承担,属严重质量事故。处理方法:停止上部作业;将事故构件四周梁板用碗扣钢管进行支撑,卸却该构件所有荷载。人工或机械剔除夹层上下各20mm范围内所有混凝土;用压力水冲洗干净并充分湿润;安装撮箕状模板,模板应至少高于缝上口50mm;浇注强度高一级的微膨胀混凝土;加强养护,养护时间不得少于14天;模板拆除后用人工剔除凸出构件的混凝土;强度达到100%方可拆除碗扣支撑体系。
缺棱掉角:
当掉角较小时:
①用钢丝刷将混凝土掉角表面的疏松水泥灰清理干净。 ②用清水冲洗掉表面的粉尘,且充分湿润。
③经过充分湿润的混凝土表面无明显水迹时采用1:2的水泥砂浆抹平。 ④抹平后的水泥砂浆要跟踪保养,防止水泥砂浆干缩脱落或起砂,并注意适时二次抹压。
当掉角较大时:
①用小钢钎或钢丝刷将混凝土掉角的疏松水泥浆和突出石子清理干净。 ②用清水冲洗掉表面的粉尘,且充分湿润。
③影响到构件钢筋的要调整好钢筋的位置并清理干净钢筋表面。 ④支撑模板,模板表面要充分湿水。
⑤用比原混凝土强度高一个等级的细石混凝土补好。 ⑥补好后的混凝土要跟踪保养。
错台修补:(1)墙柱凸出错台为正确的修补,用加胶水泥砂浆将凹进构件进行抹灰,与凸出错台抹平。(2)墙柱凹进错台为正确的修补,人工将错台混凝土剔凿成坡形(必须确保墙面最小抹灰厚度不得小于6mm),再用打磨机进行打磨顺平。(3)剪力墙、楼板因模板拼缝出现错台的处理,采用打磨方法进行处理。(4)地下室引墙错台,若错台处于地下室外墙外侧,为了防水卷材的施工质量,只需用砂浆抹顺平即可。
烂根修补:剔除烂根部位范围松散混凝土,用压力水冲洗干净,再用加胶水