将导线慢慢送入管内。如钢管较长,弯曲较多,穿线困难时,可用滑石粉润滑。 ③、剪断导线。导线穿好后,剪除多余的导线,但要留出适当余量,便于以后接线。预留长度:接线盒内以绕盒一周为宜,开关板内绕板内半周为宜。 ④、垂直钢管内导线的支撑,为减少管内导线自重所产生的下垂力,保证导线不因自重而折断,导线应在接线盒内固定。接线盒距离按导线截面不同而不同,应按规定执行。
⑤、对钢管穿线的其它要求:
●线路不得在锅炉、烟道和其它发热表面上敷设
●敷设于多尘和潮湿场所的电线管路,管口、管子连接处均作密封处理 ●敷设的导线应便于检查、更换
●不同的回路、不同电压等级和交流与直流的导线,不得穿入同一根管子。但下列几种回路可除外:a电压为65V及以下的回路:b同一台设备的机电回路和无抗干扰要求的控制回路;c同类照明的几个回路,但内导线总数不多于8根
●同一交流回路的电线必须穿于一根钢管内
●导线在管内不得有接头和扭结,其接头应在接线盒内连接 ●管内导线总截面积(包括外护层)不应超过管子截面积的40%
●导线穿入钢管后,在导线出口处,应装护套线保护导线,在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口密封。 ⑥、绝缘电阻测定
绝缘电阻用摇表进行测量。绝缘电阻值取摇表lmin的稳定读数。吸收比是指表摇60s与l5s的绝缘电阻值的比值,即R60/Rl5; ⑦、配管及穿线质量应达到的优良标准
●钢管敷设:在合格的基础上,线路进入电器设备和器具的管口位置正确; ●管路的保护:在合格的基础上,盒(箱)内清洁无杂物,导线整齐,护套线 (护口、护线、套管)齐全、不脱落;
●管、盒 (箱)及支架接地 (接零)支线敷设:在合格基础上,线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物。 (6)、照明器具安装
①、照明灯具应当配件齐金,无机械损仍、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象; ②、照明器具的运输和保管应符合国家有天物资运输、保管规定;
③、照明器具的安装,应在室内土建工作全面完成,并且房门可以关锁情况下安装,下班时要关所
④、安装过程中,要注意保护顶棚、墙壁、地面不受污染、损伤; 一
⑤、灯具的接线盒、木台等承重结构,一定按要求安装,确保照明灯具的牢固可靠;
⑥、各种接线箱、盒的口边最好用水泥沙浆抹口。如盒、箱口离墙面较深时,可在箱口和贴脸之间嵌上木条,或抹水泥浆补齐,使贴脸与墙面平齐。洁净室内的箱、盒安装后应与壁板接合处做密封处理。对于暗开关、插座盒子沉入埔面较深时,常用的办法是垫上弓子(即 以φ1.2-1.6㎜的铁丝绕一弹簧),然后根据盒子的不同深度,随用随剪;
⑦、照明器具安装完成后,要对线路即照明器具作一次全面检查,这对于防止利减少故障有很大作用。检查时应注意: ●配电箱或开关板上各部件是否完整无缺 ●开头的接通与断开是否符合要求
●各部位的线头紧固件有无松动 ●线路有无过载过热现象 ●各种用电照明器具是否完整无损 ●各种路中保护接地和接零是否可靠 ●设备和导线上是否放有工具或其它物品 ⑧验收时应检查下列各项内容:
●成排安装的灯具、开关、插座,其中心轴线、垂汽偏差、距地高度应符要求; ●暗装开关、插座的盖板应紧贴墙面,不同电压插座的安装应符合要求 ●球型灯具悬吊绞车的闭锁装置及吊扇的防松、防震措施应符合要求 ●检查明、暗配电箱(板)的安装和回路编号应符合要求;
●灯具试亮,在各回路绝缘电阻测试合格后万可进行,绝缘电阻值一般不小于0.5MΩ;
●有接地螺栓的灯具、插销、开关等接地接零可靠。 (7)、电气盘、箱、柜安装 ①、盘、柜二次搬运
●安盘、柜的重量及体形大小,结合现场施工条件,决定采取搬运方式,柜上有吊环者,吊索应穿过吊环;无吊环者,吊索最好挂靠在四角主要承力结构处,不允许将吊索挂在设备部件上吊装;
●运输中要固定牢靠,防止碰撞避免元件、仪表及油漆的损坏;
②、盘、柜底座制作安装。盘、柜底座一般采用型钢 (角钢、槽钢)制作。钢材规格大小根据盘、柜尺寸和重量确定。型钢先矫乎矫直后再下料制作。固定底座用的底板,应由土建在施工基础或地坪时预埋。安装人员应配合或检查验收其预埋件的准确性。
③、盘、柜开箱。盘、柜达到现场后,在安装前应进行开箱检查。开箱检查下列内容,并认真填写好设备\开箱检查记录\经双方签字认可:
●型号、规格符合设计要求,而且临时在盘、柜上标明名称、位号和安装位置; ●随盘、柜上带来的零部件齐全,有全套出厂图纸及技术资料; ●外观检查,设备无机械损伤,油漆光洁明亮; ●制动部件灵活、准确。电气与支架接触紧密。 ④盘、柜的安装应符合下列要求:
●盘、柜的固定及接地要可靠,漆层完好,清洁整齐; ●盘、柜内所装电气元件庇完好,安装位置正确,固定牢固; ●所有二次接线应正确可靠,标志齐全、清晰; ●盘、柜内一次部件的安装应符合规范要求; ●操作及联动试验动作正确,符合设计要求 ⑤、盘、柜安装质量应达到的优良标准:
●盘、柜配线:在合格的堪础上,盘内母线色标均匀完整;二次接线排列整齐,回路编号清晰、齐全,盘内的引入、引出线路整齐;
●盘、柜及其支架接地 (接零)支线敷设:在合格的基础上,线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备利建筑物。
(9)、电气装置施工与净化工程的配合程序 (如下所示)