好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

(能源化工行业)化工业容器配管设计 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

工 程 手 册 代替: 容器配管设计 第 1 页 共 10页

(能源化工行业)化工业容

器配管设计

编 制 校 对 审 核

1适用范围

1.1本设计规定适用于容器管道的布置。 1.2所有通用事项可参考“配管设计通则”。 2容器的种类

根据容器的用途和功能分类如下: 2.1分离器

从含有固体、液体和气体的流体中,将之分离的容器总称为分离器。 2.2气液分离器

通过对含液滴气流的缓冲、分离回收其飞沫,且能防止压力急剧变化的容器。 2.3沉降器

将互不溶解液的混合液静置,靠比重差来分离轻重液体的容器。 2.4闪蒸罐

把带压液体通入低压容器内,使部分或全部液体气化的容器。 2.5混合器

将俩种之上的物料混合的容器。 2.6稀释器

在液体物料中添加水或其他溶剂,使液体浓度降低的容器。 2.7溶解器

在固体物料中加入热溶剂,使之溶解为液体的容器。 2.8蓄压器

将具有压力的气体、蒸汽或液体贮于容器内,使相应系统维持恒定压力的容器。 2.9供给器

向主流体内补充或添加液体的容器。 2.10计量器

为测量流体的重量或体积配备的容器。 2.11废气排放器

把装置中产生的废气集中且安全排至大气的容器。 2.12反应器

在容器内进行化学反应的容器。 3容器的布置

容器的布置原则上靠近有关设备(塔、热交换器或泵等),考虑如下: (1)保持容器的操作和检修所需的间距。

(2)各设备的间距取决于安全防火规范(GB50160,GB50058)的规定。 3.1卧式容器的位置

卧式容器的布置原则上按线取齐,有下述方法: (1)中心线取齐(图3-1)

地面上的卧式容器和立式设备采用中心线对齐布置。 图3-1

(2)切线取齐(图3-2)

2台之上的卧式容器采用此对齐方式。 (3)支座取齐(图3-3)

2台之上的卧式容器布置在同壹框架上时,采用此对齐方式是为了简化框架结构。

图3-2 图3-3 图3-4

3.2立式容器的布置(图3-4)

立式容器和其周围的设备壹般采用同壹中收线取齐布置。

图4-1 4布置

容器壹般布置在地面上或框架上。应根据容器的功能、工艺过程、形状、大小和经济性等因素来确定是布置在地面上仍是框架上。 4.1安装高度

(1)有工艺过程要求的高度时,应满足此高度。工艺过程要求: (i)泵的吸入管道应满足泵的气蚀余量的高度。 (ii)必需自流的管道应满足这个高度条件。 距操作面的最小高度

图4.1、图4.2所示的最小安装高度,使放净阀端和操作面间距150mm之上。]

图4-2

(ii)框架上布置容器的最小高度,应考虑拆卸嘴子法兰的螺栓,操作面和法兰面间距应在200mm之上(图4-3,

图4-3图4-4

(3)带水斗和精馏柱等具有特殊形状的容器,按(2)(i)、(ii)款来决定布置高度。

布置形式

布置形式按布置场所和支承方法分类,如下表所示:

5开口方位 5.1基本考虑

开口方位应考虑设备的整体布置,必须满足下述各项要求: (1)满足工艺过程要求。 (2)容易操作。 (3)容易维修。 (4)经济。 (5)美观。 检修侧和管道侧

容器附近的空间自分为维修所需的检修侧和配管所需的管道侧。整体布置上应做到操作、维修方便,外观整齐、美观。图5-1。

(能源化工行业)化工业容器配管设计 

工程手册代替:容器配管设计第1页共10页(能源化工行业)化工业容器配管设计编制校对审核1适用范围1.1本设计规定适用于容器管道的布置。1.2所有通用事项可参考“配管设计通则”。2
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7ensk02jhr00kc5204u903ypi6bk8900j5r
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享