桩基工程验收监理质量评估报告
福州市城市轨道交通指挥中心
桩基工程
监理质量评估报告
建设单位:福州市城市地铁有限责任公司
设计单位:福州市规划设计研究院与 广州地铁设计研究院有限公司联合体 勘探单位:福州市勘测院
施工单位:福建亨立建设集团有限公司
监理单位:福州成建工程监理有限公司 技术负责人: 总监理工程师: 日 期: 2014年10月28日
桩基工程验收监理质量评估报告
福州市城市轨道交通指挥中心桩基工程
监理质量评估报告
一、工程概况
1、工程名称:福州市城市轨道交通指挥中心桩基工程
2、工程地点:位于福州市台江区广达路与达道路交叉口东北角。
3、工程规模:本工程由两栋分别为12层、21层的塔楼、5层的裙楼及3层地下室组成,总建筑面积69204、2㎡,其中地上建筑面积49031、0㎡,地下建筑面积20173、2㎡。
4、参建单位
建设单位:福州市城市地铁有限责任公司有限公司 设计单位:福州市规划设计研究院与
广州地铁设计研究院有限公司联合体 勘察单位:福州市勘测院
施工单位:福建亨立建设集团有限公司 监理单位:福州成建工程监理有限公司
二、桩基工程情况
桩基工程为冲(钻)孔灌注桩,桩身砼强度为C35,总桩根数为223根,桩径分为Ф1000、Ф1200两种,有效桩长不小于30m的桩端持力层为砂土状强风化层、有效桩长不小于33m的桩端持力层为中风化花岗岩或为风化花岗岩,且进入持力层≥1、2m。
三、质量控制的依据:
1、《福州市轨道交通指挥中心岩土工程勘察报告》(2011勘0062) 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);
桩基工程验收监理质量评估报告
3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 4、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003); 5、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011); 6、《工程测量规范》(GB50026-2007); 7、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 8、《建设工程监理规范》(GB50319-2013);
9、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 10、施工图纸
11、已审批的施工组织设计 四、工程质量控制
该工程在施工过程中,我们始终坚持“质量第一、预防为主”的思想原则与主导方针,坚持认真贯彻执行国家有关法律、法规与规范标准及操作规程,严格按照设计要求与施工质量验收统一标准,根据工程实体质量形成的时间阶段,采取事前、事中、事后控制的方法,并采取旁站、平行检验、巡视、指令性文件等手段,进行分部工程质量控制。
1、事前控制:
督促检查施工单位的施工准备情况与建立健全质量安全保证体系,审定与签认施工单位编制的施工组织设计及专项施工方案等。严把原材料、成品、半成品的进场质量关,使所用于工程的钢筋、焊条等材料必须有出厂合格证, 因此,该工程所用的建筑材料均为合格品,从根本上保证了工程质量。
2、事中控制:
在施工阶段的监理过程中,督促施工单位严格执行施工质量验收统一标准,认真落实各项施工措施与技术交底工作,明确质量控制重点,加强检查,对灌注施工过程坚持旁站监理,发现问题及时通知施工单位整改。把质量隐患与不安全因