好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

输电线路施工跨越渠江展放导地线的安全、技术组织措施 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

跨越渠江展放导地线的安全、技术

组织措施

送电线路架线施工,既需要在地面上作业,又要在杆塔

上作业。作业面是沿全线路普遍展开。因架线施工与靠近和交叉跨越的各种设施如:铁路公路、电力线路、通讯线路、居民区、大江河等发生联系。故架线工程施工不但要考虑线路本身和工作人员的安全,而且还要满足各种设施的安全要求。桐子壕航电枢纽110KV配套工程的城-桐110KV线路新建工程,展放导线进程中,要跨越渠江,为确保工程展放线进程顺利安全,特编制《跨越渠江展放导地线的安全、技术、组织措施》。其他的耐张段展放导线,参照此有关部分资料,不再另编制作业指导书。 一、措施编制依据:

110KV西-城和城-桐两条送电线路新建工程,是广安电业局与桐子壕电站签定“桐子壕航电枢纽送出及配套工程施工承包合同”合同编号为:TZH/SC—01为依据而编制,城-桐线路施工的“跨越渠江展放导地线的安全、技术、组织措施”。作为导地线展放施工作业的指导。 二、工作地点和范围:

1、工作地点:在罗渡渠江大桥上游150米左右(河西的苞谷梗,老金山)附近,跨越渠江左右两岸边处。

2、工作范围:

城桐线:N36—N38耐张段。跨越渠江,跨越档N36—N37两塔之间,跨江档间距878米。耐张段长1138米。

三、渠江简介

渠江是嘉陵江的支流,是一条可通航的江。 2003年12月10日:水位:219米。 最高洪水位:1975年最大洪水位231米。 四、工作内容:

展放导线3根,地线2根(其中一根为OPGW)。

A、城桐线N36—N38耐张段,3基塔。耐张档距长:1138米,N36—N37档距878米。

B、展放导线、地线型号: (一)、导线:LGJ-185/25。

城桐线3根,总长近3500米,重量2.5吨左右。 (二)、地线:GJ-50-20AC。

LGJ-50-20AC铝包钢绞线,长度1400米左右,重量0.5吨左右。

OPGW 12芯光纤复合地线,长度2400米左右。 五、技术措施: 1、施工前的准备:

⑴施工前机具全部进行检修、维护、不合格的不许使用。

带病机具也不许使用。要使所有机具保持良好状态。 ⑵对牵引绳及接头进行详细检查,特别是接头,保持良好状态,不能在运作中发生事故。

⑶跨越渠江,采用牵引放线,放线滑车直径不小于250。带光纤通讯的铝包钢绞线OPGW地线,采用张牵放线。滑车直径不小于300。

⑷牵引放线的蛇型牵引头要打好保险,保险要做到运作中顺利通过滑车。

⑸机动绞磨固定要牢固,钢绳套要完好,固定地锚要牢,而且作一双保险。

⑹收紧线时的卡具要完好无损,要做好保险,避免收紧时滑动、滑脱。

⑺牵引放线,导线在行进过程中,采取好保护导线的措施,防止导线受外力损伤。

⑻通讯工具,采用对讲机。施工前要将电池充好。在施工间期也要对电池进行充电。

⑼跨越渠江施工中,在江中布船4-5只,作渡线、护线用,若是张力牵引,作渡牵引绳用。防止导线、绳落入河底的乱石中卡住。

(10)跨越渠江耐张段是在富流滩附近的渠江大桥上游150米左右处跨越。

A、城桐线跨越耐张段是3基塔,2个档距,其跨越

障碍物:

N36—N37渠江左岸跨35KV1回,跨竹林、220伏一回,右岸跨220伏低压线路1回,竹林等。

(11)施工前,组织所有参加施工的人员,进行一次详细的技术交底。对措施进行贯彻,对于不足之处进行补充。 (12)施工前7天之前办好航道,停电等手续。 六、安全措施:

跨越渠江是城桐送电线路跨越档较大的施工,既跨水,又跨高压输电线路,要求全体施工参战人员,要牢固的树立“安全第一”的思想,安全技术上也必须足够的重视。要认真执行《电业安全工作规程》电力线路部分和各种安全规定、制度,在实施的行动要一致。还必须执行以下几点: 1、施工前,组织所有参加施工的人员进行详细的安全技术交底,对安全措施进行贯彻,对不完善的大家进行补充。 2、施工人员对使用的个人工器具、安全带等进行仔细的检查,并对安全带、登杆工具进行冲击试验。

3、上下铁塔时,必须从脚钉腿上下,登塔时必须检查脚钉是否牢固,有无松动情况。脚要踏稳,手要抓牢,严禁梭斜材。

4、现场施工人员必须戴好安全帽,塔上作业人员必须将安全带栓在牢固的构件上,并防止掉物工具等。 5、高空作业区域下方,不得有人停留和穿行。

6、塔上与地面之间传递工具、零件时,应采用工具袋,并绑扎牢固,用绳索传递。

7、跨越的35KV、10KV线路和低压线路,采取停电作业。得到停电通知后,挂好接地线。接地线指定专人负责,安全员落实。

8、通讯对讲机7个。

其所在位置:尽头,活尽头,指挥,机动绞磨。导线展放,江面上,安全员等负责人共6个,对讲机要保通讯畅通,一呼百应。

9、未尽事项,请执行《电力安全作业规程》(电力线路部分)有关规定。 七、组织措施: 1、人员配备:

总指挥: 1人; 技术负责: 1人; 安全员: 1人; 施工作业人员:

A:组长: 展放导地线、机磨、倒拐、杆塔作业, 送停电负责人4-5人。

B:成员: 根据现场情况配足工作人员。 2、展放导地线前,技术负责人、安全员要对沿线的准备工作进行全面检查、落实。每一个点的准备工作是否正确

完备,有无影响正常工作的地方。

3、整个施工过程中,要严格遵照安规和安全制度,保证自己所处的位置安全可靠。

4、参加施工人员要保护好自己安全,也就能使工程顺利进展。

5、参战人员要听从指挥,服从安排,有事及时汇报。 6、车辆配备:

A:现场必须保证作配备材料专用车一辆。 B:工程指挥车一辆。

输电线路施工跨越渠江展放导地线的安全、技术组织措施 

跨越渠江展放导地线的安全、技术组织措施送电线路架线施工,既需要在地面上作业,又要在杆塔上作业。作业面是沿全线路普遍展开。因架线施工与靠近和交叉跨越的各种设施如:铁路公路、电力线路、通讯线路、居民区、大江河等发生联系。故架线工程施工不但要考虑线路本身和工作人员的安全,而且还要满足各种设施的安全要求。桐子壕航电枢纽110KV
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7eq393dtcl1lh1d7s0l19lpyv23wp8008iy
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享