目 录
一、工程概况··············································2 二、编制依据··············································2 三、临电线路布置及配电箱设置······························2 四、施工现场照明··········································4 五、配电箱制作要求········································4 六、用电安排··············································4 七、管理网络··············································9 八、施工用电技术措施······································9 九、用电管理措施··········································12 十、平安用电管理制度······································14 十一、临时用电系统的使用、管理与维护······················14 十二、附图················································15
.
一、工程概况:
壶山广场工程由武义县三美房地产开发,位于武义县西溪路与南门街交叉口,由中天建设集团承建,浙江佳境规划建筑设计研究院设计,浙江华正建设管理监理。壶山广场工程总建筑面积120974m2,小高层4幢〔1#~4#楼〕,地下二层,地上十五层;商业楼2幢,地下一层,地上三~九层;均为框架剪力墙结构。总工期控制660天。
现场设塔吊、物料提升机、钢筋棚、木工棚、机修房、标养室等。用电主要机具有塔吊、钢筋对焊机、搅拌机械和电焊机等。
根据?施工现场临时用电平安技术标准?规定,本工程供电系统采用TN―S三相五线制接零保护系统,严格实施三级保护,防雷保护和接零保护设施齐全。
现场甲方提供的电源1台315KVA变压器,位于施工现场A区东北角。施工总配电箱从变压器下端引来,供电线路全部采用电缆直接埋地到各分配箱。
施工总配电室设在施工现场的东北角,二级箱设在每条施工道路及操作棚边上,位置及线路走向参见平面布置图。 二、编制依据
1〕施工现场平面布置图
2〕公司有关施工现场平面布置图交底文件
3〕建筑部?施工现场临时用电平安技术标准?JGJ46-2005 4〕国家技术监督局?漏电保护器安装和运行?GB13955-92
5〕国家技术监督局、建设部?建筑工程施工现场供用电平安标准?GB50194-93 6〕建设部?建筑施工平安检查标准?JGJ59-2024 7〕?建筑机械使用平安技术规程?JGJ33-2001 8〕本工程总体施工组织设计 三、电线路布置及配电箱设置
1、根据现场施工实际情况及土建施工平面布置图,确定的机械设备的位置及施工机具的负荷情况,本工程供电线路采用VV型五芯电力电缆,设置专用电缆沟或电缆支架沿墙〔穿保护管〕敷设至各配电箱,其走向详见平面布置图。
2、本工程采用TN-S供电系统,变压器至施工现场区域总配箱电源电缆采用一根
.
VV-3*240+2*120
区域总配至Ⅱ级配电箱采用VV型五芯电力电缆供电,Ⅱ级配电箱至Ⅲ级开关箱、移动配电箱或专用照明配电箱,根据需要选用五芯电力电缆规格。区域总配设一组重复接地,其接地电阻不得大于4Ω,所有Ⅱ级配电箱及末级配电箱均应设置重复接地装置,其接地电阻不大于10Ω。
3、总配电柜共设置七个回路。
回路1—1#区域配电箱供电,其供电范围为 1#塔吊、2#塔吊、3#塔吊、4#塔吊; 回路2—2#区域配电箱供电,其供电范围为: 5#塔吊、6#塔吊、7#塔吊;
回路3—3#区域配电箱供电,其供电范围为: 1#、2#、3#、4#施工电梯
回路4—4#区域配电箱供电,其供电范围为: 1#-4#楼楼层用电、井架
回路5—5#区域配电箱供电,其供电范围为: B区楼层用电、井架、施工电梯和钢筋加工场
回路6—6#为区域配电箱供电,其供电范围为:CD区域楼层用电、施工电梯、井架和钢筋加工场。
回路7—7#区域配电箱供电,其供电范围为:现场办公区用电。 4、操作层采用分阶段供电:
施工阶段初期,首先满足搅拌机、物料提升机、塔吊、木工钢筋机械等设备的用电要求;操作层采用垂直供电系统,垂直供电采用VV-3*25+2*16 mm2导线〔遇墙或梁板穿保护管〕敷设,垂直布置在电缆井道内,每层各设移动开关箱、照明配电箱;要求动力与照明电源分回路供电,为操作层施工提供可靠的用电保证;随操作层设置Ⅱ级分配箱提供操作层施工电源,采用移动配电箱供应施工机械的方法保证施工用电需要,移动配电箱布置根据实际需要设置;移动配电箱电源也可由附近的Ⅱ级配电箱备用回路供应,固定机械必须按要求设置开关箱,并做到“一机一闸一漏一箱〞,要求电源电缆敷设必须按要求加保护管埋地〔或支架加绝缘子〕敷设。进入装饰工程后将原有的主体阶段遗留下来的木工、钢
.
筋改为安装班加工车间用电回路或备用回路。 四、施工现场照明
1、办公室、室外操作棚及平安通道等场所采用220V照明〔安装高度大于〕,室外照明采用防雨灯,照明电缆穿PVC管敷设。
2、地下室、楼梯间采用36V照明,电缆 PVC管敷设并设专用配电箱,设置380V/36V双绕组变压器提供地下室、楼梯间36V照明电源。
3、所有照明灯具的金属外壳均应进行保护接零。所有三孔插座必须按标准要求接线,保护接零必须到位,导线必须按规定要求进行分色。 五、配电箱制作要求
〔1〕、配电箱〔盘〕内供电回路必须满足供电系统要求,必须按要求设置工作接零排、PE保护接零排。要求保护接零排使用-35*3〔-25*3〕铜排制作并直接固定于箱体下侧,总配必须设置标准配电盘。
〔2〕、配电箱箱体均采用厚钢板制作,箱体应满足防雨要求,应具有户外防雨功能,箱体及门应加专用锁。
〔3〕、箱体内外必须按要求进行防腐处理,箱体外侧要求刷油漆并按公司要求的标记方法进行统一喷字。
〔4〕、箱内导线连接必须按规定进行分色;箱内导线暗配当导线穿过配电板时应使用护套,要求箱内开关位置合理、导线排列整齐美观。多股软线接头处应烫锡并加压接线端子。所有螺丝必须使用镀锌件,接零排所有螺丝必须加弹簧垫圈、平垫圈。
〔5〕、配电箱应设置门锁,配电箱门应设置接地镀锌螺丝,配电箱进出线必须设在下侧,配电箱电缆进出线处应设防护圈或保护管配入箱内保护电缆。
〕,支架与箱体应进行电气连接。
〔7〕、配电箱内应根据实际配置,在适当位置设置系统图、定期检查记录表、标识出各路名称。 六、用电安排:
本工程总配电房设在2#楼东北角位置,根据本工程用电的需要及结构特点,设七路主干线(二级配电箱),从配电房引至本工程的施工现场各用电区域。
.
主要用电设备一览表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 机械设备 塔吊 塔吊 人货电梯 单位 台 台 台 数量 4 3 6 4 4 4 2 2 6 8 2 4 2 10 4 2 1 2 1 1 型 号 QTZ-63 JTZ5510 SC200/200 SSED100 GQ40C GW40 GT6-12 GW18 JZC350 HZ-50 PZ-50 MJ105 MB103 PQ-40 BX6-30 BX1-315 UN100 单机 功 率 35kw 35kw 33kw 11kw 3kw 3kw 5kw 7.5KW 5kw 20Kw 21kw 100KW 3kw 50kw 35kw 总功率 140KW 105KW 198KW 44KW 12kw 12kw 10kw 3kw 45kw 12kw 7kw 20kw 3kw 35kw 80Kw 42kw 100KW 6kw 50kw 35kw 959kw 备注 JC塔=50% JC塔=50% JC梯=50% JC提=50% JC焊=50% JC焊=50% JC焊=30% 各类灯具 物料提升机 台 钢筋切断机 台 钢筋弯曲机 台 钢筋调直机 台 钢筋弯箍机 台 搅拌机 台 插入式振动器 台 平板式振动器 台 木工圆锯机 台 木工平刨机 台 水 泵 台 电渣压力焊机 台 电焊机 对焊机 电动套丝机 生活区用电 施工照明 合计 台 台 台 1、总容量计算〔按需要系数法计算〕 首先将机械设备按运行特点分为:
A 连续运行工作制设备:包括搅拌机、钢筋机械、木工机械、水泵、振动机等。 B 反复短时运行工作制设备:包括塔式起重机、人货电梯、物料提升机、交流焊
机等。
.
C 照明器具设备〔为方便计算可按动力负荷的10%计入总负荷〕。 1〕、负荷计算:
A 连续运行工作制用电设备
对于连续运行工作制用电设备的设备功率Pe〔KW〕即等于其额定功率Pn〔KW〕。
即:
用电设备电动机需要系数Kx=0.7,cosφ电动机的平均功率因素取0.75。 Pjs动 =∑Kx·Pe /cosφ ×〔12+=154〔KW〕
B 反复短时工作制的用电设备
a:塔式起重机、人货电梯、物料提升机等电动机组容量,统一规定换算到暂载率
JC=50%时的功率,再进行负荷计算。
取Kx=0.6 cosφ5 Jc=50%
∑Pe = ∑Pn1·JC =487×0.50 =〔KW〕 Pjs塔= Kx×∑Pe =0.6×= 〔KW〕
b: 对于电焊机、对焊机等设备容量,统一换算到规定暂载率的功率,再进行负
荷计算
电焊机: 取Kx=0.5 cosφ=0.75 Jc=50% ∑Pe焊1=∑Sn·JC焊 = 222×=111〔KW〕
Pjs焊1 =kx·∑Pe焊1 = ×111=〔KW〕 C: 照明灯具的负荷
施工现场生活照明用电负荷较难确定,且与动力负荷相比所占比例较小,为方便
计算按动力负荷的10%计入总功率。取K∑=1,那么
总计算功率为:
Pjs总 = K∑(Pjs动 + Pjs塔 + Pjs焊1+ Pjs焊2)×1.1 =1.05×(154 ++)≈410〔KW〕 Ijs总 = Pjs总 /(√3 V ·cosφ)
.
= 430/(√3 ×0.38 ×) ≈871〔A〕
2、选择〔复核〕变压器容量及总电源电缆截面积与总开关 〔1〕、根据Pjs总的计算结果,复核选择变压器容量 ×Pjs/cosφ×410/0.75=601KVA
业主已装630KVA变压器的容量已满足施工需要。
〔2〕、根据Ijs总的数值大小,变压器至电源控制柜按电缆允许载流量选择进线电力电缆截面积VV-3*240+2*120电缆。
3、配电导线截面计算: <1>总配主电缆的选择: 1〕按导线的允许电流选择:
Ijs总=540A 故采用VV型铜芯电缆---240mm2
结论:根据业主已架设630KVA变压器,复核该线路配线符合要求。
〈2〉动力箱配电导线截面计算 钢筋棚木工棚系统:
P=〔电弧焊21+弯曲机3×2+切断机3×2+调直机5×1〕×1.05=40KW I=2P=40×2=80A
应选用25mm2的铜芯电力电缆一根,配200A隔离开关一只。
〈3〉塔吊、照明大灯系统:
I线=KP/3 Ucos&×(120+21)×103/3×380×0.75=210A 应选用标称截面50mm2铜芯电力电缆。
〈4〉楼层配电箱系统:〔按2台电弧焊机,振动棒2台、平板振动器1台,同时作业考虑〕
I线=KP/3 Ucos&×40×2+21×××2×103/3×380×0.75=120A。 应选用BX25mm2橡皮铜芯电缆。
.
〈5〉办公室、仓库系统:
I线=KP/3Ucos&=60××380×0.75=128A 采用VV35mm2橡皮铜芯电缆。 常用铜线电缆选用表
功率kw ≤15kw ≤45kw ≤75kw ≤120kw ≤200kw
七.管理网络
机修工 电 工 操作人 2名 3名 员:3名
操作、施工 水电负责:徐庆 重点把关、记录查验、协调 工程经理:马超群 额定电流A ≤25A ≤98A ≤148A ≤230A ≤400A 30℃环境 m㎡ 16m㎡ 35m㎡ 50m㎡ 120m㎡ 平安交底、技能培训、检查验收 八、施工用电技术措施
1、在建工程与外电线路的平安距离,符合以下要求: 〔1〕不在上下压线路下方施工、搭棚、堆料。
〔2〕在建工程〔含脚手架具〕的外侧边缘距1KV以下高压线大于4米,10KV以下大
.
于6米,110KV以下大于8米。
〔3〕施工道路与架空路交叉时,最小垂直距离: 1KV以下大于6米,10KV大于7米。 〔4〕旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路最小水平距离大于2米。
〔5〕开挖非热管道沟槽的边缘与埋地电缆沟槽边缘之间的距离大于。 2.外电防护做到:
〔1〕对不符合4.1要求的,采取屏障遮拦保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 〔2〕在外电架空线路附近,开挖沟槽时,必须与有关部门协商,采取加固措施。 〔3〕当防护措施无法实现时,不得施工。要求采取停电、迁移外电线路或改工程位置。 3.接地与防雷 一般要求:
〔1〕施工现场必须采用TN-S接零保护系统。接零保护TN-S系统原理图的零线需过开关和保护系统。电气设备的金属外壳必须与专用保护零线相连。保护零线不得装设开关或熔断器。
〔2〕人防、地下室等潮湿或条件恶劣的条件下的电气设备必须采用保护接零。 〔3〕施工现场的电力系统采用三相五线制。保护零线单独敷设,不作它用。重复接地线应与保护零线相连接。
保护零线的截面,应不小于工作零线的截面。与电气设备相连时截面不小于多股铜线。
相线采用黄、绿、红色,零线采用黑色,保护零线采用绿/黄双色线。 〔4〕以下设备不带电的外露导电局部,应做保护接零。 a、电机、电器、照明器具,手持电开工具的金属外壳; b、电气设备传动装置的金属部件;
c、配电屏与控制屏的金属框架,靠近带电局部的围栏及金属门; d、电力线路的金属保护管。 〔5〕接地与接地电阻
a、发电机的工作接地电阻值不得大于4Ω。
2
的绝缘
.
B、保护零线在总配电室作重复接地,还必须在配电线路中间或末端处做重复接地,其接地电阻值应不大于10Ω。
每一接地装置应采用二根以上导体,在不同点与接地装置做电气连接。垂直接地体采用角钢。
〔6〕防雷
塔吊起重机、物料提升机、脚手架均安装防雷装置。
避雷针焊接于设备顶端,利用该设备的金属结构体,保护电气连接,接地电阻值不大于30Ω。
4.配电室布置及自备电源
配电屏前单列布置通道大于,后面的维护通道大于,侧面大于1m。 配电室室内净高大于3m,门向外开,并锁具齐全。
配电室采用砖混构造,耐火等级低于3级,室内设砂箱和绝缘灭火器,应急照明系统。 配电屏采用标准成品柜。母线油漆、计量表齐全。 配电屏各线路编号,并张贴系统图和配置停送标志牌。 5.配电线路
供电线路埋地深度,并铺50mm厚的细砂,盖一层标准砖保护。
电缆穿越建筑物、道路,易受机械损伤的场所及引出地面2m至地下处,采用PVC套管或钢管保护。
埋地电缆接头应敷在地面上的接线盒内,到达防水要求。
进入楼层内的电缆,采用电气竖井,并靠近负荷中心,固定点每楼层不少于1处。水平电缆沿墙固定,最大弧垂距地大于2m。
室内绝缘导线,采用瓷夹敷设,高度大于,铜芯线截面积为2。 6.配电箱及开关箱
配电系统设室内总配,室外分配和开关箱,实行分级配电。开关箱由末级分配箱配电。动力与照明分别设置。
分配箱与开关箱距离不大于30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不大于3m。
.
配电箱设在道路和操作机械边,枯燥、通风、平坦的常温场所。四周通道大于1m。 配电箱采用标准成品配电箱,门锁齐全。牢固安装在砖砌支架上,下沿离地大于1m,上设整块50mm厚轻盖板防雨。
总配电箱、分配电箱的电器装置齐全,门扇内侧张贴系统图。
开关箱实行“一机一闸一保〞,额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间≤, 总配额定漏电动作时间应小于0.2s。
配电箱和开关箱的导线的进出线口设在箱体的下底面。 7.电动机械供电
〔1〕塔式起重机的电缆采用瓷瓶固定。
〔2〕起重机四面设投光灯,塔顶和臂架端部装设红色防撞灯。 〔3〕物料提升机设应紧急停止开关和机械联锁的防护门。
〔4〕潜水电机的负荷线采用YHS型潜水电机,用防水橡皮护套电缆,使用中不得承受外力。
〔5〕开孔设备所用开关箱漏电保护器应符合要求,并灵敏。
〔6〕交流弧焊机一次侧电源长度应不大于5m,进线处设防护罩。二次线采用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆。电缆的长度应不大于30m。
8.照明
〔1〕地下室等潮湿场所和高度低于的场所,照明电源电压采用36V。 〔2〕特别潮湿和易触及常带电体场所应使用矿灯。 〔3〕其他一般均采用电压为220V的照明电器。
〔4〕灯具的接线应正确,接头采用可靠的绝缘包扎。相线经过开关控制。 九、用电管理措施
1、平安用电组织措施
〔1〕建立临时用电施工组织设计和平安用电技术措施的编制、审批制度、建立相应的技术档案。
〔2〕建立技术交底制度;向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和平
.
安用电技术措施的总体意图、技术内容和考前须知,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。
〔3〕建立平安检测制度,从临时用电工程开工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否平安可靠,并做好检测记录。
〔4〕建立电气维修制度,加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。
〔5〕建立平安检查制度,工程平安管理部门要根据市?施工现场临时用电平安技术标准?定期对现场用电平安情况进行检查评估。
〔6〕建立平安用电责任制,对临时用电工程各部位的操作监护维修分片分块分机落实到人并铺以必要的奖罚。
〔7〕建立平安教育和岗位培训制度,专业电工经过考核合格持证上岗,严禁无证上岗。 〔8〕现场临时用电,电工应经常检查各相线电流,应尽量保证三相电流平衡,产生不平衡现象应立即进行调整。
2、电气防火组织措施
1〕建立电气防火责任制,加强重点场所烟火管理制度,并设置禁止烟火标志。 2〕建立易燃易爆和强腐蚀介质管理制度。
3〕建立电气防火教育制度,经常进行电气防火知识教育和宣传,提高各类用电人员电气防火自觉性。
4〕建立电气防火检查制度,发现问题,及时处理。 5〕强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。 3、现场机械动力系统及电工岗位责任制 1〕机械动力系统岗位责任制
.
a、对机械起重设备的平安进行负责,认真贯彻执行平安操作规程。
b、对所有机械设备要有出厂合格证书及完整的技术资料,使用前要制定出平安操作规程。
c、对机电起重设备的操作人员进行定期培训考核并签发作业合格证,要求持证上岗。 d、负责现场机械设备的验收工作,验收合格后,方可交付工人使用。
e、对违章作业人员进行监督处理,对发生的事故要进行分析、调查、弄清原因、明确责任,并及时上报监理部门。
2)电工岗位责任制
a、认真学习,严格执行平安用电的技术操作规程、制度,规定和决定。 b、积极参加平安活动,认真执行平安用电交底,不违章作业,
c、对施工前不进行平安技术交底,对现场不平安隐患及时排除,对现场中无平安技术措施或措施不落实,对违章指挥,工人有权拒绝施工,并有责任积极提出意见。 十、平安用电管理制度
1、施工现场所有的电气线路、配电箱、电气设备、施工照明使用操作必须由具有有效操作证件的合格电工操作,严禁非专业人员无证电工操作。
2、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动保护及平安防护用品。 3、电工作业必须有两人配合进行,并按规定穿戴绝缘鞋,带好绝缘手套,使用绝缘工具,严禁带电接线和带负荷拔插头等。
4、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,并挂上停电禁止合闸的标牌。 5、检修设备必须将前一级开头断开,并挂上有人检修禁止合闸的警告牌或设备的电源线在开头下端撤除。
6、搬迁或移动用电设备必须经电工断电处理后进行。对临时用电使用过程中发现的异常情况,要及时向有关人员报告和解决。
7、维护电工必须要求填写“电工维修工作记录〞和“电工值班记录〞。 8、电气操作人员必须按要求到期及时更换操作证件。
.
9、电气操作人员必须经常学习关于电气方面的知识,电气操作规程,把好施工现场用电关,保证施工中平安用电。
10、经理部、平安监督部定期组织或安排电工巡视检查,保证电器、配电箱、供电电缆、保护接零、重复接地等处于完好状态。 十一、临时用电系统的使用、管理与维护
1、坚持电气专业人员持证上岗,非电气专业人员不准进行任何电气部件的更换或维修。 2、施工现场的配电设施要坚持半个月一检查,一季度复查一次。
3、应保持配电线路及配电箱和开头箱内电缆导线接地绝缘良好,不得有破损、硬伤、带电体裸露、电线受挤压腐蚀、漏电等隐患,以防止突然出事。
4、工地所有配电箱都要标明箱的名称、所控制的各线路、称呼、编号、用途等。 5、配电箱要做到“六有〞,在现场施工,当停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。
6、检查和操作人员必须按规定穿、戴绝缘鞋、绝缘手套;必须使用电工专用绝缘工具。检修时应将其前一切断电,并悬挂停电标志牌;严禁带电作业。
7、平时应经常查看配电箱的进出线有没有承受外力,有没有被水砂浆浸污、被金属锐器划破绝缘,配电箱电器的螺丝有没有松动,动力设备有没有缺相运行的声音等。
8.送电操作顺序为:总配箱—分配箱—开关箱,停电操作顺序为:开关箱—分配箱—总配箱。
9.配电箱内不得放任何杂物,不得挂在其他临时设备上。进出线不得承受外力。 10.熔断器的熔体更换,必须用符合原规格的熔体代替。 十二、附图
1、施工用电平面布置图。 2、TN—S接地示意图。
TN-S保护接零系统图
接零保护TN-S系统原理图
.
1- 工作接地 2-重复接地 3-电气设备外露导电局部 L1、L2、L3-相线 N-工作零线 PE-保护零线
.