13.6.9.3 运行许可人:

1)工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件。 2)动火设备与运行设备是否确已隔绝。

3)向工作负责人现场交待运行所做的安全措施是否完善。 13.6.9.4 消防监护人:

1)负责动火现场配备必要的、足够的消防设施。 2)负责检查现场消防安全措施的完善和正确。

3)测定或指定专人测定动火部位(现场)可燃性气体、可燃液体的可燃气体含量符合安全要求。

4)始终监视现场动火作业的动态,发现失火及时扑救。 5)动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。 13.6.9.5 动火执行人:

1)动火前应收到经审核批准且允许动火的动火工作票。 2)按本工种规定的防火安全要求做好安全措施。

3)全面了解动火工作任务和要求,并在规定的范围内执行动火。 4)动火工作间断、终结时清理并检查现场无残留火种。

13.6.10动火作业安全防火要求:

13.6.10.1有条件拆下的构件,如油管、阀门等应拆下来移至安全场所。

13.6.10.2可以采用不动火的方法代替而同样能够达到效果时,尽量采用替代的方法处理。 13.6.10.3 尽可能地把动火时间和范围压缩到最低限度。

13.6.10.4 凡盛有或盛过易燃易爆等化学危险物品的容器、设备、管道等生产、储存装置,在动火作业前应将其与生产系统彻底隔离,并进行清洗置换,经分析合格后,方可动火作业。 13.6.10.5 动火作业应有专人监护,动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其他有效的安全防火措施,配备足够适用的消防器材。

13.6.10.6 动火作业现场的通排风要良好,以保证泄漏的气体能顺畅排走。 13.6.10.7 动火作业间断或终结后,应清理现场,确认无残留火种后,方可离开。 13.6.10.8下列情况禁止动火:

1)压力容器或管道未泄压前。

2)存放易燃易爆物品的容器未清理干净前。 3)风力达5级以上的露天作业。

4)喷漆现场。

5)遇有火险异常情况未查明原因和消除前。

13.6.11 动火的现场监护:

13.6.11.1一级动火在首次动火时,各级审批人和动火工作票签发人均应到现场检查防火安全措施是否正确完备,测定可燃气体、易燃液体的可燃气体含量是否合格,并在监护下作明火试验,确无问题后方可动火。

二级动火时本部门(车间、分公司、工区)分管生产的领导或技术负责人(总工程师)可不到现场。

13.6.11.2一级动火时,动火部门分管生产的领导或技术负责人(总工程师)、消防(专职)人员应始终在现场监护。

13.6.11.3二级动火时,动火部门应指定人员,并和消防(专职)人员或指定的义务消防员始终在现场监护。

13.6. 11.4一、二级动火工作在次日动火前应重新检查防火安全措施,并测定可燃气体、易燃液体的可燃气体含量,合格方可重新动火。

41

13.6. 11.5一级动火工作的过程中,应每隔2~4h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃气体含量是否合格,当发现不合格或异常升高时应立即停止动火,在未查明原因或排除险情前不准动火。

13.6.12动火工作完毕后,动火执行人、消防监护人、动火工作负责人和运行许可人应检查现场有无残留火种,是否清洁等。确认无问题后,在动火工作票上填明动火工作结束时间,经四方签名后(若动火工作与运行无关,则三方签名即可),盖上“已终结”印章,动火工作方告终结。

13.6.13 动火工作票保存1年。

42

附录

附录A: 现场勘察记录格式

现 场 勘 察 记 录

勘察单位 编号

勘察负责人 勘察人员 勘察的线路或设备的双重名称(多回应注明双重名称):

工作任务(工作地点或地段以及工作内容):

现场勘察内容

1.需要停电的范围: 2.保留的带电部位: 3.作业现场的条件、环境及其他危险点: 4.应采取的安全措施: 5.附图与说明: 记录人: 勘察日期: 年 月 日 时 分至 日 时 分

附录B 电力线路第一种工作票格式

电力线路第一种工作票

单位 编号

1. 工作负责人(监护人) 班组 2. 工作班人员(不包括工作负责人): 共 人。 3. 工作的线路或设备双重名称(多回路应注明双重称号):

43

4. 工作任务 工作地点或地段 工作内容 (注明分、支线路名称、线路的起止杆号) 5. 计划工作时间: 自 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分

6.安全措施(必要时可附页绘图说明)

6.1应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(包括分支线、用户线路和配合停电线路): 6.2保留或邻近的带电线路、设备:

6.3 其它安全措施和注意事项: 6.4 应挂的接地线: 线路名称及杆号 接 地 线 编 号 工作票签发人签名 年 月 日 时 分 工作负责人签名 年 月 日 时 分收到工作票 许可方式 许可人 工作负责人签名 许可工作的时间 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分 7.确认本工作票1~6项,许可工作开始: 8.确认工作负责人布置的工作任务和安全措施。 工作班组人员签名:

9. 工作负责人变动情况:原工作负责人 离去,变更 为工作负责人

工作票签发人签名 年 月 日 时 分 10 工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间):

44

工作负责人签名

11 工作票延期:有效期延长到 年 月 日 时 分。

工作负责人签名 年 月 日 时 分 工作许可人签名 年 月 日 时 分 12. 工作票终结

12.1现场所挂的接地线编号 共 组,已全部拆除、带回。 12.2 工作终结报告: 终结报告的方式 13. 备注:

(1)指定专责监护人 负责监护 (人员、地点及具体工作) (2)其他事项: 许可人 工作负责人签名 终结报告时间 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分

45

国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)(2009版) - 图文 