二、工程概况: ..................................................... 1 三、搭设方案及材料选择 ............................................. 1 1、搭设方案: ..................................................... 1 2、架体材料: ..................................................... 2 四、搭设工艺流程、工字钢布置平面图 ................................. 4 1、工艺流程: ..................................................... 4 2、架体搭设: ..................................................... 4 3、16#工字钢挑梁布置平面(后附): ................................ 5 五、架体基础: ..................................................... 5 1、挑梁制作: ..................................................... 5 2、挑梁安装: ..................................................... 8 3、大角处理: ..................................................... 8 六、搭设技术措施: ................................................ 10 七、脚手架的检查与验收 ............................................ 13 八、脚手架的拆除: ................................................ 15 九、安全措施: .................................................... 15 十、脚手架使用及管理: ............................................ 16 十一、脚手架防雷措施 .............................................. 16 十二、环境、职业健康安全措施 ...................................... 16 十三、普通型钢悬挑脚手架计算书 .................................... 17
2
3
综合楼悬挑脚手架专项施工方案
一、编制依据:
1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)
2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《钢管脚手架扣件》GB15831-2006
4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 5、《钢结构设计规范》GB50017-2014 中国建筑工业出版社
6、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 中国建筑工业出版社 7、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 中国建筑工业出版社 8、施工企业安全生产评价标准JGJ/T77-2010 9、《建筑施工计算手册》第二版 10、本工程设计图纸、总施工组织设计等
二、工程概况:
本工程位于长沙市望城区,北临三环高架桥,东临金星路,南临石长铁路。具体工程概况如下:本工程为框架剪力墙结构,地下一层,地上十二层,建筑总高度47.85m,地库层高5.2m,一层高4.5m,其余均为3.90m,平面尺寸80200×18500mm,北向1-4层为门楼,门楼顶为钢网架结构,钢网架的平面尺寸32000×7650mm,东南向有悬挑雨棚,东向悬挑长度为6100×2220,南,南向悬挑长度为13400×2220mm,目前暂未施工。 设计使用年限:50年;
抗震设防烈度6度,建筑结构安全等级为一级。
三、搭设方案及材料选择
1、搭设方案:
根据工程结构特点及施工安排,外架搭设选择如下方案:
1)本工程落地式脚手架,由基础垫层(-5.200m)搭设至三层结构面(8.4m),搭设高度均为13.6m<20m;为普通落地式钢管脚手架,按一般普通脚手架搭设要求,进行搭设即可。故本方案只对型钢悬挑外脚手架进行详述。
2)本工程悬挑架由三层结构面开始搭设直至屋面,每次挑五层,悬挑高度为19.5m. 分2段悬挑。分别在三层楼面(标高8.4m)、八层楼面(标高27.9m),埋设锚环,安装挑梁。
悬挑梁采用长度分别为3500mm、4500mm、5500mm、4500mm、9000mm的16#工字钢,
3
4
综合楼悬挑脚手架专项施工方案
每根挑梁外端采用直径为16mm,钢丝强度极限为2000N/mm2的9×61钢丝绳卸载,钢丝绳固定于建筑物结构上。详见悬挑梁布置平面图。。
3)本工程悬挑脚手架采用φ48×3.5钢管搭设,架体内排架距外墙400mm,立杆横距900mm,纵距1.5m左右,大横杆步距内侧1.8m,外侧0.9 m,立杆布置遇悬挑板时立杆排距根据悬挑结构做相应调整。
4)本工程悬挑梁锚环采用φ16圆钢加工制作,钢丝绳斜拉环采用φ18圆钢加工制作。
5)悬挑梁采用国标16#工字型钢,架体构造图如下: 竹串脚手板 48×3.5钢管 48×3.5钢管此锚环只在无剪力墙部位设置 6)大横杆步距1.8米,中间设腰杆两道,小横杆靠墙一端离墙面距离不大于10cm。 7)架体外侧满设连续剪刀撑,并用密目网全封闭,剪刀撑搭设角度45~60度。剪刀撑斜杆两端扣件与立杆节点的距离不应大于15cm,脚手架各杆件相交伸出的端头均应大于10cm,以防杆件滑落。
4
5
综合楼悬挑脚手架专项施工方案
2、架体材料:
1)、16#工字钢挑梁:材质及物理性能符合国家要求标准,并附有材质证及物理性能合格证。 2)、钢管:
⑴、选用?48?3.5,强度等级Q235-A的焊接钢管,材质符合现行国标?碳素结构钢?(GB/T700)中Q235-A级钢标准,钢管表面平直光滑,无裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,钢管上严禁打孔。新用钢管要有材质检验合格证。
⑵、立杆、大横杆和斜杆的最大长度为6.0m,小横杆长度1.5m。每根钢管的最大质量不应大于25㎏。
⑶、钢管外径、壁厚偏差不大于0.5㎜;表面锈蚀深度≤0.5㎜;两端面相切斜偏差不大于2°、且不大于1.7㎜。
⑷、弯曲度要求:
端部弯曲长度L≤1.5m,弯曲度≤5㎜。
立杆钢管管: 3m<L≤4m:弯曲度≤12㎜;4m<L≤6.0m:弯曲度≤20㎜。 水平杆斜杆弯曲:L≤6.0m, 弯曲度≤30㎜。 ⑸、钢管必须涂有防锈漆。 3)、扣件:
⑴、采用可锻铸铁扣件,材质符合现行国标?钢管脚手架扣件?(GB15831-2006)规定;不得有裂纹、气孔;不宜有缩松、砂眼、浇冒口残余披缝;毛刺、氧化皮等清除干净。
⑵、螺栓拧紧力矩达65N/m时,扣件不得发生破坏。
⑶、新扣件具有生产许可证,质量检测单位的测试报告和产品质量合格证。当对扣件质量有怀疑时,应按国标?钢管脚手架扣件?(GB15831-2006)的规定抽样检测。
⑷、旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。
⑸、扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。
⑹、扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。 ⑺、扣件表面应进行防锈处理。