好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

门式刚架设计实例

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

轻型门式刚架——计算原理

和设计实例 <9>

来源:gjg114. 发布时间:06-06 编辑 :段文雁

二、设计实例一 1 设计资料

门式刚架车间柱网布置:长度60m;柱距6m;跨度18m。

刚架檐高:6m;屋面坡度1:10;屋面材料:夹心板;墙面材料:夹心板;天沟:钢板天沟;基础混凝土标号为C25,fc=12.5 N/mm2;材质选用:Q235-B f=215 N/mm2 f=125 N/mm2。

2 荷载取值

静载:为0.2 kN/m2;活载:0.5 kN/m2 ;雪载:0.2 kN/m2;风载:基本风压W0=0.55 kN/m2,地面粗糙度B类,风载体型系数如下图:

图3-41 风载体型系数示意图 3 荷载组合

(1). 1.2 恒载 + 1.4 活载

(2). 1.0 恒载 + 1.4 风载

(3). 1.2 恒载 + 1.4 活载 + 1.4×0.6 风载 (4). 1.2 恒载 +1.4×0.7 活载 + 1.4 风载 4 力计算 (1)计算模型

图3-42 计算模型示意图 (2)工况荷载取用 恒载 活载 左风 右风

图3-43 刚架上的恒载、活载、风载示意图 各单元信息如下表:

表3-5 单元信息表

单元号 截面名称 长度(mm) 面积(mm2) 绕2轴惯性矩(x104mm4) 绕3轴惯性矩(x104mm4)

1 Z250~450x160x8x10 5700 54407040 973974 599822728 2 L450x180x8x10 9045 7040 974 22728 3 L450x180x8x10 9045 7040 974 22728

表中:面积和惯性矩的上下行分别指小头和大头的值 图3-44 梁柱截面示意简图 (3)计算结果

刚架梁柱的M、N、Q见下图所示: 图3-45 恒载作用时的刚架M、N、Q图 图3-46 活载作用时的刚架M、N、Q图 图3-47 (左风)风载作用时的刚架M、N、Q图

选取荷载效应组合:(1.20 恒载 + 1.40 活载)情况下的构件力值进行验算。组合力数值如下表所示:

表3-6 组合力表

单元号 小节点轴力N(kN) 小节点剪力Q2(kN) 小节点弯距M(kN.m) 大节点轴力N(kN) 大节点剪力Q2(kN) 大节点弯距M(kN.m)

1 -67.97 23.16 0.00 -56.89 -23.16 132.03 2 -28.71 -54.30 -132.03 -23.05 -2.30 -103.14 3 -23.05 -2.30 103.14 -28.71 -54.30 132.03 4 -56.89 -23.16 -132.03 -67.97 23.16 0.00 5构件截面验算

根据协会规程第(6.1.1)条进行板件最大宽厚比验算。

翼缘板自由外伸宽厚比:(180-8)/(2×10)=8.6<15,满足协会规程得限值要求;腹板宽厚比:(450-2×10)/8=54<250,满足协会规程的限值要求。

腹板屈曲后强度的抗剪承载力设计值按如下考虑:

腹板高度变化率:(450-250)/5.7=35mm/m<60 mm/m,故腹板抗剪可以考虑屈曲后强度。加劲肋间距取为2hw,则其抗剪承载力设计值为:

其中, 因为 ,所以

1)1号单元(柱)的截面验算 I. 组合力值如下:

1号节点端 M12= 0.00 kN.m N12= —67.97 kN Q12= 23.16 kN 2号节点端 M21= 132.03 kN.m N21= —56.89 kN Q21= 23.16 kN II. 强度验算 先计算1号节点端。

67.97×103/5440=12.49N/mm2

用 代替式(6.1.1-7)中的fy。 =1.087×12.49=13.58 N/mm2,弯矩为0,故截面边缘正应力比值 1.0。

根据规程中式(6.1.1-8)求得 =4.0,进而得到 =29/(28.1×2×4.2)=0.12。因为 =0.12,所以有效宽度系数 =1,即此时1号节点端截面全部有效。

QAB

1号节点端截面强度满足要求。

再验算2号节点端: =138.79 N/mm2 = —122.62 N/mm2

用 代替规程中式(6.1.1-7)中的fy。 =1.087×133.15=150.86 N/mm2,截面边缘正应力比值 —0.8883。

根据规程中式(6.1.1-8)求得 = 51.310,进而得到 =0.215。因为 =0.215,

所以有效宽度系数 =1,即此时2号节点端截面全部有效。

2号节点端同时受到压弯作用,根据协会规程第(6.1.2)条的第三款规定进行验算。

QBA <0.5d = 3440×125×0.5=215 kN (采用规程中式(6.1.2-3a)计算) =(215-56890/7040)×1010133= 209.02 kN.m M< ,故2号节点端截面强度满足要求。 III. 稳定验算

对于1号单元(柱),已知柱平面外在柱高4m处设置柱间支撑,即平面外计算长度L0y=4000mm。

根据协会规程第6.1.3条可求出截面高度呈线性变化柱子的计算长度系数。 柱小头惯性矩Ic0=5998×104mm4,柱大头惯性矩Ic1= 22728×104mm4,Ic0/ Ic1= 0.264。梁的最小截面惯性矩Ib0= 22728×104mm4,梁为等截面,斜梁换算长度系数取1.0。

对于横梁 =22728×104/(2×1.0×9045)=12564,对于柱 =22728×104/5700=39874,所以K2/ K1=0.315。

查规程中表6.1.3可得 =1.429,平面计算长度L0x=8150mm。

变截面柱在平面的稳定性按照规程中第6.1.3条的规定进行验算。 =78,查表得 =0.701, =1834 kN。稳定验算公式为:

=17.82+134.19=152.01 N/mm2<215 N/mm2

变截面柱在平面外的稳定性按照规程第6.1.4条的规定进行验算。 =95, 查表得 =0.588,楔率为 =0.8。

1号单元柱一端弯矩为0,故 =0.96, =1.518, =1.035, =197, =1.22。

因为 >0.6,按照现行国家标准《钢结构设计规》GBJ17-88的规定,查出相应的 =0.813代替 ,即 =0.813。平面外稳定的验算公式:

=21.25+154.92=176.17 N/mm2

门式刚架设计实例

轻型门式刚架——计算原理和设计实例来源:gjg114.发布时间:06-06编辑:段文雁二、设计实例一1设计资料门式刚架车间柱网布置:长度60m;柱距6m;跨度18m。刚架檐高:6m;屋面坡度1:10;屋面材料:夹心板;墙面材料:夹心板;天沟:钢板天
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7ffgl6rv3l2mdyx423a46cyp27lz4y01bng
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享