(三)管道工程施工技术方案
1、工程概况
该项目管道工程主要有生活给排水、蒸汽、蒸馏水等管道工程。在工程的施工中设备安装和管道、管件制作,安装应符合工艺管道设计施工说明和下列施工及验收规范的规定:
《洁净室施工及验收规范》(JGJ71-90) 《工业管道工程施工及验收规范》(GBJ235-82) 《建筑给水排水设计规范》(GBJl5-88)
《现场设备工业管道焊接施工及验收规范》(GBJ236-82) 2、施工方法及措施 (1)、施工准备
①、进入施工现场前,应认真查阅施工图及国家有关规范要求,了解工程概况,编制相应材料计划,合理安排施工人员,核定作业人员上岗资格,检查各类机具工作状况,技术人员对施工班组进行技术交底。 ②、找一间面积不小于20平万米的预制间,机具设备齐全。 (2)、材料入库及使用检验 ①、不合格的材料严禁运至现场。
②、各种施工用的材料、配件必须全部合格配齐,并应略有富余。 ③、还应特别注意准备施工用的少量附件,如垫片、螺钉、筒架的管卡、滑托等
④、材料应根据需要及时运到现场,并存放在能避风雨的室内或棚内,材料应放于垫木或货架上,按规格、型号堆放整齐、牢靠。 (3)、工生流程:
安装准备+预制加工+插入管的端面及表面处理+钎焊+焊剂选用+焊枪
选择十保持温度加热时间及送入钎料+焊后处理+管道安装+试压+保温+冲洗 (4)、施工万法 ①基本要求
a、管道安装在保证安全的前提下应便于操作、安装、检修。
b、在部分管道均设置在技术吊顶内,管道的安装应横平、竖直、整齐、美观。 c、管道穿楼板及墙壁时应尽可能不破坏建筑物,并且采用短套管,进入洁净区域的管道需采用不锈钢套管,在两管之间用石棉绳填实,并用硅橡胶密封。 d、在施工过程中若发现管道布置与流程有矛盾时,应以工艺管道及仪表流程图为准。
e、管道安装前,管道接口方位须与工艺设备安装图纸进行仔细核对,旧设备更应仔细核对。 ②、管道安装
a、产区的清洁工作,主管大部分需要置在吊顶及管井内,在安装风管与安装主管时以风管为主,若主管与风管相碰时主管位置适尚进调整。
b、该工程凡从主管上引出的蒸汽、上水管道力求设置局部切断使用的阀门,以利于检修。
c、凡从外管引至本车间的管道,应装设检修时,切断使用的阀门 d、位于管道坚井处的所有各层主管,应装设检修时切断使用的阀门。 e、管道穿墙壁或楼板处不得有焊缝及法兰,而且施工结束以后管道与留孔间的空隙要填塞,并考虑防止漏水。
f、管道穿楼板时根据穿孔图并结合现场设备安装情况进行施工;管道穿墙须设管套,并用掩板孔加以密封;管道穿吊顶后需用掩板孔密封 ③、管道连接
a、无缝钢管及不锈钢的主管一般以焊接为主,在适当长度的地方设置一对法兰,以便于检修和安装(装法兰位置施工时决定)一般为6-10㎜一对,管端装盲板。
b、镀锌钢管及配件一般甩丝扣违接。 C、软管的连接万式视现场具体情况而定。 ④、架管
a、本工程在附加腹梁下可吊管架。
b、管架形式参考管架图,根据需要现场施工时制作管架。
c、阀门的安装高度一般高地面或或楼面1.2M左右为宜(主管除外),个别特殊情况可以适当提高或降低,阀门的方位要便于操作。 d、管件根据工艺流程图及管道图现场施工时安装。 ⑤、水压试验 a、前准备工作
● 压力表必须检验,精度不低于1.5级;
● 水质清洁,水温适当,最高不超过60℃,也不得过低,以防绪露; 连接上水管及试压泵,上水应缓慢,高点加放气阀,排水管应接至下水池,相关阀门应关闭;
●试验前拆除一切临时支撑钢架; ●试验环境不得低于5℃。 b、试验步骤及要求
●上水速度不得太快,当最高点不排出空气时关闭排七阀;
●水压试验压力要求为0,7MPa,l0分钟内降压不大于2OKpa为合格。 ●水压试验合格后,请建设单位或监理及施工单位有关人员签字。对于泄水问
题,应把排气阀拆开,防止泄水时变成负床,泄水量应根据排气阀进气量开启阀门,防止排水过快,在对管道冲沈前拆除过滤器滤网,冲洗时不得经过所有设各,排水设专人负责,把系统内 水排净; ●试验时与试验无关的工作必须停止; ●不得任意增加试验压力。
●水质应清洁,不得有杂物,无腐蚀性; ●不得带水补焊,胀口补胀次数不超过2次· ⑥管道保温
●管道保温须具备以下条件:管道须经试压,试漏且合格,管道清洗已经先成,管道外表已涂二度底漆,道上的附件、支架、支承点等均已经完成 ●法兰连接处应留间隙,其长度以能拆除螺栓为准。
●滑动支座、支吊等处须留空隙,以便管路滑动正常和避免保温材料损坏。 ●管道采用超细玻璃棉保温。 ⑦管道涂色
●管道涂漆前须经试压,试漏合格后方可进行; ●不保温管先做防锈处理,刷银灰漆一遍然后涂色环;
●保温管末保温前涂红丹底漆二遍,保冷管涂冷底子油二遍,保温后加色环,如有铝皮保护壳在保护壳上涂色环;
●埋地管道先涂冷底子油一遍,再涂沥青一遍,外包玻璃布保护层,然后填土; ●不锈钢管,塑料管均不涂漆,直接涂色环; ●所有法兰及螺栓涂色与筒道颜色一致; (4)质量要求
①、管道连接焊接采用亚弧焊接,焊接完毕用不锈钢钢丝刷清理焊缝外表面。