一、
1、单相异步电动机定子绕组只有一相,接通单相交流电源后,产生脉动磁场,转子上合成转矩为零,不能自行起动。
2、单相异步电动机起动后很快发热、冒烟,可能原因是工作绕组短路。
3、分相起动的单相异步电动机,定子铁心上安放起动绕组,和工作绕组在空间相差90度,起动绕组和适当 电容串联后和工作绕组一起并联在电网上,便产生旋转磁场。
4、三相交流异步电动机中旋转磁场是由通入定子绕组中的 三相交流电流产生的。
5、在运行时,电动机的绝缘电阻值随温度的升高而明显下降。 (●)1、异步电动机额定运转时转子的转动方向、转速与旋转磁场的关系是二者方向相同,转子的转速略小于旋转磁场的转速。 6、变压器在空载时,一、二次绕组的电压之比称为变压器的变压比。
7、自耦变压器的最大优点是输出电压可以调节,但与它的一、二次侧间有着直接的联系,因此不能作为 安全电源变压器。 8、若将两台或两台以上变压器投入并联运行,必须要满足一定的条件,而首先一个条件是各变压器有相同的连接组别。 9、工作电压在交流1200 伏以下的各种电器属于低压电器。
10、熔体的额定电压应大于或等于线路的工作电压 。 (○)2、熔断器的额定电流就是熔体额定电流。
(●)3、熔断器的选择主要是选择熔断器的类型、额定电压、额定电流和熔体额定电流等。
11、断路器的脱扣器一般没有漏电脱扣器。 (●)4、低压断路器具有失压保护的功能。 12、接触器的额定电压是指主触头的额定电压。
13、接触器衔铁振动或噪声过大的原因有短路环损坏或脱落、衔铁歪斜或铁心端面有锈蚀油污、电源电压偏低 。 14、交流接触器在不同的额定电压下,额定电流不相同。 15、将两个型号相同、额定电压相同的交流接触器的线圈串联连接,则在通电时两个交流接触器都不能吸合。
16、在接触器的铭牌上经常看到AC3、AC4的字样,他们的含义是使用类别代号。
(●)5、直流接触器线圈通过的是直流电,不会产生交变磁场,静铁心上不用嵌短路环。
(●)6、一台额定电压为220V的交流接触器在交流220V和直流220V的电源上均可使用。
(●)7、交流接触器铁心端面嵌有短路铜环的目的是保证动、静铁心吸合严密、不发生震动与噪声。
(○)8、接触器不具备有欠压保护的功能。
17、速度继电器主要用于笼型异步电动机的制动控制。 (○)9、通常速度继电器在60转/分钟时就能动作。 18、热继电器不能实现短路保护。
19、时间继电器按其动作原理可分为电磁式、空气阻尼式、电动式、电子式。
(●)10、在延时精度要求不高、电源电压波动较大的场合,应选用空气阻尼式时间继电器。
(○)11、直流电磁式时间继电器可用作通电延时和断电延时。 19、断电延时型时间继电器,它的延时动合触点为瞬时闭合延时断开的动合触点。
20、通电延时型时间继电器,它的动作情况是线圈通电时触点延时动作,断电时触点瞬时动作。
(●)12、控制继电器是根据某种信号的变化接通或断开控制电路。 (○)13、继电器的输入量只能是电压或电流等电量。 (○)14、固态继电器是一种新型有触点继电器。 (●)15、固态继电器是一种无触点的继电器。
21、按钮用来短时间接通或断开小电流,常用于控制电路,绿色表示起动, 红色表示停止。
22、电气控制系统图主要有电气原理图、电器布置图、电气安装接