好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气隐蔽工程报验申请表3

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

测量/工序/分项/分部/隐蔽工程报验申请表 工程名称:台州市图书馆

编号:电03

致:黄岩惠康建设工程监理有限公司: 我单位已完成了 D-A/1-10轴地下室基础接地焊接和管线预埋 工作,按设计文件及有关规范并经自检质量 合格,请于 2007 年 12 月 9 日审查和验收。 附件:1.□质量控制资料 页 2.□隐蔽工程检查记录 2 页 3.□检验批、工序检查记录单 3 页 4.□分项工程质量检验评定表 页 5.□分部工程质量检验评定表 页 6.□测量、放线的有关材料及放线成果 页 7.□安全和功能检验(检测)报告 页 8.□观感质量验收记录 页 项目经理: (承包单位章) 年 月 日 审查意见: □所报隐蔽工程的技术资料□齐全/不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查□合格/□不合格, □同意/□不同意隐蔽。 □所报检验批的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查□合格/□不合格,□同意/□不同意进行下道工序。 □检验批的技术资料基本齐全,且基本符合要求,因□砂浆/混凝土试块强度试验报告未出具,暂时同意进行下道工序,待□砂浆/□混凝土试块试验报告补报后,予以质量确定。 □所报分项工程的各检验批的验收资料□完整/□不完整,且□全部/□未全部达到合格要求,经现场检测、核查□合格/□不合格。 □所报分部(子分部)工程的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查□合格/□不合格。 □ 所报测量工程的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查□合格/□不合格。 □ 纠正差错后再报。 (项目监理机构章 ) 检查: (总)专业监理工程师 年 月 日

建筑电气 隐蔽工程检查验收记录

编号: 06-17□□□ 工程名称 台州市图书馆 分部(子分部)工程名称 验收部位 分项工程名称/检验批编号 检查情况 建筑电气分部工程 地下室基础D-A/1-10轴 接地装置安装 电线导管、电缆导管和线槽敷设(I)室内 项目经理 施工图号 联系单号或日期 说明或简图 施工平面图附图 黄华治 电施-201、301 / 施工单位 台州市第一建筑安装有限公司 施工执行标准名称及编号 检查项目 接地装置埋深、间距 接地跨接点及搭接长度 接地引下线设置 焊接饱满度 金属导管的连接 金属导管的弯曲半径 导管的管口处理 GB50303-2002 利用基础板内钢筋作为接地体,符合设计及相关规范要求 圆钢搭接长度单面大于12D,扁铁搭接为宽度2倍,符合要求 按照设计图纸,符合要求 焊接点饱满 采用KBG管扣压连接 大于6d 符合要求 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 利用基础板内两根大于16的钢筋作为接地体,引下线利用柱内两根大于16的钢筋,均符合设计图纸和有关规范要求。 沿基础外侧采用40*4镀锌扁铁。设置符合设计图纸及有关规范要求,所有焊接饱满,搭接长度符合有关规范要求。检 查 验施工单位 收项目专业质量检查员(签名): 意 见 项目专业技术负责人(签名): 年 月 日 接地装置安装检验批质量验收记录

(GB50303-2002)表24 060701□□ 工 程 名 称 分部(子分部)工程名称 台州市图书馆 接地装置 专 业 工 长(施工员) 陈令 验收部位 项目经理 基础D-A/1-10轴 施工单位 施工执行标准名称及编号 分包单位 台州市第一建筑安装有限公司 黄华治 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 / 分包项目 经 理 / 施工班组长 陈林 质 量 验 收 规 范 的 规 定(GB50303-2002) 主 控 项 目 1 接地装置测试点的设置 2 接地装置阻值测试 3 人工接地装置干线敷设 4 接地模块埋深、间距和基坑尺寸 5 接地模块设置要求 一 般 项 目 1 接地装置埋深、间距和搭接长度 2 接地装置材料及规格、尺寸 3 接地模块干线连接及材质要求 施 工 操 作 依 据 质 量 检 查 记 录 第24.1.1条 第24.1.2条 第24.1.3条 第24.1.4条 第24.1.5条 第24.2.1条 第24.2.2条 第24.2.3条 施工单位检查评定记 录 符合要求 符合要求 / / 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 完整 完整 监理 (建设) 单位验收记录 施工单位检 查评定结果 项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 监理 (建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 接地装置施工隐蔽记录 编号:□□□ 单位工程名称 分部工程名称 施 工 图 号 类别 接地体 干线 材质 钢筋 钢筋 台州市图书馆 建筑电气分部工程 电施-108 型式规格 基础主筋 基础主筋 40*4 数量 2根 2根 85米 施 工 日 期 分项工程名称 部 位 敷设方法 暗敷 暗敷 暗敷 2007.12.6 接地装置 地下室基础 D-A/1-10轴 埋深(M) 连接方式 4.6 4.6 4.6 焊接 焊接 焊接 防腐 / / / 分支干线 扁钢 接地体与建筑物距离(M):/ 接地极间距离(M):/ 独立避雷针接地线与其他线路距离(M):/ 独立避雷针接地装置:/ 1)与建筑物出口距离 / M; 2)与道路距离 / M。 测试点数量(处) 测试点距地面高度(M) 简图: 详见电施-108 施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年 月 日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日

电线导管、电缆导管和线槽敷设安装检验批质量验收记录

(Ⅰ)室内

(GB50303-2002)表14 编号:060405□□ 工 程 名 称 分部(子分部)工程名称 台州市图书馆 建筑电气(电气动力安装工程) 专 业 工 长(施工员) 验收部位 地下室基础D-A/1-10轴 施工单位 施工执行标准名称及编号 分包单位 主 控 项 目 陈令 项目经理 黄华治 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 / 分包项目经理 / 施工班组长 陈林 质 量 验 收 规 范 的 规 定(GB50303-2002) 1 金属导管或线槽的接地接零 2 金属导管的连接 3 防爆导管的连接 4 绝缘导管的剔槽埋设 1 电缆导管及电缆的弯曲半径 2 金属导管防腐处理 第14.1.1条 第14.1.2条 第14.1.3条 第14.1.4条 第14.2.3条 第14.2.4条 第14.2.5条 第14.2.6条 第14.2.7条 第14.2.8条 第14.2.9条 第14.2.10条 第14.2.11条 施工单位检查评定记录 符合要求 符合要求 / / 符合要求 符合要求 / 符合要求 / / 符合要求 / / 完整 完整 监理 (建设) 单位验收记录 一 般 项 目 3 柜、台、箱、盘内导管管口高度 4 暗配管的埋设深度,明配管的固定 5 线槽的固定及外观检查 6 防爆导管敷设规定 7 绝缘导管敷设规定 8 柔性导管的长度、连接和接地 9 导管和线槽在建筑物变形缝的处理 施 工 操 作 依 据 质 量 检 查 记 录 施工单位检 项目专业 项目专业 查评定结果 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 监理 (建设)专业监理工程师: 单位验收结论 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日

电气隐蔽工程报验申请表3

测量/工序/分项/分部/隐蔽工程报验申请表工程名称:台州市图书馆编号:电03致:黄岩惠康建设工程监理有限公司:我单位已完成了D-A/1-10轴地下室基础接地焊接和管线预埋工作,按设计文件及有关规范并经自检质量合格,请于2007年12月9日