三菱FX0N,FX1N,FX0S,FX1S,FX2N 系列直连 协议:MELSEC-FX(CPU)

设置:波特率:9600,4-Line,数据长度:7,停止位:1 校验:EVEN

GP侧( 7 5 SG 21 9 7 SDA 10

25针) PLC侧(8针)11 1 RDA 15 2 RDB 16 4 SDB 14 针形

18 5 8 2 4 7 1 3 6 返回

三菱FX2直连,协议:MELSEC-FX(CPU)

设置:波特率:9600,4-Line,数据长度:7,停止位:1 校验:EVEN

GP侧(25针) PLC侧(25针)

9 3 SG 10

12 2 RDA 15 15 RDB 16 16 SDB 14 4 18 7 7 8 21 12 13 17 20 21 返回

三菱A系列直连,协议: MELSEC—AnN(CPU) 设置:波特率:9600,4-Line,数据长度:8,停止位:1 校验:ODD

GP侧 PLC侧

SG 7 7 SG TRX 9 3 SDA RDA 10

SDA 11 2 RDA SDB 15 15 RDB RDB 16 16 SDB CSB 18 18 ERB ERB 19 17 CSB CSA 21 5 ERA ERA 22 4 CSA 20 21

返回

三菱Q系列连接

Q00/Q01协议选MELSEC-QnA(LINK),需在PLC软件中设置波特率为19200,Sum Check:YES,Run Write Setting:PERMIT,电缆连接方式有2种: 一.通过编程电缆加9-25转接,转接线如下:

GP侧(25P) 编程电缆侧(9P) SD 2 3 3 2 4 4 5 8 SG 7 5 二.GP直接和CPU连接,接线如下:

GP侧(25P) PLC侧(6P) SD 2 1 RD 3 2 4 ER 20 5 2 6 CS 5 6 1 3 5 SG 7 3 Q00J无法直接和GP连接,需通讯模块。

Q02和GP通讯使用默认设置,协议选MELSEC-Q(CPU) 电缆连接图同上二。