工程概况

河北国华定州发电厂二期工程防雷接地装置安装施工范围包括:主厂房区域及烟囱、升压站、变压器区、翻车机、煤场及附属设备的接地系统的安装。

2 编制依据

序号 2 3 4 5 6 7 8 资料名称 ?全厂接地布置图〔一〕? ?全厂接地布置图〔二〕? ?A列外及配电装置防雷保护图? ?电气装置安装工程接地装置施工及验收标准? ?火电施工质量检验及评定标准?第五篇电气装置 ?电力建设平安工作规程?火力发电厂局部 ?工程建设标准强制性条文? 电气装置安装工程母线装置施工及验收标准 编号 F0602SD04002 F0602SD04003 F0602SD04004 GB606920** 〔83〕水电基火字第37号 20** GBJ4990 3 作业前的条件和准备

技术准备:

组织专业技术人员进行图纸会审,确认所用材料的规格、数量以及施工工艺和方法。 按图纸上的数量准备所用的材料,并检查材料、材质符合国家现行技术标准的规定,并有合格证。

接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。 3.2 作业人员:

序号 作业人员工种 数量 电气安装 5人 资格要求 要求有接地施工经验,熟悉施工技术及验收标准。 要求熟悉各种焊接方法,能熟练焊接接地装置。持证上岗。 熟悉?电力建设平安工作规程?,并经过平安员岗位培训,持证上岗。 资质 具备 2 焊工 2人 具备 3 平安员 人 具备 作业工机具:

可修改 欢迎下载 精品 Word

序号 2 3 4 5 6 7 8 9 名称 无齿锯 电源线轴 小车 大锤 冲击钻 电焊机 氧气瓶 乙炔瓶 电源箱 规格 30m 单位 台 副 辆 把 把 台 个 个 个 数量 2 4 2 备注 氧气带、氧气表 乙炔带、乙炔表 4 作业程序和方法

施工方案

接地极的制作及安装

镀锌钢管采用无齿锯下料,切割面外观无毛刺。

接地极单体长度为2500㎜,下料斜口长度为20㎜,壁厚3.5mm。 户外防雷接地母线安装

户外接地母线按图纸设计要求采用60×6和80×8镀锌扁钢做接地母线,其中,500kV或220kV设备和主变、厂变及启动/备用变压器的接地线采用80×8镀锌扁钢,其它电气设备的接地采用60×6镀锌扁钢,扁钢在土中侧立,与扁钢管箍进行搭接焊,焊接长度大于2倍的扁钢宽度。 防腐措施

焊接完毕后,在焊接处先刷一遍防锈漆,再刷一遍沥青漆。500KV升压站采用80×8热镀锌扁钢为水平接地极,地网防腐采用牺牲阳极保护的阴极保护法。 施工工艺流程

4.2. 室外接地母线安装施工工序:见附图 4.2.2 室内接地母线安装施工工序:见附图2

5 保证工期的措施

施工用接地极、扁钢等材料提前准备,并做好使用方案,防止影响施工。

6 技术经济分析〔无〕

可修改 欢迎下载 精品 Word

7 质量控制点的设置和质量通病的预防

质量保证措施

主厂房地下接地干线敷设在0.8m,接地体敷设完后的沟内回填土不应夹有石块和建筑垃圾等,以免对地线的机械损伤或增大阻抗,在回填土时应分层夯实。

烟囱避雷针接地装置为独立的集中接地装置,接地电阻不大于0欧,接地干线的埋设深度在0.8m以下,距建筑物的距离大于3m,避雷针集中接地装置不与厂区接地网相连,且与厂区接地网的距离大于3m.

7..3 对于500KV升压站水平主地网采用8m×8m的等方格布置;接地网外边缘闭合,外边缘各角应做成圆弧形,圆弧半径不小于均压带间距的一半;该区域垂直接地极主要用于避雷器,避雷针和接地网边缘加强接地。

明敷接地线敷设时,应先把扁钢调直,然后在安装处量好尺寸,用墨斗盒弹出水平线,水平线距地面200mm,沿水平线敷设接地干线,在水平段上不得有上下起伏及弯曲等情况。 不得利用蛇皮软管、管道保温层的金属外皮或金属网以及电缆金属护层做接地线。 地线敷设完毕后,先由工地质检员进行二级验收,再经工程部、监理公司完成回填验收合格前方可回填地线沟,不得未经监理公司验收擅自回填。 质量标准及要求 室外接地系统布置安装

接地极按照设计要求用长度为2500mm的镀锌钢管,接地极与接地线之间的连接采用电焊焊接。接地极安装前,先用00mm×00mm×0mm的钢板和Φ32、长00mm的焊管焊制几个帽子在安装接地极时使用,以防止使垂直接地极顶部劈裂和变形。接地极要垂直打入地下,安装后的接地极顶部应无严重的劈裂。

7.2..2 主厂房地下接地干线敷设在0.8m,主厂房接地干线与底部深于0.8m的沟道交叉时,应将接地干线局部埋深穿过沟底。接地线敷设应距建筑物外墙23m,且尽量躲开沟道,在无法躲过而必须穿过沟道的情况下,那么必须使地线穿水煤气管埋深穿过沟底,切勿使接地干线断开。对于所有地线通过地面的地点及导线通过混凝土根底、墙面、楼板的地点,也必须使地线穿水煤气管保护。沿钢柱引上及引下的接地线需沿钢柱内侧敷设,并穿水煤气管保护。在接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时,应设置补偿器。补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。

7.2..3 室外所有的220kV配电设备均应通过接地线连到主接地网,接地线均采用60×6扁钢。主接地线采用截面积为80×8热镀锌扁钢。架构、设备支架等采用60×6热镀锌扁钢与主接地线相连接。

可修改 欢迎下载 精品 Word

全厂防雷接地装置安装施工技术措施

全厂防雷接地装置安装施工技术措施工程概况河北国华定州发电厂二期工程防雷接地装置安装施工范围包括:主厂房区域及烟囱、升压站、变压器区、翻车机、煤场及附属设备的接地系统的安装。2编制依据序号2345678资料名称?全厂接地布置图〔一〕??全厂接地布置图〔二〕??A列外及配电装置防雷保护图?