. .. .
市防洪工程埠堤工程灵河泵站机组调试
运行案
一、工程概况
灵河泵站设计抽排标准按雨洪同期10年一遇24h暴雨洪水设计,装机容量为4*28=1120kw,接线式为单侧供电双回路树干式,电压等级为10kv,没回供电线路型号为LGJ-3*70。灵河泵站排涝控制面积35.33km2。灵河泵站主要工程项目:泵房、进水工程、出水工程、厂区工程、建筑电气及机电设备安装等。泵站设计抽水流量:10.0m3/s,水泵型号采用4台1000HDS-9(叶片角-2°),设计扬程6.0m,最大扬程13.00m,最小扬程2.50m;江起抽水位(关闸):70.02;江控制淹没水位:72.00;外江设计水位:73.78;外江最高运行水位:78.87。
z.
. .. .
附表:灵河泵站主要特征参数 序部分 号 1 2 3 4 5 6 7 水文 控制流域面积 设计抽排流量 江(关闸)起抽水位 江控制淹没水位 江最低运行水位 外江设计水位 外江最高运行水位 Km2 35.33 m3/s 10.0 m m m m m m m m 项目 单位 数量 备注 70.02 72.00 69.50 73.78 78.87 6.0 2.50 8 泵站 设计扬程 9 10 11 12 最小扬程 最大扬程 水泵型号 配套电机型号 10.50 4台 1000HDS-9(叶片角-2°) 4台 YL560-12,280KW,n=494r/min,380v
二、调试运行目的
调试运行的目的是检查土建工程以及机电工程安装运行情况,
鉴定机电设备制造的质量以及设备安装是否符合设计以及相关设备质量规要求,检查泵站相关技术指标以及运动功能是否达到设计要
z.
. .. .
求。确保在防洪怕排涝期间泵站能够正常运行,发挥抽排作用,起到设计的防洪排涝作用,确保人民的生命财产安全。
三、试运行的条件
1、泵房主体土建以及装饰装修工程已经完成,具备试机运行条件
2、泵站进水工程施工完成。
3、压力水箱以及泵站出水工程施工完成,具备过水条件。 4、拦污栅安装完成,并检验合格。
5、水泵机组安装完成,安装符合相应的规及设计要求。 6、LD型桥式起重机安装完成并调试合格。
7、设计要求配备的压力变送器、插入式“双脉冲”流量计、排气阀等设备已经安装到位,具备机组启动运行的需求。
8、机组启动运行的测量、检测、控制以及保护等电气设备安装完成。
9、泵站配套的10kv高压开关柜、电力变压器、低压开关柜安装完成。
10、微机保护部分安装完成。
11、防鼠、防雨等相关机组运行的安全保护措施已经到位。 12、外水源、外电都已正式接入。
13、由业主或者监理单位成立试运行调试工作组,工作组人员由相关单位人员组成。具体人员由业主、监理另行发文通知确定。
14、操作规程由编制。
z.
. .. .
15、待水位和水量满足机组试运行条件时即可进行预试运行工作。
四、组织机构
试机运行组织机构由业主、监理及相关单位人员组成。
五、试机运行前应准备的工作
(一)试机运行操作人员应熟读操作规程
(二)对机械部分,施工单位必须检查落实以下工作
1、对水泵机组进行下列检查
(1)调试前应查阅所有设备的安装质量记录,对不符合要求的必须整改并进行复检,所有设备安装质量应符合有关规程以及制造厂家的技术要求。
(2)对水泵机组围进行一次清理,清除所有的杂物、工件等。 (3)检查水泵机组及电机的基础螺栓是否有松动。 (4)检查水泵组以及流道口入口的密封情况。
(5)对每台设备逐个检查分别进行加油、加脂、加水,并检查水泵机组及机电设备的润滑油润滑的可靠性。
(6)、冷却水是否畅通,水压、水量是否满足试机需求。 2、对进水流道检查
(1)检查拦污栅装设的可靠性。 (2)检查闸门是否处于备用状态。
(3)检查拦污栅以及闸门门槽有无杂物,并清理干净。 (4)彻底清除进水流道的建筑垃圾、木屑、铁丝、水泥块等杂物,
z.
. .. .
保证机组运行的安全。
3、对出水流道的检查
(1)出水工程事故闸门运行必须可靠。
(2)清理出水流道的建筑垃圾、块、铁块等杂物。 (3)出水拍门是否牢固、可靠。 4、辅助机械的检查
(1)检查LD型起重机的可靠性。 (2)检查供排水水泵的可靠性。 (3)检查试机回流用蝶阀的可靠性。 5、检查或落实泵站流道层充水
6、检查液位变送器反应的水位是否准确并测出水温、室温。 7、分别单台机进行抽水试验,并测定垂直和水平振动值。 8、四台同时抽水试验,并测定垂直和水平振动值。 9、检查各种仪表运行是否正常,反应的数据是否准确。 10、单机进行连续带负荷24小时运行,检查落实试运行人员值班情况。
11、检查并处理抽水试验后机械发现的问题。 12、准备好需用的检测仪器。
(三)电气安装施工队伍必须负责的工作
1、运行岗位需要配备的通讯设备。
2、检查各检测仪表以及其他部位的接线是否正确。
3、10kv电压送电前,检查所有电气设备的安全措施,做好各项
z.