黑龙江海华建筑工程有限公司
2.活荷载参数
施工均布荷载标准值(kN/m2):3.000;脚手架用途:结构脚手架; 同时施工层数:2 层;
3.风荷载参数
本工程地处牡丹江市,查荷载规范基本风压为0.300,风荷载高度变化系数μz为0.740,风荷载体型系数μs为0.649;
计算中考虑风荷载作用;
4.静荷载参数
每米立杆承受的结构自重荷载标准值(kN/m2):0.1248;
脚手板自重标准值(kN/m2):0.350;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m2):0.140; 安全设施与安全网自重标准值(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:一 层; 脚手板类别:木脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、木脚手板挡板;
5.水平悬挑支撑梁
悬挑水平钢梁采用16号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度1.50米,建筑物内锚固段长度 3.00 米。
与楼板连接的锚环直径(mm):16.00;
楼板混凝土标号:C30;
6.拉绳与支杆参数
支撑数量为:1;
6
黑龙江海华建筑工程有限公司
钢丝绳安全系数为:6.000; 钢丝绳与墙距离为(m):1.200;
悬挑水平钢梁采用钢丝绳与建筑物拉结,最里面钢丝绳距离建筑物 1.20 m。
7
黑龙江海华建筑工程有限公司
二、小横杆的计算:
小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。
按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。
1.均布荷载值计算
小横杆的自重标准值: P1= 0.038 kN/m ;
脚手板的荷载标准值: P2= 0.350×1.500/3=0.175 kN/m ; 活荷载标准值: Q=3.000×1.500/3=1.500 kN/m;
荷载的计算值: q=1.2×0.038+1.2×0.175+1.4×1.500 = 2.356 kN/m;
小横杆计算简图
2.强度计算
最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩, 计算公式如下:
最大弯矩 Mqmax =2.356×0.9502/8 = 0.266 kN.m;
最大应力计算值 σ = Mqmax/W =52.322 N/mm2;
小横杆的最大应力计算值 σ =52.322 N/mm2 ,小于小横杆的抗压强度设计值 [f]=205.0 N/mm2,满足要求!
3.挠度计算:
最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度
8
黑龙江海华建筑工程有限公司
荷载标准值q=0.038+0.175+1.500 = 1.713 kN/m ;
最大挠度 V = 5.0×1.713×950.04/(384×2.060×105×121900.0)=0.724 mm; 小横杆的最大挠度 0.724 mm ,小于小横杆的最大容许挠度 950.0 / 150=6.333 与10 mm,满足要求!
三、大横杆的计算:
大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。
1.荷载值计算
小横杆的自重标准值: P1= 0.038×0.950=0.036 kN;
脚手板的荷载标准值: P2= 0.350×0.950×1.500/3=0.166 kN; 活荷载标准值: Q= 3.000×0.950×1.500/3=1.425 kN;
荷载的设计值: P=(1.2×0.036+1.2×0.166+1.4×1.425)/2=1.119 kN;
大横杆计算简图
2.强度验算
最大弯矩考虑为大横杆自重均布荷载与小横杆传递荷载的设计值最不利分配的弯矩和。
9
黑龙江海华建筑工程有限公司
均布荷载最大弯矩计算:M1max=0.08×0.038×1.500×1.5002=0.010 kN.m;
集中荷载最大弯矩计算公式如下:
集中荷载最大弯矩计算:M2max=0.267×1.119×1.500= 0.448 kN.m;
M = M1max + M2max = 0.010+0.448=0.459 kN.m
最大应力计算值 σ = 0.459×106/5080.0=90.272 N/mm2;
大横杆的最大应力计算值 σ = 90.272 N/mm2 ,小于大横杆的抗压强度设计值 [f]=205.0 N/mm2,满足要求!
3.挠度验算
最大挠度考虑为大横杆自重均布荷载与小横杆传递荷载的设计值最不利分配的挠度和,单位:mm
均布荷载最大挠度计算公式如下:
大横杆自重均布荷载引起的最大挠度:
Vmax= 0.677×0.038×1500.04 /(100×2.060×105×121900.0) = 0.052 mm;
集中荷载最大挠度计算公式如下:
10