浇筑4#段时整体模型应力分布云图,最大应力122 MPa,
位于吊杆杆位置
7.3.3 预压工况下的挂篮整体最大应力:
预压时整体模型应力分布云图,
最大应力165<215MPa(局部应力),位主桁后端锚固位置
8
7.4 主桁架系统应力及变形云图
7.4.1 浇筑1#节段主桁最大应力:
浇筑1#节段时主桁架系统最大应力为80Mpa<215Mpa,满足使用要求。
7.4.2 浇筑4#节段主桁最大应力:
浇筑4#节段时主桁架系统最大应力为85Mpa<215Mpa,满足使用要求。
9
7.4.3 预压工况下主桁最大应力:
主桁架系统预压最大应力为118Mpa<215Mpa,满足使用要求
7.4.4 浇筑1#节段主桁最大变形:
主桁架系统最大变形为15<20mm 发生在与前上横梁外端位置。位于前横梁外端
10
7.4.5 浇筑4#节段主桁最大变形:
主桁架系统最大变形为15<20mm 位于前横梁外端
7.4.6 预压工况下主桁最大变形:
挂篮主桁预压变形23mm,满足使用要求,位于前横梁外端
11
7.5 前上横梁应力计算
1#节段浇筑,前上横梁最大应力73MPa<215Mpa
4#节段浇筑,前上横梁最大应力77MPa<215Mpa
预压前上横梁最大应力107MPa<215Mpa
12
挂篮有限元分析计算报告资料
浇筑4#段时整体模型应力分布云图,最大应力122MPa,位于吊杆杆位置7.3.3预压工况下的挂篮整体最大应力:预压时整体模型应力分布云图,最大应力165<215MPa(局部应力),位主桁后端锚固位置87.4主桁架
推荐度: