第七章①②③④电力系统三相短路的分析计算
电力系统短路的基本概念恒定电势源电路的三相短路同步发电机三相短路电流计算电力系统三相短路实用计算
一、电力系统短路的基本概念
?短路类型
所谓短路,是指电力系统中正常情况以外的一切相与相之间或相与地之间发生通路的情况。
简单故障
电力系统的故障
复合故障1.三相对称短路
电力系统短路故障
2.单相接地短路3.两相短路4.两相接地短路
电力系统断相故障
1.断一相故障2.断两相故障
属于不对称故障
在各种短路故障中,单相接地占大多数(65%),三相短路的机会最少(5%).但三相短路的短路电流最大,后果最严重。
电力系统中某一处发生短路和断相故障的情况
两个以上简单故障的组合
一、电力系统短路的基本概念
?短路类型
发生几率最小,影响相对最大
发生几率较大影响相对较小
一、电力系统短路的基本概念
?短路发生原因
?电气设备载流部分绝缘损坏(过电压、绝缘材料自然老化、机械损伤);
?雷击造成的闪络放电、架空线路电杆或铁塔倒塌、树木长高触及输电线路;
?运行人员误操作(带负荷开关);
?其他因素(鸟兽跨接于裸露的载流部分、自然现象)。
?短路的现象:
?系统总阻抗大为减小,电流剧烈增加;?系统中的电压大幅度下降。
一、电力系统短路的基本概念
?短路的危害
?短路电流的热效应会使设备发热急剧增加,可能导致设备过热而损坏甚至烧毁;
?短路电流产生很大的电动力,可引起设备机械变形、扭曲甚至损坏;?短路时系统电压大幅度下降,严重影响电气设备的正常工作;?严重的短路可导致并列运行的发电厂失去同步而解列,破坏系统的稳定性。
?不对称短路产生的不平衡磁场,会对附近的通讯系统及弱电设备产生电磁干扰,影响其正常工作。
?短路计算目的:
短路计算是解决一系列电力技术问题所不可缺少的基本计算。在发电厂、变电所及整个电力系统的设计、运行中都需要以短路计算结果作为依据。