小稍直口项目
地下室防水 施工方案
广西金雨伞防水装饰有限公司
地址:中国 南宁 兴宁区三塘金雨伞工业园
电话: 18611233030
目 录
一、编制依据 .................................................................................................................................. 2 二、项目专项分析 .......................................................................................................................... 2 三、 防水设计 ................................................................................................................................ 3 四、 施工准备 ................................................................................................................................ 4
4.1材料准备 ............................................................................................................................ 4 4.2机具准备 ............................................................................................................................ 4 五、 节点处理 ................................................................................................................................ 5 六、湿铺法施工做法 ...................................................................................................................... 7
6.1 基层要求: ....................................................................................................................... 7 6.2工艺流程 ............................................................................................................................ 7 6.3施工工艺 ............................................................................................................................ 8 6.4施工注意事项 .................................................................................................................... 9 6.5质量验收 ............................................................................................................................ 9 七、保证工程质量措施 .................................................................................................................. 9
7.1保证质量组织措施 ............................................................................................................ 9 7.2保证质量的技术措施 ...................................................................................................... 10 八、安全生产的技术组织措施 .................................................................................................... 10
8.1 安全生产措施 ................................................................................................................. 10 8.2安全技术措施 .................................................................................................................. 10 九、文明施工、成品保护的技术组织措施 ................................................................................ 10
9.1遵守施工措施 .................................................................................................................. 10 9.2 场地整齐措施 ................................................................................................................. 11 9.3 工完料清措施 ................................................................................................................. 11
一、编制依据
序号 1 2 3 4 5 6
名称 地下工程防水技术规范 地下防水工程质量验收规范 建筑产品选用技术 建筑构造专项图集 建筑构造通用图集 预铺/湿铺防水卷材 编号 GB 50108—2008 GB 50208—2011 2012CPXY-J260 11BJZ67 12BJ1-1 GB/T 23457-2009 二、项目专项分析
1、地下室处于富水环境中,施工必将在潮湿的环境下进行,铺贴传统防水卷材将难以敷贴在基础上,不能达到理想的防水效果;另富水环境防窜水是重点,应选择密封性能较好的防水材料。
2、底板施工若采用常规防水层粘贴(普通物理粘贴)容易受到环境湿热循环、水汽溶胀、基层运动等影响,造成粘接面脱离,空鼓窜水,导致防水系统失败。
3、本工程结构复杂,转角处较多,宜采用伏贴性强,拐弯抹角处施工不易空鼓的防水卷材;
4、地下工程工期较紧,为满足赶工期的需要很难保证施工基面的干燥,这就要求采用对基面要求条件低、施工环境影响小,适应工期需求的防水卷材;
5、地下工程受主体结构沉降影响,伸缩变化不均匀,宜采用横纵向变化均匀,延伸率高的卷材,满足结构变化;
6、地下基坑深,施工环境较复杂,交叉作业较多,应选择对基面要求低,有粉尘,潮湿可以施工的防水材料。
7、地下室底板采用空铺反粘法施工,施工较快,有利于赶工期。
8、地下基坑深,施工环境较复杂,交叉作业较多,应选择对基面要求低,有粉尘,潮湿可以施工的防水材料。
三、防水设计
施工部位 1、结构层:钢筋混凝土底板 2、保护层:50mm混凝土保护层 3、防水层:1.5mmCPS-CL反应粘结型高分子湿铺防水 防水构造 示意图 底板 卷材(双面粘) 4、防水层:1.5mmCPS-CL反应粘结型高分子湿铺防水 卷材(单面粘) 5、垫层:C20混凝土 6、素土层 1234561、素土回填 2、50厚聚苯乙烯泡沫板 3、防水层:1.5mmCPS-CL反应粘结型高分子湿铺防水 侧墙 卷材(单面粘) 4、防水层:1.5mmCPS-CL反应粘结型高分子湿铺防水 卷材(双面粘) 5、混凝土结构侧墙 123451、覆土 2、保护层 3、防水层:1.5mmCPS-CL反应粘结型高分子湿铺防水 顶板 卷材(单面粘) 4、防水层:1.5mmCPS-CL反应粘结型高分子湿铺防水 卷材(双面粘) 5、结构层:钢筋混凝土顶板 12345
四、施工准备
4.1材料准备
防水主材:1.5mm厚CPS-CL反应粘结型高分子湿铺防水卷材
(单面粘:反应粘密封胶+绿黑交叉强力膜)
1.5mm厚CPS-CL反应粘结型高分子湿铺防水卷材
(双面粘:反应粘密封胶+交叉强力膜)
防水辅材:普通硅酸盐水泥(P.O 42.5以上),密封膏等 4.2机具准备
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 设备名称 扫帚 铁锹(榔头) 钢丝刷 软水管 墨斗(粉笔) 钢卷尺(皮尺) 壁纸刀(剪刀) 毛刷、刮板 橡胶压辊 搅拌桶 提料桶 电动搅拌机 配电箱(及电线) 用途 清扫基面 平整基面 备 注 基面清理工具 清扫基面 润湿基面 弹控制线 测量尺寸 裁料 涂刮水泥浆、辊压排气 辊压压边 拌料容器 提料 拌料 设备供电 卷材施工工具