扣件式钢管脚手架的杆件配备数量需要一定的富余量,以适应构架时变化需要, 因此按匡算方式来计算;根据脚手架立杆数量按以下公式进行计算:
L --长杆总长度(m); N1 --小横杆数(根); N2 --直角扣件数(个); N3 --对接扣件数(个); N4 --旋转扣件数(个); S --脚手板面积(m2); n --立杆总数(根) ; H --搭设高度(m); h --步距(m) h=1.8; la--立杆纵距(m) la=1.5; lb --立杆横距(m) lb=0.95; 1、主楼部分: 长杆总长度(m)
L =1.1 ×23×207×2+1.1×310×9×2+28×20×2=10474+6138+1120=17732; 小横杆数(根) N1 =1.1 ×9×207 = 2049; 直角扣件数(个) N2 =2.2 ×9 ×207×2 = 8197; 对接扣件数(个) N3 =17732÷6.00 = 2955; 旋转扣件数(个) N4 =0.3 ×17732 ÷ 6.00 = 887; 脚手板面积(m2) S = 1.1 × 310 × 0.8=273.00。
根据以上公式计算得长杆总长17732m;小横杆2049根;直角扣件8197个;对接扣件2955个;旋转扣件887个;脚手板273.00m。
2
21
黑龙江海华建筑工程有限公司
2、裙房部分 长杆总长度(m)
L =1.1 ×16×134×2+1.1×200×8×2+18×15×2=4717+3520+540=8777; 小横杆数(根) N1 =1.1 ×8 ×134 =1179 ; 直角扣件数(个) N2 =2.2 ×8 ×134 = 2358; 对接扣件数(个) N3 =8777÷ 6.00 = 1463; 旋转扣件数(个) N4 =0.3 ×8777÷ 6.00 = 439; 脚手板面积(m2) S = 1.1 ×200× 0.8=176。
根据以上公式计算得长杆总长8777m;小横杆1179根;直角扣件2358个;对接扣件1463个;旋转扣件439个;脚手板176m2。
第七节 脚手架搭设的劳动力安排
1、为确保工程进度的需要,同时根据本工程的结构特征和外脚手架的工程量,确定本工程外脚手架搭设人员需要20~25人,均有上岗作业证书,并符合高空作业的相关规定。
2、建立由项目经理、施工员、安全员、搭设技术员组成的管理机构,搭设负责人负有指挥、调配、检查的直接责任。
3、外脚手架的搭设和拆除,均应有项目技术负责人的认可,方可进行施工作业,并必须配备有足够的辅助人员和必要的工具。
第八节 脚手架的检查与验收
1、脚手架必须由持有效上岗证的专业技术人员搭设;并应出具搭设时的身体检查证明。
2、进行分段验收和检查,发现有不符合要求的应迅速整改,并追究责任; 3、外脚手架分段验收严格按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第八节及JGJ59-99中\外脚手架检查评分表\,所列项目和施工方案要求的内容进行检查。填写验收记录单,并由搭设人员、安全员、施工员、项目经理签证,方能
22
黑龙江海华建筑工程有限公司
交付使用。
4、架体内必须做到每层封闭(即进行隔离),且不能大于4步。
第九节 脚手架搭设安全技术措施
1、钢管架应设置避雷针,分置于主楼外架四角立杆之上,并联通大横杆,形成避雷网络,并检测接地电阻不大于10Ω。
2、外脚手架不得搭设在距离外电架空线路的安全距离内,并做好可靠的安全接地处理。
3、定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。
4、外脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝、竹篾、塑料篾混用。 5、外脚手架搭设人员必须持证上岗,并正确使用安全帽、安全带、穿防滑鞋。 6、严禁脚手板存在探头板,铺设脚手板以及多层作业时,应尽量使施工荷载内、外传递平衡。
7、保证脚手架体的整体性,不得与井架、升降机一并拉结,不得截断架体。 8、结构外脚手架每支搭一层,支搭完毕后,经项目部安全员验收合格后方可使用。任何班组长和个人,未经同意不得任意拆除脚手架部件。
9、严格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料施荷,施工荷载不得大于3kN/m2,确保较大安全储备。
10、结构施工时不允许多层同时作业,装修施工时同时作业层数不超过两层,临时性用的悬挑架的同时作业层数不超过一层。
11、当作业层高出其下连墙件3.6m以上、且其上尚无连墙件时,应采取适当的临时撑拉措施。
12、各作业层之间设置可靠的防护栅栏,防止坠落物体伤人。
第十节 脚手架拆除安全技术措施
1、拆架前,全面检查拟拆脚手架,根据检查结果,拟订出作业计划,报请批准,进行技术交底后才准工作。作业计划一般包括:拆架的步骤和方法、安全措施、材料堆放
23
黑龙江海华建筑工程有限公司
地点、劳动组织安排等。
2、拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。
3、拆架的高处作业人员应戴安全帽、系安全带、扎裹腿、穿软底防滑鞋。 4、拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清原则依次进行。严禁上下同时进行拆架作业。
5、拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。
6、连墙杆(拉结点)应随拆除进度逐层拆除,拆抛撑时,应用临时撑支住,然后才能拆除。
7、拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。
8、拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。
9、在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。 10、拆下的材料要徐徐下运,严禁抛掷。运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件和铁丝要集中回收处理。 11、脚手架拆除,应配备各良好的通讯装置。 12、输送至地面的杆件,应及时按类堆放,整理保养。
13、当天离岗时,应及时加固尚未拆除部分,防止存留隐患造成复岗后的人为事故。 14、如遇强风、雨、雪等特殊气候,不应进行脚手架的拆除,严禁夜间拆除。 15、翻掀垫铺竹笆应注意站立位置,并应自外向里翻起竖立,防止外翻将竹笆内未清除的残留物从高处坠落伤人。
24