搭接面清洁、平整、无氧化层,涂有电力复合脂,符合规范要求。变压器与插接式母线连接必须是软连接并应留有裕度。
(4)变压器本体接地线截面不小于中性线截面1/2,最小不能少于70mm2。 (5)油浸变压器箱体保护接地、变压器中性点接地线分别与电房主接地网独立连接,接地线两端必须用接线端子压接或焊接,接地应可靠,紧固件及防松零件齐全,与主接地网的连接应满足设计及规范要求。
(6)裸露带电部分宜进行绝缘处理(加装高低压绝缘护套)。 (7)单芯电缆固定严禁用导磁线金属绑扎。
(8)双电缆进出线接线端子必须分别在设备接线端子两侧搭接。 (9)变压器高低压接线应用镀锌螺栓连接,所用螺栓应有平垫圈和弹簧垫片,螺栓紧固后,螺栓宜露出2~3丝扣。高腐蚀地区,宜采用热镀锌螺栓。
(10)高低压进出线应相位对应、相色标识正确清晰。 3)附件安装作业
(1)呼吸器安装时取下隔离片,呼吸器必须与储油柜连通,硅胶干燥、不受潮。全密封(不带储油柜)变压器运行前必须打开释放阀压片。
(2)在变压器房内根据设计图纸及验收单位的要求配置消防器材。 (3)房内非封闭式变压器应装设固定遮栏,遮栏与变压器外廓的净距不小于0.6m;遮栏高度、孔的大小、遮栏悬挂标志、警告牌等参照设计图纸及上级单位验收相关标准及文件的要求设置。 2、开关柜安装
(1)开关柜在装卸的过程中,设专人负责统一指挥,指挥人员发出的指挥信号必须清晰、准确。
(2)由辅助移动工具或人力搬运,将柜体就位,划定柜眼、套扣。开关柜
搬运过程要固定牢靠,以防受力不均,柜体变形或损坏部件。
(3)盘柜组立调整,与基础间采用0.5~1mm垫片进行调整,每处垫片最多不能超过3 片,各柜之间应用厂家配备螺栓进行紧固连接。
(4)柜体接地牢固可靠,有防震垫的柜体每段柜有两点以上明显接地,导通良好,焊接长度符合相关要求。
(5)装有电器可开启的柜(屏)门,用多股软铜导线连接,其截面>4mm2,多股导线的端部应纹紧,加终端附件或搪锡处理,不得松散、断股。
(6)柜内照明齐全,机械闭锁、电器闭锁动作准确可靠,电加热装置正常,高压带电显示正常。
(7)动、静触头的中心线应一致,触头接触紧密。
(8)二次回路辅助开关的切换点应动作准确,接触可靠;手车与柜体间的二次回路连接插件接触良好。
(9)手车推拉灵活轻便、无卡阻碰撞现象,相同型号的手车能互换。 (10)手车与柜体间的触头接触紧密,当手车推入柜内时,其接地触头应比主触头先接触,拉出时接地触头比主触头后断开,推入工作位置后,动触头顶部与静触头底部的间隙符合产品要求。
(11)安全隔离板开启灵活,随手车的进出而相应动作,防电气误操作的“五防”装置动作灵活可靠。 3、母线安装
(1)母线及固定装置无尖角、毛刺。
(2)硬母线表面光洁平整,包括弯曲部分不应该有裂纹、皱褶、夹杂物及变形和扭曲现象。
(3)螺栓固定的硬母线搭接面应平整,其镀银层不应有麻面,起皮及未覆
盖部分,镀银层接触面不得任意研磨,绝缘子应清洁无损伤。
(4)母线平置时贯穿螺栓应由下往上穿,其余情况下螺母应置于维护侧,螺栓长度宜露出螺母2~3丝扣。
(5)贯穿螺栓连接的母线两外侧均应有垫圈,相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距,螺母侧应装弹簧垫圈锁紧螺母。
(6)螺栓受力应均匀,不应使电器的接线端子受到额外应力。
(7)母线接触连接紧密,连接螺栓用力矩扳手紧固,紧固力矩符合规定(不同规格型号开关柜力矩按规定要求使用)。
螺栓 规格 M8 M10 力矩值 N·m 8.8~ 10.8 17.7~ 22.6 螺栓 规格 M12 M14 力矩值 N·m 31.4~ 39.2 51.0~ 60.8 螺栓 规格 M16 M18 力矩值 N·m 78.5~ 98.1 98.0~ 127.4 螺栓 规格 M20 M24 力矩值 N·m 156.9~ 196.2 274.6~ 343.2 (8)母线固定金具与支柱绝缘子间应平整固定不能起角,平衡不应使其所支持的母线受到额外应力。
(9)当母线平置时,母线支持夹板的上部压板应与母线保持1~1.5mm间隙,当母线立置时,上部压板应与母线保持1.5~2mm间隙,相间及对地距离应符合设计及规范安装要求。
(10)上下布置的交流母线由上到下排列为A、B、C相,水平布置的交流母线,由柜后向柜面排列为A、B、C相,引下线的母线由左至右排列为A、B、C相,三相交流母线颜色分别为A、B、C相对应黄色、绿色、红色。
(11)开关柜安装后,用连接铜板将各开关柜之间的接地铜板连接起来,设备及保护接地符合设计要求。
(12)单片母线及多片母线的裸露部分均有相色绝缘处理,母线的螺栓连接及支持连接处,母线与电气的连接处10mm以内不应有绝缘胶,螺栓连接部分应
装绝缘护套接头盒。 3、开关柜调试
(1)检查操动机构的传动部分灵活,各连接螺栓无松动。
(2)检查弹簧储能完毕后,辅助开关将电动机电源切除,合闸完毕后,辅助开关自动接通电动机电源。
(3)合闸弹簧储能后,牵引杆的下端或凸轮与各合闸锁扣可靠锁紧。 (4)分、合闸闭锁装置动作灵活、可靠、复位准确、迅速。 (5)机构合闸后,可靠保持在合闸位置,调整弹簧机构缓冲 器行程,符合产品的技术规定。
(6)真空开关接触到位,分、合闸指示准确。
(7)检查和调整柜内“五防”装置元件的完整性,确保操作灵活可靠。 (8)设备安装及调试完成后整体外观检查符合安装要求,并清理施工现场杂物。 4、变压器试验
(1)对照变压器合格证明文件、出厂试验报告以及设计图纸,核对变压器铭牌技术参数,检查并记录铭牌的出厂编号等数据。记录现场的温度、湿度;现场环境空气相对湿度一般不高于80%,温度不低于5℃。
(2)将被试变压器与设备连接的连线拆除,使变压器与其他设备隔离,应有足够的安全距离;将变压器二次绕组的中性点接地拆除,使变压器二次绕组中性点与接地网隔离;将干式变压器绕组感温探头从绕组中取出。
(3)变压器一、二次绕组直流电阻;1600kVA 及以下容量等级变压器三相测量出的绕组直流电阻相间相互差值小于三相平均值的4%,线间相互差值小于三相平均值的2%。
(4)变压器绕组电压比;测试出变压器绕组电压比的数据与制造厂铭牌数据相比应无明显差别,额定分接头测量出的绕组电压比误差小于±0.5%,其他分接头的电压比应在变压器阻抗电压值的1/10以内但不得超过±1%。
(5)变压器绕组绝缘电阻;变压器绕组绝缘电阻值不低于出厂试验值的70%;变压器绕组交流耐压试验前后均应测量绝缘电阻,前后测得的绝缘电阻值相比较不应有明显的降低;手动绝缘电阻表摇到额定转速才可接上被试绕组,测量完毕,先切开高压线,然后停止摇动绝缘电阻表。
六、安全管理
依据公司职业健康安全、环境管理体系目标,并结合公司有关安全管理规定和本工程施工的实际情况,本工程安全重点预防控制目标:杜绝人员高空坠落、触电伤亡事故、交通意外事故。针对现场情况,将采取以下安全管理措施进行预防控制。
工作负责人应提前做好施工现场安全围栏的设置、安全标志。
工作负责人对施工现场安全负直接责任,施工人员要听从工作负责人的安排、调配、指挥。必须确保工作的正确安全。要督促、监护工作人员遵守安全工作规程,检查安全措施是否完备和符合现场条件等。
工作负责人必须向每个工作人员做安全技术交代,介绍现场工作范围,及有关安全注意事项后,才能开始工作;严禁工作班成员擅自扩大工作范围;进入现场施工人员需戴安全帽、穿工作服及佩带其他必需的劳保用品,揭开盖板是应进行安全围护,现场禁止吸烟。
工作中互相监督、互相关照,任何人发现他人有不安全行为时须及时制止,做到不违章指挥,不冒险作业。
工作完成后、要对全部施工现场认真检查、清理现场,发现遗留问题及时处理。
工前完成后必须做好现场清理工作。