驻马店皇家驿站综合开发体项目A2-2地块1#-62#楼
砌体工程施工方案
编制人:审核人:审批人:审批日期:
河南华隆建设工程有限公司
砌体工程施工方案
目录
第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章工程概况........................................................... 编制依据........................................................... 施工准备........................................................... 材料要求........................................................... 施工安排........................................................... 施工方法........................................................... 质量要求.......................................................... 砌体工程夏季施工措施.............................................. 砌体工程冬季施工措施.............................................. 环境保护及安全文明施工............................................
1 1 2 4 4 4 10 12 12 13
河南华隆建设工程有限公司
砌体工程施工方案
第一章工程概况
工程概况:本工程位于驻马店市驿城区香山街。设计总建筑面积为
2万平方米,其
中地下建筑面积为31797.64平方米,地上面积为161321.13平方米。1#、2#、3#、4#、5#、7#、8#、9#、10#、11#楼为地上1层,层高均为3.6米,建筑高度4.585米~4.985米;6#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#、25#楼为地上两层,一层层高为
3.6米,二层层高为3.5米,建筑高度8.485米;其余各楼为
地下1层,地上2层,地下层高为3.25米,一层层高为3.6米,二层层高为3.5米,建筑高度8.240米~8.845米。
本工程填充墙采用200厚加气混凝土砌块,部分厨卫隔墙采用100厚加气混凝土砌块。具体情况见下表:
±0.000以下室外(位于土中)
砌块
±0.000以上及±0.000以下室内
砂浆
外墙及内隔墙
墙体厚度
A3.5加气混凝土砌块
M10水泥砂浆、M7.5、M5混合砂浆
100mm、200mm MU20烧结煤矸石砖
构造柱、圈梁、门洞过梁、窗台压顶、小于及有水房间、雨水口屋面隔墙根部
200mm的砌体间墙垛和厨房、卫生间
200mm高的混凝土翻边及其它附属构件均采用商品
混凝土强度等级为C20。钢筋混凝土门洞过梁、圈梁、窗台压顶和构造柱、后砌墙体拉筋等分别选用结施说明中砌体工程。
第二章编制依据
1、《砌体工程施工质量验收规范》
GB50203-2011
2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3、《建筑工程质量验收统一标准》
GB50300-2013
GB50204-2015
4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》5、《建筑工程施工质量评价标准》6、其他国家、行业现行标准规范7、《蒸压加气混凝土砌块墙》12YJ3-3
GB/T50375-2006
1
河南华隆建设工程有限公司
砌体工程施工方案
8、公司企业标准9、本工程施工图纸10、本工程施工组织设计
第三章施工准备
1、机具准备
砌体工程机具及检测工具一览表
序号1 2 3 4 5 6 7 8
名称高压水泵砂浆搅拌机切割机人力车水准仪钢卷尺铝合金检测尺
规格型号扬程150m 350型?300~ ?500
/ DSZ3型50m/5m 长2m
单位台台台辆台把套
数量6 7 2 80 4 3/20 6
2、物资准备
本工程所用砌块材料如下表
序号1
材料名称烧结煤矸石砖
规格品种240×115×53600×300×200 600×300×100
2
加气混凝土砌块
600×300×250 600×200×200 240×115×53
3
蒸压粉煤灰砖
200×95×53
m3 m3 m3 m3 单位m3 m3 m3
数量
2
河南华隆建设工程有限公司
砌体工程施工方案
3、技术准备工作
(1)为了确保砌体工程施工顺利进行,必须提前编制好本工程《砌体施工方案》并审批通过。
(2)砌体工程施工前主体结构必须通过验收并且办理相关手续。(3)由具有相应资质的试验室出具完整的砌筑砂浆配合比试验报告。
(4)提前编制好工程施工进度计划,确定分期、分批砌筑材料进场,每批进场材料均按规定要求进行现场抽样检测检验,并应有出厂合格证和检测报告。
(5)施工前,工程技术人员应结合设计图纸及实际情况,编制出专项施工技术交底和作业指导书等技术性文件,实行样板先行的措施。
(6)砌体工程施工前轴线、标高必须提前投测出来并认真复核,无误后方可开始下一道工序施工。
(7)按照设计要求设立皮数杆,在上面标明砖、灰缝厚度,门窗洞口位置,过梁位置等,并应复核无误。
(8)根据皮数杆位置提前做好后植拉结筋工作,要求牢固可靠,并提前做好工艺性试验工作,合格后方可开始大面积施工,经检查合格后方可进行下一道工序施工。
(9)提前安装好砂浆搅拌机,计量器具和垂直运输机械,提前配制好砂浆配合比,准备足够的砌筑用移动式升降架和脚手板。
(10)根据施工图纸要求,地下室走廊、管道井及用水房间隔墙下部混凝土坎台浇筑完毕。
4、劳动力准备
根据目前加气块填充墙施工劳动生产率参考值:期与工程量,劳动力配置表如下:
劳动力配置表
序号1 2 3
工砖工普工放线工
70%。
种
人
数
备
注
0.83 m3/工日,并结合砌体工程工
30人15人4人
技工
注:高、中级技工不应少于砌筑工人的
3