好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

广东联通室内分布系统标准化建设要求

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

广东联通室内分布系统标准化建设要求(第一版)

广东联通室内分布系统标准化建设要求

中国联通广东分公司网络建设部

二○○七年七月

1

广东联通室内分布系统标准化建设要求(第一版)

目 录

一、勘测和设计.........................................................................................................................................3

1、勘测...............................................................................................................................................3 2、设计方案.......................................................................................................................................3 3、评审要求.......................................................................................................................................3 二、有源、无源设备安装.........................................................................................................................4

1、主机安装位置要求.......................................................................................................................4 2、机架固定.......................................................................................................................................5 3、主机内设备单元的安装...............................................................................................................5 4、外部电缆连接...............................................................................................................................5 5、无源设备的安装...........................................................................................................................5 6、室分监控系统...............................................................................................................................6 三 、天线安装...........................................................................................................................................6

1、室外天线安装...............................................................................................................................6 2、室内天线安装...............................................................................................................................7 3、八木天线的安装...........................................................................................................................7 四、馈线安装.............................................................................................................................................8

1、馈线布放和PVC管的要求.........................................................................................................8 2、馈线连接头安装...........................................................................................................................9 3、馈线防水.......................................................................................................................................9 4、馈线布放位置.............................................................................................................................10 5、馈线、跳线、走线管的固定.....................................................................................................10 6、走线管.........................................................................................................................................11 7、馈线与器件安装.........................................................................................................................11 五、接 地.................................................................................................................................................11

1、主设备接地.................................................................................................................................11 2、馈线接地.....................................................................................................................................11 3、室外施主天线和天线支撑件接地.............................................................................................12 4、避雷针.........................................................................................................................................12 5、其它接地要求.............................................................................................................................12 六、电 源.................................................................................................................................................12 七、其他设备安装...................................................................................................................................13

1、波分复用单元和光耦合单元.....................................................................................................13 2、中继耦合器.................................................................................................................................13 3、光路连接.....................................................................................................................................13 八、标签...................................................................................................................................................14

1、标签要求.....................................................................................................................................14 2、标签编号格式.............................................................................................................................14 3、标签规格、颜色等要求.............................................................................................................15

2

广东联通室内分布系统标准化建设要求(第一版)

一、勘测和设计

1、勘测

室内覆盖的勘测是深入调查了解目标覆盖点区域内的电磁环境和周围环境、信号情况,从而最终确定工程的覆盖深度以及采用方式。室内勘测分电磁环境勘测和自然环境勘测。电磁环境勘测包括:目标覆盖区域及周围环境的信号场强、网络服务参数、通话质量测试等;自然环境勘测除常规的地理定位、建筑功能描述以外,还包括建筑内部结构,可用线井、走线路由、外墙和天花材料等。

勘测完成后,勘测方应提供详尽的勘测报告。

2、设计方案

设计方对所需覆盖的建筑物进行详细的勘察和室内信号路测,根据勘测报告确定最终覆盖需求和覆盖方式,并提交设计方案。设计方案模板详见附件1《室内分布系统设计方案模板》,施工图纸附图一般包括:1)系统原理图;2)系统主干馈线布放路由图;3)模拟测试图;4)天馈线安装平面图;5)信号源安装平面图;6)施主天线安装平面图等。

3、评审要求

设计方案评审是对勘测、设计的站点进行全面考核和评估,通过评审最终确定站点是否能够到达预期覆盖效果,并达到最大限度的节省建设成本和后续维护成本目的。

室内覆盖工程必须通过立项、勘测、设计、评审,评审通过方可进行施工。施工前必须进行施工方案的设计,目前联通具体站点的施工图绘制由负责该站点的室内分布系统集成商负责,设计院进行汇总上报省公司。

分公司必须组织对施工方案设计进行评审。经过联通方、设计单位、监理等相关单位的评审,形成评审记录,室内分布系统集成商根据评审意见对施工方案设计进行修改。没有经过施工图评审通过的站点不允许施工。

对于大型室内分布系统(不含G/C网信号源),每个投资超过限额的设计方案设计必须上报省公司网络建设部,由省公司网络建设部组织计划部、设计院、分公司一起对大型室内分布系统施工方案进行评审。在施工方案评审通过后方可签订合同并施工。每个大型室内分布系统限额如下:

分公司

室内分布系统方案评审内容和要求

序号

审核内容 设计勘测数据 天线分布

审核标准

设计勘测数据和测试报告是否完整、真实可靠,设计方案阐述数据是否准确,信源选取分析是否合理。具体参照《中国联通广东分公司室内覆盖工程技术规范》中的勘查规范和设计规范以及广东联通提供的报告模版。

天线位置布局、覆盖交叠区域、天线选型和数量等等是否合理。设计原则参照广东联通《中国联通广东分公司室内覆盖工程技术规范》。

3

广州、深圳东莞、佛山五虎地区 其他地区

投资 50万元 40万元 30万元 20万元

1

2

广东联通室内分布系统标准化建设要求(第一版)

系统结构 图纸质量 模测数据 设备、材料清单 方案修改质量

设计规模、使用产品、系统构成、布局、设计参数、设计标准、设备选型等方案是否能够达到覆盖目标,是否符合规范要求,是否设计合理。设计原则参照广东联通《中国联通广东分公司室内覆盖工程技术规范》。

设计图纸是否完整,是否达到预定的质量标准和要求。具体标准请参看模版。具体请参考《中国联通广东分公司室内覆盖工程技术规范》。 模拟测试数据是否完整、准确。

3

4

5

6 主要设备、材料清单是否完整、真实可靠,工程预算合理性、经济性。

7 方案审核完成后,修改后方案是否按照审核结果修改。

评审表格参考样表见附件2:《室内覆盖设计会审记录表单模板》。

二、有源、无源设备安装

室内分布系统根据信号传输介质不同可分为电分布系统和光纤分布系统;根据使用器件的不

同,室内电分布系统又可分为无源分布系统和有源分布系统。

有源设备主要包括:信号源、干线放大器、光纤及有源分布系统的主机单元、远端单元等设备。

无源设备主要包括:各类无源功分器、耦合器、合路器、衰减器、馈线、泄露电缆和天线等。

1、主机安装位置要求

安装位置无强电、强磁和强腐蚀性设备的干扰。 安装位置保证主设备便于调测、维护和散热需要。

主机在条件允许的情况下尽量安装在室内;对于室外安装的主机,须做好防雨防晒、防盗、防破坏的措施。

对于室内安装的主机,室内不得放置易燃物品;室内的温度、湿度不能超过主机正常工作温度、湿度的范围。

对于背部散热的主设备,不能贴墙固定,必须用支架固定,保持与墙壁留有一定的距离,便于散热。

4

广东联通室内分布系统标准化建设要求(第一版)

2、机架固定

主机的安装位置应符合设计文件的要求,安装时应用安装件(机架)进行固定,并且垂直、牢固。

当有两个以上主机设备需要安装时,主设备的间距应大于0.5米,并整齐安装在同一水平线(或垂直线)上。

室内主机壁挂式安装,主机底部距地面不小于1.5m。 室内主机落地安装,主机应与墙壁距0.8m。

3、主机内设备单元的安装

要求所有的设备单元安装正确、牢固,无损坏、掉漆的现象,无设备单元的空位应装有盖板。

4、外部电缆连接

外部电缆包括:射频线、传输线、信号线、电源线、地线、外部告警线等。所有电缆走线应保持顺畅,不能有交叉和空中飞线的现象。

连到主机架的电源线不能和其他电缆捆扎在一起。

所有与设备相连的电缆连接要求整齐、美观,连线的两端的接头接触良好,不得有松动现象,馈线连接处驻波比须小于1.4。

5、无源设备的安装

无源设备主要包括:各类无源功分器、耦合器、合路器、衰减器和天线等设备。 无源器件应用扎带、固定件牢固固定,不允许悬空无固定安装。

5

广东联通室内分布系统标准化建设要求

广东联通室内分布系统标准化建设要求(第一版)广东联通室内分布系统标准化建设要求中国联通广东分公司网络建设部二○○七年七月1广东联通室内分布系统标准化建设要求(第一
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7ew958w6bh7u3cm9b9nu86wqu5roq7003aj
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享