好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

完善变电站电气施工细节,保证变电站安全运行

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

完善变电站电气施工细节,保证变电站安全运行

摘 要】 本人结合多年变电站电气工程施工管理的实践经

验,对目前220kV及以上等级的变电站电气施工中易疏忽的施工细节进行了深入地分析,提出了自己的一些见解,谨供大家作参考之用。 关键词】 变电站;调试;安装;施工管理

变电站是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。高电压等级变电站运行的可靠性变得越来越重要。一个站发生电力事故,也许会导致整个电网解列,甚至一个城市,一个国家停电都是非常有可能的事情。目前辽宁省电网的环网成功,未来还要实现横纵网交织,让变电站之间形成多回路供电的局面,这些举措大大提高了辽宁电网的可靠性。随着智能化变电站已建设成功,这就使得变电站电气专业在建设工程中的复杂程度越来越大,对电气施工的质量要求也越来越高。虽然变电站建设电气部分设计、施工、监理各项规范已健全,各种强制性条文及十八项反措已详尽施工中需注意的事项。但千里之堤,溃于蚁穴,变电站发生事故的地方往往是那些最不起眼、最易疏忽的细节,这些细节只能靠自己多年的现场施工管理经验进行把握和掌控。现就变电站电气施工易疏忽细节作谈一些个人体会。 1 设备跨接地施工

部分现场设备底座与支柱之间、电气设备传动装置与支柱之间、屋外配电装置的金属架构和钢筋混凝土架构以及靠近带电部分的金属围栏和金属门等虽采用电焊可靠连接,但必须增加跨接地连接。此部分设

计不做详细出图,导致施工时没依据,施工材料也没在预算内。《交流电气装置的接地》DL/T621-1997规范中有明确要求,这就使得在图纸会审中提前提出这部分如何做,材料如何准备等问题。 2 蓄电池组施工

蓄电池室是一个变电站瞬间停电过程中为了停电设备短时安全运行的最后保护伞,能否切换到蓄电池供电以及蓄电池供电时间是否达标,是关系到停电时能否安全运行一段救命时间的头等大事,多数现场的蓄电池架未考虑每块蓄电池之间间隔15mm以上的距离制作。需非常注意蓄电池电缆是否采用防火阻燃电缆,且不允许明敷。不能只做放电记录,不做充电记录。对充放电电流值、初始电压值、每小时测量值、冲放终止电压值等必须进行旁站,保证数据及时性和真实性。充放电过程中电压测量要使用高精度电压表。 3 抗干扰接地接地铜排

此问题在差异性条款第30条中有明确标注,但有些地方仍须特别注意有:

(1)主控楼保护屏下方,等电位接地网要有不小于100mm2铜排(缆)形成明显的环形网。此网铜排如采用钻孔,截面积有不够的100mm2可能。

(2)等电位接地网在电缆竖井处应用不小于50mm2铜排(缆)至少4根与主接地网相连。部分现场出现少于4根或面积不够。 (3)屏柜下部应设有截面不小于 100mm2的接地铜排。 (4)屏柜上装置的接地端子应用截面不小于 4mm2的多股铜线和

接地铜排相连。

(5)屏柜内的接地铜排应用截面不小于 50mm2的铜缆与保护室内的等电位接地网相连。 4 角度线夹钻泄水孔施工

在开口朝上的角都线夹应在导线压接后使用电钻钻一直径不超过8mm大小的孔,意在防止线夹存水冬季冻涨。曾经一个现场留意观察发现雨后在钻孔过程中每个线夹都出水较多。此项易疏忽的要点十分重要,在未安装导线前施工会省去很多麻烦事,事半功倍。 5 电抗器安装

(1)电抗器下方基础中接地决不允许有金属闭环,曾有多个现场把基础中接地闭环发生危险,直接导致基础发热,变红,最后只能停电拆掉重新施工。

(2)电抗器、电容器围栏要有绝缘隔离板,不允许闭环。部分现场包括部分电抗器厂家不知道绝缘隔离板为何物,加绝缘隔离板为了阻断围栏闭环发热,发生危险。 6 事故油池施工

事故油池是为防止主变压器等充油电气设备损坏后,油外泄引起火灾等使事故扩大。根据规程规定:主变压器等充油电气设备,当单个油箱的油量在1000kg以上,应同时设置储油坑及总事故油池,其容量分别不小于单台设备油量的20%及最大单台容量的60%。储油坑的长宽尺寸宜较设备外廊尺寸每边大1m,总事故油池应有油水分离的功能,其出口应引自安全处所。现场事故油池都是铺设直径10CM左右的鹅卵

石,主要目的就是吸收变压器漏油。但一定注意要池内一定做隔栅,这样不会因为雨水冲刷石子和泥土堵塞泄油池底部的排油(水)孔。 7 通信光缆全程敷设电缆管

现场施工往往容易忽略十八反措中要求的通信光缆全程敷设电缆管,部分现场最容易忽略此部分工程材料。所以在图纸会审中注意将此部分材料、数量列入到图纸。 8 架空地线与站内构架相连

进站线路架空地线与站内构架相连需要有明显断开点,通常此部分材料列入线路工程,如审图发现此部分材料未列入图纸时要及时与线路施工进行沟通,防止设计遗漏,施工完毕再改正的话,费时又费力。 9 主控楼及小室穿管施工

主控楼及小室土建施工前就必须进行电气审图,往往电气图纸进场缓慢,这时就要协商电气设计提前出特殊预埋管图,例如:消防、视频、通信、穿屋顶GPS天线等审图时尤为要注意,一旦更改将会对墙体造成永久性缺陷。

10 主控楼、保护室各种屏柜位置方向

很多情况会导致土建和电气两类图纸的位置和方向不一致,所以主控楼、保护室各种屏柜位置方向、电缆沟道位置方向等要在土建施工前仔细核对土建和电气图纸是否一致,否则将造成不可挽回的后果。 综上所述,在现代科学技术迅猛发展的今天,重视电气施工细节是非常必要的,想要保证电网安全运行,重视细节是关键。在变电站建设中,每一步电气施工前做到心中有数,重视图纸会审,电气施工要与土

建施工密切配合,尤其在赶工期时更要严格控制细节质量。总之,一个优良变电站工程想要安全投产,必须把握和掌控好电气施工中最易忽视的细节。

完善变电站电气施工细节,保证变电站安全运行

完善变电站电气施工细节,保证变电站安全运行摘要】本人结合多年变电站电气工程施工管理的实践经验,对目前220kV及以上等级的变电站电气施工中易疏忽的施工细节进行了深入地分析,提出了自己的一些见解,谨供大家作参考之用。关键词】变电站;调试;安装;施工管理变电站是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。高电压等
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7eyn23wxzs0ne2d1fovz9epjx24qwd012v7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享