好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

净化实验室施工组织设计方案 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

在焊接前应先做该规格管道的试焊,试焊焊缝经检验合格后,方可正式施焊。 ②、隐蔽管道的焊接为关键工序,必须严格控制。 ③、管道支架符合设计要求及施工规范要求。 ④、竣工后和交付前进行吹扫。 (四)、电器工程施土技术方案 1、工程概况

电源引自本院变电所,为一用一备双回路供销电,电源电压为380/220,5OHZ,三相五线制。动力配线,采用放射式,用电设备采用就近控制。本工程采用TN-S-C系统,由电源配电箱直接引出PE线。电缆选用YJV-lKV型,导线则为BV-500型铜芯塑料线,电力线一律穿镀锌钢管埋地,沿墙暗敷设,照明线则穿PVC管沿棚暗敷。 2、施工措施及方法

一般照明及插座配线采用BV和W型塑料绝缘线穿钢管在墙内、顶板吊顶内或地下暗敷,照明配电箱引出的各回路零线均不共用,单相三极带接地插座的接地桩头,电气装置在故障情况下可能带电压的外露可导电部分均应可靠接至PE线。电气施工时应与建筑、结构、给排水、围护结构、暖通工程等工种密切配合,各用电设备出线口标高,位置等以各工种的图纸为准,围护结构和土建施工时电工种应在现场配合,做好现场预埋工作,按规范施工并验收。 (1).电气安装工程质量必须符合以下标准: ①施工图纸

②、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50245-50259-96) ③、《建筑安装工人安全技术操作规程》 ④、《电气照明施工及验收规范》(GB50259-96)

⑤、《接地装置施工及验收规范》(GR50169-92)

⑥、《盘、柜及二次回路结线施\们及验收规范》(GB50171-92) ⑦、《电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92) ⑧、洁净室施工及验收规范》(JGJ71-90) (2)、对电气材料的质量要求

①、所使用的电气主要材料、电气设备均应符合国家或部颁的技术标准,并具有出厂合格证书,设备应有铭牌。

②、所有电器材料、设备到达现场后,应作以下检查验收: ●产品的技术文件是否齐全;

●型号、规格是否符合设计要求,附件是否齐全;

●外观检查是否达到质量标准,凡是不合格产品必须立即撒离现场; ●经检查验收合格的材料和电器入库妥善保管。 (3)、电缆敷设

①、电缆敷设前应做好以下工作:对电缆进行外观检查及绝缘电阻试验。lKV以下电缆用摇表测试,不低于lOMΩ。所有试验均应做好记录。

②、电缆型号、规格及长度与设计资料核对无误。电缆不得有扭绞、损伤。 ③、电缆线路两端连接的电气设备或连接箱、盒应安装完毕或已就位, 敷设电缆的通道应无阻塞;

④、在室外电缆沟敷设电缆,在敷设前对电缆沟应迸行清理,并且根据设计规定的地平标高进行深度测量,以免因填土后造成电缆埋设过深或过浅现象; ⑤、电缆敷设前,还应进行下列项目的复查:; ●支架应齐全,油漆完整;

●电缆型号、规格、电压应符合设计要求;

●电缆绝缘良好。 ⑥电缆敷设应注意的问题: ●电力电缆与控制电缆应分开排列;

●当电力电缆与控制电缆在同一侧支架上时,应将控制电缆放在电力电缆下面,lKV以下电力电缆放在lKV以上电力电缆的下面。 ●并列敷设的电力电缆,其相互间的净距应符合设计要求;

●电缆与热力管道、热力设备之间的净距:平行时应不小于lM;交叉时应不小于0.5M。如无法达到规定距离时,应采取隔热保护措施。电缆不宜平行敷设热力管道的上部;

●隐蔽工程应在施工过程中进行中间验收,并作好签证;

●在验收时,应进行下列检查:电缆规格应符合规定,排列整齐,无机械损伤,标志牌应装设齐全、正确、清晰;电缆的固定、弯曲半径、有关距离及单芯电力电缆的金属护层的接线等应符合要求;电缆终端头、电缆接头、电缆支架等的金属部件,应油漆完好,相色 ⑦电缆敷设质量应达到的优良标准:

●电缆支架托架安装:在合格基础上,间距均匀,排列整齐,横平竖直,油漆色泽均匀;

●电缆保护管安装:在合格基础上,弯曲处无明显折皱和不平;出入地沟、隧道和建筑物,保证管坡度及坡向正确。明敷部分横平竖直,成排敷设的排列整齐;

●电缆敷设:在合格基确上,电缆在转弯和分支处不紊乱,走向整齐清楚,电缆的标志桩、标志牌洁晰齐全,直埋电缆的隐蔽工程记录及简图齐全、准确: ●电缆及其支、托架和保护管:在合格基础上,线路走向合理,色标准确,涂

刷后不污染设备和建筑物。 (4)、电气配管

①、钢管内、外均应刷防腐漆 (埋入混凝土内的管外壁除外),埋入土层内的钢管,应刷两度沥青或使用镀锌钢管;使朋镀锌钢管时,在锌层剥落处,也应刷防腐漆。钢管内壁除锈可采用人工清除,用圆形钢丝刷来回拉动、用压缩空气吹除、高压水清洗、不良处切断清除(切除一般管子后清除)等方法。管子外壁采取钢丝刷打磨,也可用电动涂锈机涂锈。

②、切断钢管,可用钢锯或用管子切割机切断。钢管不应有折扁和裂缝,管内无铁屑及毛刺,切断口应挫平,管口应刮光。

③、套丝,管端套丝长度不应小于管接头的1/2,在管接头两面三端应焊跨接地线。

④、弯管,钢管明配需随建筑物结构开头进行立体布置,但要尽量减少弯头。弯管常采用弯管器、滑轮弯锚器、气焊加热等方法。

⑤、连接,钢管之间的连接,暗配管一般采用套管连接。套管长度为连接管外径的1.5—3倍,连接管的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固、严密。钢管另一种连接方法,端套丝长度不应小于接头长度的1/2,在管接头两端应焊接接接地线。薄壁钢管的连接必须用 丝扣连接。钢管与接线盒、开关盘的连接,可采用螺母连接或焊接。采用螺母连接时,先在管子上旋一个锁紧螺母,然后将盒上的敲落孔打掉,将管子穿入孔内,再用手旋上:螺母,最后用扳手把盒外锁紧螺母旋紧。 ⑥、配管敷设步骤: ●确定电气设备的位置

●划出管路中心线管管路交叉位置

●埋设木砖 ●量取管线长度 ●把钢管按建筑形状弯曲 ●根据测量得管线长度锯切钢管 ●铰制管端螺纹

●将管子、接线盒、开关盒装配连接成一整体后进行安装 ●做接地线

⑦、暗配管敷设步骤:

●确定设各(灯头盒、接线合和配管引上引下)的位置 ●测量敷设线路长度

●钢管加工(弯曲、切割、套螺丝) ●将管与盒按已确定的位置连接起来

●管口塞上木屑或废纸,盒内填满废纸或木屑,防止进入水泥砂浆及颗粒物 ●检查管、盒装设位置是否全部正确

●管、盒连接整体后固定于横板上 (最好在未绑扎钢肪时迸行) ●管与简和管与箱违接处,焊接接地线,使金属外壳违成一体 (5)、钢管穿线

①、钢管穿引线铁丝。穿线工作一般是在上建粉刷工程结速后进行。引线采用φ1.2—1.6的铁丝,铁丝头部弯成圆圈,以防止在管内遇到管接头时被卡住。如管路较长或弯曲较多时,可在敷设钢管时将引线铁丝穿好,以免穿引困难。 ②、穿线。对整盘绝缘导线,必须从内圈抽出线头进行放线。引线铁丝穿通后,引线一端应写所穿导线纬牢。穿线前,钢管口应先装上螺母,以免穿线时损伤导线绝缘层。穿线时,需两人各在管口一端,一人慢慢抽拉引线铁丝,另一人

净化实验室施工组织设计方案 - 图文

在焊接前应先做该规格管道的试焊,试焊焊缝经检验合格后,方可正式施焊。②、隐蔽管道的焊接为关键工序,必须严格控制。③、管道支架符合设计要求及施工规范要求。④、竣工后和交付前进行吹扫。(四)、电器工程施土技术方案1、工程概况电源引自本院变电所,为一用一备双回路供销电,电源电压为380/220,5OHZ,三相五线制。动力配线,采用放射式,用电设备采用就近控制。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7fgsf15qne83uyx9681999g5n13tny00uqi
领取福利

微信扫码领取福利