7.6 浇筑状态下中横梁计算
1#节段浇筑,中横梁最大应力51MPa<215Mpa
4#节段浇筑,中横梁最大应力53MPa<215Mpa
预压状态下82Mpa<215Mpa
13
7.7 后锚扁担梁应力强度计算(按照2[28b计算)
浇筑1#节段时后锚扁担梁的最大应力为104Mpa<215Mpa,满足使用要求。
浇筑4#节段时后锚扁担梁的最大应力为111Mpa<215Mpa,满足使用要求。
预压状态,后锚梁最大应力147 Mpa<215Mpa
14
7.8 底模系统应力及变形云图
浇筑1#节段时底模系统最大应力为112Mpa<215Mpa
浇筑1#节段时底模系统最大累加变形15<20mm
浇筑4#节段时底模纵梁最大应力为103Mpa<215Mpa
15
浇筑4#节段时底模系统最大累加变形16<20mm
7.9 底模预压计算
计算荷载:翼缘板砼由吊带承受一半,
则底板砼预压时承受330-26=304t,每平米压力很在
=304/3/18.820=5.38t/m2=53.8KN/m2
超载120%预压底模纵梁最大应力为174Mpa<215Mpa
16
超载120%预压底模系统最大累加变形19mm
7.10 前后下横梁计算
浇筑1#节段时前、后下横梁最大应力73<215Mpa
17
挂篮有限元分析计算报告资料