好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

PVC线管技术交底

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

技术交底记录

鲁DQ-004□□□

鲁能领秀城东三区项目G3-2地工程名称 块3#楼 施工单位 山东高阳建设有限公司 分项工程名称 交底内容: 电线、电缆导管敷设 交底日期 2014年10月15日 硬质阻燃型塑料管(PVC)暗敷设 1 范围 本工艺标准适用于一般民用建筑内的照明系统,在混凝土结构内及砖混结构暗配管敷设工程(不得在高温场所及顶棚内敷设)。 2 施工准备 材料要求: 凡所使用的阻燃型(PVC)塑料管,其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,其氧指数不应低于27%的阻燃指标,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。 阻燃型塑料管,其外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标,管里外应光滑,无凸棱、凹陷、针孔、气泡;内外径尺寸应符合国家统一标准,管壁厚度应均匀一致。 所用阻燃型塑料管附件及暗配阻燃型塑料制品,如各种灯头盒、开关盒、接线盒、插座盒、端接头、管箍等,必须使用配套的阻燃型塑料制品。 阻燃型塑料灯头盒,开关盒、接线盒,均应外观整齐,开孔齐全,无劈裂损坏等现象。 辅助材料:镀锌铁丝,专用粘接剂等。 主要机具: 铅笔、皮尺、卷尺、尺杆、线坠、小线、水平尺。 手锤、錾子、钢锯、锯条、刀锯、半圆锉、活扳子、水桶、灰桶、灰铲。 弯管弹簧(简称弯簧),剪管器,手电钻、钻头、压力案子、台钻等。 电锤、热风机、电炉子、开孔器、绝缘手套,工具袋,工具箱,煨管器、高凳等。 作业条件: 配合土建砌体(如砖混结构加气砖、矿渣砖等)施工时,根据电气设计图要求与土建墙上弹出的水平线,安装管路和盒箱。 配合土建混凝土结构施工时,大模板、滑模板施工混凝土墙、在钢筋绑扎过程中,根据设计图要求预埋套盒及管路,同时办理隐检手续。 3 操作工艺 工艺流程: 弹线定→ 加工管→ 稳注盒箱 → 暗敷管路 → 扫管穿带 位 弹线定位 根据设计图要求,在砖墙、大模板混凝土墙、滑模板混凝土墙、木模板混凝土墙、组合钢模板混凝土墙等处,确定盒、箱位置进行弹线定位,按弹出的水平线用小线和水平尺测量出盒,箱 准确位置并标出尺寸。 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。 山东省建设工程质量监督总站监制

弯 线 技术交底记录

鲁DQ-004□□□

鲁能领秀城东三区项目工程名称 G3-2地块3#楼 分项工程名称 交底内容: 根据设计图灯位要求,在现浇混凝土楼板上,进行测量后,标注出灯头盒的准确位置尺寸。 各种隔墙剔槽稳埋开关盒弹线。根据设计图要求,在砖墙需要稳埋开关盒的位置,进行测量确定开关盒准确位置尺寸。 加工管弯: 预制管弯可采用冷煨法和热煨法。 阻燃塑料管敷设与煨弯对环境温度的要求如下:阻燃塑料管及其配件的敷设,安装和煨弯制作,均应在原材料规定的允许环境温度下进行,其温度不宜低于-15℃。 冷煨法: 管径在25mm及其以下可以用冷煨法。 断管:小管径可使用剪管器,大管径可使用钢锯断管,断口应锉平,铣光。 用膝盖煨弯:将弯管弹簧(简称弯簧插入PVC管内需要煨弯处,两手抓牢管子两头,顶在膝盖上用手扳,逐步煨出所需弯度,然后,抽出弯簧(当弯曲较长的管子时,可将弯簧用镀锌铁丝拴牢,以便拉出弯簧)。 使用手扳弯管器煨弯,将管子插入配套的弯管器,手板一次煨出所需弯度,见3-1图3-l所示。 电线、电缆导管敷设 交底日期 2014年10月15日 施工单位 山东高阳建设有限公司

PVC线管技术交底

技术交底记录鲁DQ-004□□□鲁能领秀城东三区项目G3-2地工程名称块3#楼施工单位山东高阳建设有限公司分项工程名称交底内容:电线、电缆导管敷设交底日期2014年10月15日硬质阻燃型塑料管(PVC)暗敷设1范围本工艺标准适用于一般民用建筑内的照明系统,在混凝土结构内及砖混结构暗配管敷设工程(不得在高温场所及顶棚内敷设)。
推荐度: