好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《安全管理应急预案》之断路器SF6气体泄漏应急预案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。 断路器SF6气体泄漏应急预案

1 故障描述及原因简析:

气体压力表显示压力降低或已报警或已发出操作闭锁信号。 2、人员部署:

工作班成员由继保组人员组成(一般安排3人)。 3、工具材料准备:

序号名称规格数量准备单位1手提工具袋 1套继保组2安全帽 3顶继保组3安全带 1-2件继保组4安全围栏 若干继保组 5卤素检漏仪TIF5750A1只继保组6SF6气体微水测试仪DMP-22P1台继保组7SF6气体 1瓶继保组8SF6气体管路密封圈 若干继保组9防毒面具 3套继保组 4、工作票或应急抢修单准备: 办理人:继保组长;

办理方式:调出预存票样(日期、名称、编号、人员等空现场填写),对工具材料准备情况负责,确定工作班成员;

抢修现场工作负责人:由继保组人员担任。 5、工作流程及重点:

序号工作流程重点事项说明1班组负责人接受抢修任务下达,确定工作负责人班组负责人应协助工作负责人共同完成准备工作,不得拖延时间;各班组成员要相互协调配合、提醒,提前做好危险点分析和事故预想。2工作负责人联系集控室,详询故障设备情况3准备工器具和试验仪器4准备材料及备品备件5准备说明书、记录

此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。 本6到达故障设备6小时内能处理的,抢修工作负责人填写事故应急抢修单;

6小时内不能处理的,抢修工作负责人填写第一种工作票;不需停

电处理的,办理第二种工作票。工作中,应充分考虑有无触及二次带电设备的危险,做好必要的安全措施。7办理工作许可手续8建立设备摆放区9实施安全措施10对SF6气体管路检查及处理,补充气体,微水试验11开关分、合闸数次,检查气体有无泄漏12恢复安全措施及清扫工作现场13做好设备修试记录,向值班员交待设备状况及结论14结束工作票或事故应急抢修单15工作负责人向抢修任务下达人汇报任务完成情况 6、注意事项:

序号内容1即使是应急抢修工作,工作班全体成员也必须遵守安全规程和操作规程2工作前,应充分释放弹操机构的能量3开关分、合闸试验时,应确定设备已无人工作4从钢瓶中引出SF6气体时,必须用减压阀降压5避免装有SF6气体的钢瓶靠近热源或受阳光曝晒6使用过的SF6气体钢瓶应关紧阀门,戴上瓶帽,防止剩余气体泄漏7工作结束,应仔细检查设备上有无遗留工器具和试验用导地线

《安全管理应急预案》之断路器SF6气体泄漏应急预案

此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。断路器SF6气体泄漏应急预案1故障描述及原因简析:气体压力表显示压力降低或已报警或已发出操作闭锁信号。2、人员部署:工作班成员由继保组人员组成(一