黑龙江海华建筑工程有限公司
第一节 编制依据
一、本工程招投标文件、施工合同、施工组织总设计; 二、本工程施工总平面布置图、施工图纸、图纸审查报告;
三、国家现行建筑结构和建筑施工的有关规程、规范、验评标准等,主要目录如下: 1、《钢结构设计规范》GB50017-2003; 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001;
3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002;
5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 6、《钢管脚手架扣件》GB15831-2006。
第二节 工程概况
项 目 工程名称 工程地址 建设单位 设计单位 监理单位 勘探单位 施工单位 总建筑面积 建筑面积 11170.05㎡ 结 构 形 式 层 数 五层 最高 ±0.00标高 31.6m 259.70m 二层 11.8m 259.70m 主楼 8610.88㎡ 2559.17㎡ 钢筋混凝土框架结构 裙房 内 容 中共牡丹江市纪委纪律审查业务用房建设项目 牡丹江市江南新区玄武湖路以东八面通街以北 中共牡丹江市纪律检查委员会 牡丹江市建筑设计研究院有限责任公司设计 牡丹江市华兴建设监理有限责任公司 牡丹江明月岩土工程有限责任公司 黑龙江海华建筑工程有限公司 地上业务建筑面积 半地下建筑面积 开工时间:2016年6月1日,主体封闭时间:2016年10月31日,总工期123日历天。
1
黑龙江海华建筑工程有限公司
第三节 脚手架方案选择
本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。
2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。
4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。
5、该悬挑脚手架按主体和装饰施工需要进行搭设。
6、综合以上几点,脚手架的搭设,要符合黑龙江省文明标化工地的有关标准。 7、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定本工程外脚手架沿建筑物外墙四周搭设普通落地式双排脚手架,设置楼层为: 自地下室挡土墙(2米)。脚手架整体高度:裙房16米,主楼部位23米,南侧12~22轴脚手架于二层顶板搭设普通悬挑双排脚手架。
第四节 脚手架的材质要求
l、型钢悬挑脚手架钢管,选用外径48mm,壁厚3.5mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。 2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合钢管脚手架扣件
GB15831-2006的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达70N.m时不得破坏。
3、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架外立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆黑黄相间色。
4、脚手板、脚手片采用符合有关要求。
5、安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证。
6、连墙件采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T 700)中Q235A钢的要求。
2
黑龙江海华建筑工程有限公司
7、型钢水平悬挑梁采用16号工字钢。 8、预埋U型锚环的直径为16.0mm。
第五节 脚手架的搭设流程及要求
悬挑脚手架搭设的工艺流程为:水平悬挑→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→挡脚板→扎安全网。 定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。
在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,宜先立外排,后立内排。其余按一下构造要求搭设。 1、主杆基础
支承结构型钢的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同,立杆直接支承在悬挑的支承结构上。上部脚手架立杆与支承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。采用在挑梁或纵向钢粱上焊接100mm、外径φ25mm的钢筋,立杆套座其外,并同时在立杆下部设置扫地杆。 2、立杆间距
(1)脚手架立杆纵距1.5m,横距1.05m,步距1.5m;连墙杆间距竖直3.0m,水平4.5m(即二步三跨):里立杆距建筑物0.2m。
(2)脚手架的底部立杆采用不同长度的钢管参差布置,使钢管立杆的对接接头交错布置,高度方向相互错开500mm以上,且要求相邻接头不应在同步同跨内,以保证脚手架的整体性。
(3)立杆应设置垫木,并设置纵横方向扫地杆,连接于立脚点杆上,离底座20cm左右。 (4)立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。 3、大横杆、小横杆设置
(1)大横杆在脚手架高度方向的间距1.5m,以便立网挂设,大横杆置于立杆里面,每侧外伸长度为200mm。
(2)外架子按立杆与大横杆交点处设置小横杆,两端固定在立杆,以形成空间结构整
3
黑龙江海华建筑工程有限公司
体受力。 4、剪刀撑
1、脚手架的剪刀撑是防止脚手架纵向变形的重要措施,合理设置剪刀撑还可以增强脚手架的整体刚度,提高脚手架承载能力。
2、脚手架剪刀撑应从脚手架底部边角从下到上沿水平、垂直方向连续设置,剪刀撑表面刷黄黑警示色油漆。
3、每道剪刀撑跨越立杆的根数应按下表的规定确定。每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾斜角宜45°~60°之间。
剪刀撑跨越立杆的最多根数
剪刀撑斜杆与地面斜角 剪刀撑跨越立杆的最多根数 45° 7 50° 7 60° 5 4、剪刀撑杆件的接长应采用搭接,搭接长度不应小于1m,且不小于3个扣件紧固。 5、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不大于150mm。
6、剪刀撑遇到操作层需拆除时,应根据要求及时补设。 5、脚手板、脚手片的铺设要求
(1)每道悬挑式脚手架第一步及操作层必须满铺脚手板,非操作层必须满挂水平安全网。
(2)脚手架里排立杆与结构层之间均应铺设木板:板宽为200mm,里外立杆应满铺脚手板,无探头板。
(3)满铺层脚手片必须垂直墙面横向铺设,满铺到位,不留空位,不能满铺处必须采取有效的防护措施。
(4)脚手片须用18铅丝双股并联绑扎,不少于4点,要求绑扎牢固,交接处平整,铺设时要选用完好无损的脚手片,发现有破损的要及时更换。 6、防护栏杆
(1)脚手架外侧使用建设主管部门认证的合格绿色密目式安全网封闭,且将安全网固定在脚手架外立杆里侧。
(2)选用18铅丝张挂安全网,要求严密、平整。
(3)脚手架外侧必须设1.2m高的防护栏杆和30cm高踢脚杆,顶排防护栏杆不少于2道,
4
黑龙江海华建筑工程有限公司
高度分别为0.9m和1.3m。
(4)脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门窗洞等),在脚手架内侧设1.2m的防护栏杆和30cm高踢脚杆。 7、连墙件
(1)脚手架与建筑物按水平方向4.5m,垂直方向3.0m,设一拉结点。
(2)拉结点在转角范围内和顶部处加密,即在转角l米以内范围按垂直方向每3.6米设一拉结点。
(3)拉结点应保证牢固,防止其移动变形,且尽量设置在外架大小横杆接点处。 (4)外墙装饰阶段拉结点,也须满足上述要求,确因施工需要除去原拉结点时,必须重新补设可靠,有效的临时拉结,以确保外架安全可靠。 8、架体内封闭
(1)脚手架的架体里立杆距墙体净距为200mm,如因结构设计的限制大于200mm的必须铺设站人片,站人片设置平整牢固。
(2)脚手架施工层里立杆与建筑物之间应采用脚手片或木板进行封闭。 (3)施工层以下外架每隔3步以及底部用密目网或其他措施进行封闭。
第六节 悬挑架脚手架计算书
一、参数信息:
1.脚手架参数
落地双排脚手架搭设高度为 :主楼部位23米;裙房部位16米,立杆采用单立杆; 搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.50米,立杆的横距为0.95米,立杆的步距为1.50米; 内排架距离墙长度为0.20米;
小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为 2 根; 脚手架沿墙纵向长度:主楼部位145米,裙房部位150米。 采用的钢管类型为 Φ48×3.5;
横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数 0.80;
连墙件布置取两步两跨,竖向间距 3.00米,水平间距3.00 米,采用扣件连接; 连墙件连接方式为单扣件连接;
5