测试设备: 长园深瑞PRS-753S 光纤纵差成套保护装置 使用设备: 继保之星-1600 继电保护测试系统
▲ 继保之星-1600 继电保护测试系统
测试原理 : 假设M侧为送电端,N侧为受电端。 正常状态下或者发生区外故障时M、N两侧电流幅值相同、方向相反。 根据差动电流原理(差动电流为本侧与对侧电流向量和)得出差流为零。 当发生区内故障时,N侧电流反向,此时M、N两侧流入的电流幅值相等,方向相同,产生的差流为各相故障电流的两倍。
▲ 光纤电流差动保护系统构成示意图
根据保护要求,当差动电流幅值小于整定值0.95倍时,保护可靠不动作; 当差动电流值大于或者等于整定值1.05倍时,保护可靠动作且动作时间低于100mS。
注意: 实际测试中通常将保护装置尾纤(与对侧保护连接的光纤)进行自环,并将本侧、对侧识别码设置为相同。 此时保护装置通过光纤收到的对侧(实际是本侧)发出的故障电流值与本侧故障电流值相加即为试验差动电流值。 由此,可推算出实际加入的实验电流值是产生的差动电流值的二分之一。
保护装置整定值:
变化量启动电流定值: 0.2A 差动动作电流定值1.2A
测试方法
1、保护装置设置
压板设置: 检修压板投入,纵联差动保护投入, A 、B、C跳闸出口 压板退出。
控制字设置: 定值整定-纵联差动保护设置为1, 其他控制字设置为0。
2、接线
▲ 接线原理图
断开IA、IB、IC、IN端子排上的连接划片,使保护装置与线路断开 将测试仪的IA、IB、IC、IN输出端口接入对应端子排保护装置侧
将测试仪UA、UB、UC、UN接入相应的端子排 测试仪开关量输入+KM端子接入装置正电源端子口
测试仪开关量输入A端子接入装置跳闸线圈端子口(本次选择压板跳闸出口)
▲ 继保之星-1600 接线图
▲ 电压电流接线
▲ 开关量+KM接线
▲ 跳闸线圈接线
▲ 光纤自环前
▲ 自环后
实验操作
1、验证0.95倍整定值下,差动保护可靠不动作。 (单独验证A相,其他相可参考此设置)
根据差动动作值1.2A计算可得,差动电流实验值1.2*0.95=1.14A,实验电流为0.57A。
1)在“状态序列”菜单里,添加故障前、故障两个状态。
UA=UB=UC=57.734V IA=IB=IC=0A
电压电流均为正序 触发方式: 时间触发15S
▲ 正常态标签参数设置
UA=UB=UC=57.734V IA=0.57A
电压电流均为正序 触发方式: 时间触发0.1S
▲ 故障态标签参数设置
2)加量
设置完成后,点击运行。 继保之星-1600 继电保护测试系统按照正常态设定值输出持续时间15S,15S后装置自动切换至下一状态, 继保之星-1600 按照
故障态设定值输出持续时间0.1S。 实验结果: 测试仪未采集到跳闸信号。
2、验证1.05倍整定值下,差动保护可靠不动作。 (单独验证A相,其他相可参考此设置)
根据差动动作值1.2A计算可得,差动电流实验值为1.2*1.05=1.26A,实验电流为0.63A。
1)在“状态序列”菜单里,添加故障前、故障两个状态。
UA=UB=UC=57.734V IA=IB=IC=0A
电压电流均为正序 触发方式: 时间触发15S
▲ 故障态标签参数设置
正常态标签参数设置:
UA=UB=UC=57.734V IA=0.63A
电压电流均为正序 触发方式: 时间触发0.1S 2)加量
设置完成后,点击运行。 继保之星-1600 继电保护测试系统按照正常态设定值输出持续时间15S,15S后装置自动切换至下一状态,继保之星-1600 按照故障态设定值输出持续时间0.1S。
实验结果: 测试仪收到保护发出的跳闸信号(此实验跳闸方式为三相跳闸), 测试仪开关量输入A端口测得动作时间为32mS。
根据实验要求,本次实验测得整定值1.2A差动电流下保护性能满足规程要求。 0.95倍差动电流下保护可靠不动作、1.05倍差动电流下保护可靠动作,动作时间32mS满足速断要求。
武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司(简称豪迈电力)成立于1999年,是专注于电力系统二次测试、在线监测、检测设备的研发、生产与销售的高新技术企业。公司研发和生产了以“继保之星”系列为代表的继电保护测试仪、“CTP”系列为代表的互感器测试仪、直流系统测试仪以及自动化测试维护、在线监测、新能源测试设备等,累计为10000多家大中型企业提供产品与服务。