弯曲强度 弯曲弹性模量 维卡软化点 加热后尺寸变化率 施工最低温度 燃烧性能等级 MPa MPa ℃ % ℃ 级 ≥70 ≥7000 ≥90 ±0.1 —10 ≥E
5 施工部署 5.1 模板基本方案
1)墙、板全部采用组合式带肋塑料模板,模板之间连接采用回形销; 2)水平结构模板支架采用独立支撑和矩形钢管主梁;
3)墙模背楞采用?48圆钢,模板之间采用?18止水对拉螺栓;
5.2 施工计划
标准层施工作业计划详见下表:
标准层施工作业计划
序施工内容 号 1 2 3 5 6 7 8 9 抄平弹线 绑扎墙梁钢筋 墙梁水电安装 支设墙模板 安装斜撑调整垂直度 支设楼板模板 支独立支撑 绑扎楼板钢筋 第1天 第2天 第3天 第4天 第5天 第6天 第7天 工作日 10 楼板水电预埋件 11 浇筑混凝土 12 混凝土养护
5.3 材料准备
1)模板及配件的配置:墙顶模板、墙模的背楞、顶模的钢梁、对拉螺栓、
6
轮扣脚手架。
2)模板及配件计划表
序号 1 2 3 4 5
3)材料要求:
a、模板:组合式带肋塑料模板以PC(聚碳酸酯)为主要基材,添加增强材料、填充
材料、阻燃剂、抗氧化剂、耐磨剂、抗老化剂,其材质符合国家相应标准的规定。
名称 模板 背楞 顶板钢梁 轮扣脚手架 回形销 规格 以1500mm*600mm、1200mm*600mm为主 ?48,壁厚3.5mm 40mm*60mm,壁厚3.0mm方钢 ?48,壁厚3.5mm ?8弹簧钢 b、轮扣脚手架构配件材质应符合现行国家标准《低合金高强度结构钢》GB/T 1591、
《碳素结构钢》GB/T 700及《一般工程用铸造碳钢件》GB/T 11352的规定。
c、背楞、主梁、对拉螺栓、回形销等配件的材质应符合现行国家标准《低合金高强度结构钢》GB/T 1591、《碳素结构钢》GB/T 700及《一般工程用铸造碳钢件》GB/T 11352的规定,回形销的材质采用弹簧钢35#k,直径?8。
5.4 技术准备
1)熟悉施工图纸,同建设单位、设计单位洽商施工通道洞口位置; 2)根据结构平面位置,划分施工流水段; 3)根据结构尺寸,对墙、板进行配模; 4)统计模板配件使用数量,编制供货计划; 5)编制模板施工方案;
6)施工前对有关施工人员、操作工人进行安全技术交底。使工长和班组长 熟悉塑料模施工工艺。
7)塑料模板及配件进场后,按分类规格堆放、清点数量。
7
6 模板设计
1)本工程墙高 2900㎜,楼板厚度 100~130 ㎜,墙模高度 2770~2800 ㎜。墙模优先选用1500㎜×600㎜、1200㎜×600㎜模板,2块模板竖向排列组合成2700㎜,其上搁置50 ㎜厚阴角模。墙模长度方向剩余部分采用其他规格模板补充,详见下图:
墙体配模
2)墙模剖面图详见下图: 墙模剖面图
3) a.墙体模板底边预留30mm,用塑料板条调节。
b.背楞采用 80 ㎜×60㎜型钢,根据该工程配模图,贴着模板的背楞要与模板垂直放置,所以我们先放横背楞,横背楞从墙模底部100 ㎜开始,间距450㎜~600㎜,竖背楞按照1200mm间距排列,采用?16对拉螺栓和铸钢螺母紧固,对拉螺栓水平间距600㎜。
C.仓内使用定制成品斜撑,如图所示,斜撑长杆支撑墙体上部,短杆支撑墙体下部,长杆与短杆连接的底座固定在底板上。用长、短杆伸缩调节墙体垂直。
4)水平模板优先选用1200㎜×600㎜模板,剩余部分采用其他规格模板补充。搁置在主梁上作为养护用的模板宽度150㎜~300㎜。详见下图: 楼板配模图
8
5)轮扣脚手架与竖向结构面的距离不宜大于450㎜,轮扣脚手架相互之间的间距不应大于1200㎜×900㎜。轮扣脚手架平面布置详见下图: 轮扣脚手架平面布置图 轮扣脚手架立杆支撑点
独立支撑顶板钢梁,50mm*70mm
6)轮扣脚手架分为早拆支撑和养护支撑,养护支撑与竖向结构面的距离及养护支撑之间的距离应小于2000㎜,使早拆支撑拆除后的楼板跨度满足《混凝
9
土工程施工质量验收规范》GB50204-2002的规定。上图中,150-20上的轮扣脚手架立杆为养护支撑,其他为早拆支撑。
7)水平模板及支撑系统剖面图详见下图: 水平模板及支撑系统剖面图
顶板钢梁,40mm*60mm独立支撑,纵向间距1200mm顶板支撑示意图
7 模板安装
1)工艺流程:抄平弹线→绑扎墙体钢筋→墙水电安装→支设墙体模板→安装斜撑调
整垂直度→支设楼板模板→支独立支撑→绑扎楼板钢筋→楼板水电预埋件→浇筑混凝土
2)施工方法:
(1)在底板上弹好墙边线、模板控制线,其中墙体控制线距墙边线500mm,可检验模板是否偏位和方正;在墙四角及转角处立筋上标好楼层标高控制点,标高控制点为楼层+0.50m,以便检查楼面标高。 (2)隐蔽工程验收手续。 (3)墙柱模板安装
a.安装墙体模板前放置好定位筋,用钻头沿墙边线打眼放置不小于?12的钢筋头,出板面不少于50mm。
b.所有模板拼装之前,必须对板面进行全面清理,擦拭干净。墙体根部应将 垃圾、混凝土残渣等清理干净。
10