1.1
投标设备技术参数(见下表)
1.1.1 5离心式制冷主机技术参数 设备编号 位置 用途 CHB3-1 地下三层冷冻机房内 三恒系统 ? 数量 制造商/原产国家 ;规格要求 2 1407/400 供应资料 制冷量(kW/TR) COP(KW/KW) 操作重量(kg) 总尺寸长x宽x高(mm) ≥ ≤6810 / ≤4300x2300x2400(H) 压缩机资料 压缩机类型 电动机启动器类型 离心式 软启动(控制柜接线方式采用上进上出,并在柜体内预留电缆连接空间和位置。) ,电动机转速(rpm) 电动机总输入功率(kW) 电力供应(V/相/Hz) 蒸发器资料 ≤255KW 380/3/50 , 水流通路数 压力降(kPa) 污垢系数(m2℃/kW) <100kpa < ; 冷冻水流量 (L/s) 冷冻回水温度(℃) 冷冻供水温度(℃) 67 12 7 | 1000/1500 水侧工作/试验压力(kPa) 冷凝器资料 水流通路数 压力降(kPa) > <62kpa 污垢系数(m℃/kW) 冷却水流量 (L/s) 冷却水回水温度(℃) 2< 81 37 ; 冷却水供水温度(℃) 水侧工作/试验压力(kPa) 保温 32 1000/1500 需对机组电机、电机冷却管、压缩机进气管、膨胀阀、蒸发器等相关部位进行保温。 1.1.2 5螺杆式制冷主机技术参数 ! CH-B3-2 设备编号 位置 用途 地下一层冷冻机房内 地下三层冷冻机房内 、 供应资料 三恒系统 数量 制造商/原产国家 制冷量(kW/TR) 1 525/150 ' COP(KW/KW) 操作重量(kg) 总尺寸长x宽x高(mm) &≥ ≤2620 ≤3500x2000x2000(H) 压缩机资料 压缩机类型 电动机启动器类型 螺杆式(多机头) 软启动(控制柜接线方式采用上进上出,并在柜体内预留电缆连接空间和位置。) 电动机转速(rpm) — 电动机总输入功率(kW) 电力供应(V/相/Hz) 蒸发器资料 %≤112 380/3/50 水流通路数 压力降(kPa) 污垢系数(m℃/kW) 冷冻水流量(m3/h) 2<43kpa < … 26 冷冻回水温度(℃) 冷冻供水温度(℃) 水侧工作/试验压力(kPa) 12 7 1000/1500 ^ 冷凝器资料 水流通路数 压力降(kPa) ` 0 <53kpa < 2污垢系数(m℃/kW) 冷却水流量(m3/h) 冷却水回水温度(℃) 冷却水供水温度(℃) 32 37 、 32 水侧工作/试验压力(kPa) 保温
|
1000/1500 需对机组电机、电机冷却管、压缩机进气管、膨胀阀、蒸发器等相关部位进行保温。
#
;
1.
制冷机组技术数据表
需填写的表格如下: 1.1 序号 【离心式冷水机组各相关参数 投标技术内容及参数要求 机组 机组型式 生产厂家 )投标响应情况 离心式冷水机组 1 。 离心式冷水机组 YORK 无锡 YK4D4QQ65EKH 产地 型号 单台机组制冷量(KW) 单台机组输入功率(KW) 机组数量 制冷剂种类(随机提供):HFC134A环保冷媒 制冷剂充装量(随机提供) 1407kw : 230kw 2台 HFC134A环保冷媒 361kg Full Load : : COP:(注:不能低于设备参数表的要求和机组能效要求) 序号 、 投标技术内容及参数要求 机组运行负荷范围(%) 允许最低冷却水进水温度 机组外形尺寸(长x宽x高) 机组运输重量kg 机组运行重量kg · 冷却水量:m/h 机组噪声dB(A) 压缩机 压缩机生产厂家 压缩机型号 压缩机产地:整机原装进口 压缩形式 轴封材质 齿轮数量 与电机连接方式 :投标响应情况 15%~100% ℃ 4275*1574*2288mm 6676kg 7181kg h 80 dB(A) — 2 ; 3 YORK、无锡/China Q6 无锡 单级离心式 聚四氟乙烯(PTFE)材料(石墨) 一对(两个) 开式连接 根据压缩机齿轮比确定,一般转/MIN 可变节流孔板 (导流叶片) 6个,20年(我也不确定) | 3 ; 叶轮转速 容量控制 轴承的数量及设计使用寿命 电机 电机生产厂家 电机型号 电机品牌 电机产地 电机转速 供电电源:380v/3pH/50Hz ; 启动方式 启动电流A 满载电流A 【 电机功率 润滑系统 油泵生产厂家、型号 TECO(约克好几家供应商,不能具体确定) 5EK YORK 中国/China 2950 380v/3pH/50Hz Solid State - LV Unit Mounted 4 509 (3—4倍的满载电流,1200A) 406 230 序号 | 投标技术内容及参数要求 油过滤器 润滑系统 润滑油种类(随机提供) 润滑油充装量(随机提供) 紧急润滑系统 油冷却器 油加热器 】 油分离器 蒸发器 型号 型式 壳体材质 壳体保温层材质及厚度 换热管材质、厚度、直径、结构 冷冻水进出水温度(℃) 水流量m/h 水侧工作压力(KPa) (注:不能低于设备参数表的要求) 水侧压降(KPa) (注:不能高于设备参数表的要求) 回程数 进出水管径(各配一对法兰)mm 冷凝器 型号 型式 … 壳体材质 换热管材质、厚度、直径、结构 换热管材质、厚度、直径、结构 冷却水进出水温度:30/35℃(32/37℃) 冷却水进出水温度可控范围 水流量m/h 水侧工作压力(KPa) (注:不能低于设备参数表的要求) 33` 投标响应情况 YORK K 油 10GAL Refrig clr 5 < 4D ^ 7/12℃ 242m/h 2 200mm 4P 壳管式 \\ 30/35℃ m/h ' 】 3 ? 6 3序号 7 8 # 投标技术内容及参数要求 水侧压降(KPa) (注:不能高于设备参数表的要求) 回程数 进出水管径(各配一对法兰)mm 冷媒流量调节机构 机组控制中心 种类 操作方式 随机状态参数显示方式 冷冻水出水温度控制精度 \投标响应情况 2 ) 200mm 导流叶片马达,导流叶片 Optiview 控制中心 modbus 。 9 ; 监控功能范围 控制通迅功能 启动柜 空气开关 主接触器 三角形接触器 星形接触器 机械联锁 小型断路器 油泵开关 — 继电器 内置带分励脱扣的主断路器 启动柜安全保护 冷水机组整机设计寿命 竞标人补充项(自行增加行并添加内容) ] 25~30年 10 11 *同时注明上述机组随机配送的备品备件。 1.2 离心机(或螺杆式)部件及材料产地清单(供应填写或提供清单表) — 序号 部件及材料 品牌 产地 材质 1 2 3 4 压缩机 压缩机电机 电脑控制柜 轴承 YORK ¥ 备注 无锡 无锡 YORK 5 6 7 8 9 10 11 温度传感器 压力传感器 铜管 钢板 水流量开关 油过滤器 导流叶片(或电子膨胀阀) YORK YORK YORK 无锡 无锡 无锡 (注:行不足时请自行增加行并添加内容)