消防安全管理制度
根据《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企事业单位消防安全管理规定》,贯彻预防为主、防消结合的方针,确保全体员工人身安全和单位财产不受损失。结合本单位的实际情况,特制订以下消防安全管理制度
防火检查制度
1、防火检查应定期开展,各岗位应每天一次,各部门应每周一次,单位应每月一次。
2、防火检查应由单位消防安全责任人、消防安全管理人或职能部门负责人,各岗位负责人组织实施。
3、防火检查应包括下列内容: ( 1)消防车通道、消防水源;
( 2)安全疏散通道、楼梯,安全出口及其疏散指示标志、应急照明; ( 3)消防安全标志的设置情况; ( 4)灭火器材配置及其完好情况; ( 5)建筑消防设施运行情况;
( 6)消防控制室值班情况、消防控制设备运行情况及相关记录; ( 7)用火、用电有无违章情况; ( 8)消防安全重点部位的管理; ( 9)防火巡查落实情况及其记录;
( 10)火灾隐患的整改以及防范措施的落实情况;
( 11)易燃易爆危险物品场所防火、防爆和防雷措施的落实情况; ( 12)楼板、防火墙和竖井孔洞等重点防火分隔部位的封堵情况;
1 / 14
( 13)消防安全重点部位人员及其他员工消防知识的掌握情况。
4、防火检查时应填写检查记录,检查人员及其主管人员应在记录上签名。 5、防火检查发现的违反消防法规、单位消防管理制度的行为或火灾隐患应
当责令有关人员或车间、部门立即改正,不能立即改正的应当通知限期改正,车间部门无力改正的单位负责人应当研究改正。
防火巡查制度
1、每日进行防火巡查,并结合实际组织夜间防火巡查。在营业时间应至少每 2 小时巡查一次,营业结束后应检查并消除遗留火种。
2、单位明确专人开展每日防火巡查。
3、防火巡查时应填写巡查记录,巡查人员及其主管人员应在记录上签名。 4、巡查、检查中应及时纠正违法违章行为,消除火灾隐患,无法整改的应立即报告,并记录存档。
5、防火巡查时发现火灾应立即报火警并实施扑救。 6、防火巡查应包括下列内容: ( 1)用火、用电有无违章情况;
( 2)安全出口、疏散通道是否畅通,有无锁闭;安全疏散指示标志、应急照明是否完好;
( 3)常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放物品;
( 4)消防设施、器材是否在位、完整有效。消防安全标志是否完好清晰;
( 5)消防安全重点部位的人员在岗情况; ( 6)其他消防安全情况。 消防安全例会制度
2 / 14
1、例会由消防安全责任人主持,每月不宜少于一次。 2、消防管理人、相关部门负责人和消防安全管理人员参加。
3、例会任务是处理涉及消防安全的重大问题,研究、部署、落实本单位的消防安全工作计划和措施。
4、例会由消防安全管理人提出议程,并应形成会议纪要或决议。 消防设施管理制度
1、单位的工程或机电维修部门应为消防设施管理的责任部门,负责消防设施定期维护保养和日常维修。
2、单位消防工作职责部门负责消防设施的定期专项检查,对发现的问题及时通知负责维护保养的部门维修。
3、设有自动消防设施的单位应将消防设施委托专业单位维护保养,明确维保责任范围。
4、消防设施所在部位的部门、车间、岗位是对应消防设施器材的日常管理责任部门、责任人,要严格遵守消防设施的使用管理规定。
5、单位应按照消防设施管理制度和相关标准定期检查、检测消防设施,并做好记录,存档备查;
6、自动消防设施应按照有关规定,每年委托具有相关资质的单位进行全面检查测试,并出具检测报告,送当地公安消防机构备案。
7、消防设施管理应符合下列要求: ( 1)消火栓应有明显标识;
( 2)室内消火栓箱不应上锁,箱内设备应齐全、完好;
( 3)室外消火栓不应埋压、圈占;距室外消火栓、水泵接合器范围内不得设置影响其正常使用的障碍物;
3 / 14
( 4)展品、商品、货柜,广告箱牌,生产设备等的设置不得影响防火门、防火卷帘、室内消火栓、灭火剂喷头、机械排烟口和送风口、自然排烟
窗、火灾探测器、手动火灾报警按钮、声光报警装置等消防设施的正常使用;
( 5)应确保消防设施和消防电源始终处于正常运行状态,自动消防消防设施除有人值班的控制室联动控制器可设于手动外,其余的未端设备必须处于
自动位置;
( 6)需要维修时,应采取相应的措施,维修完成后,应立即恢复到正常运行状态。
安全疏散设施管理制度
1、单位应明确消防安全疏散设施管理的归口责任部门或责任人定期维护、检查。
2、将具体安全疏散设施的日常维护管理责任分解到具体部门和人员,明确管理和使用状态要求。
3、安全疏散设施管理应符合下列要求:
( 1)确保疏散通道、安全出口的畅通,禁止占用、堵塞疏散通道和楼梯
间;
( 2)人员密集场所在使用和营业期间疏散出口、安全出口的门不应锁闭;
( 3)封闭楼梯间、防烟楼梯间的门应完好,门上应有正确启闭状态的标识,保证其正常使用;
( 4)常闭式防火门应经常保持关闭;
( 5)需要经常保持开启状态的防火门,应保证其火灾时能自动关闭;自动和手动关闭的装置应完好有效;
( 6)平时需要控制人员出入或设有门禁系统的疏散门,应有保证火灾时人员疏散畅通的可靠措施;
4 / 14
( 7)安全出口、疏散门不得设置门槛和其他影响疏散的障碍物,且在其范围内不应设置台阶;
( 8)消防应急照明、安全疏散指示标志应完好、有效,发生损坏时应及时维修、更换;
( 9)消防安全标志应完好、清晰,不应遮挡;
( 10)安全出口、公共疏散走道上不应安装栅栏、卷帘门; ( 11)窗口、阳台等部位不应设置影响逃生和灭火救援的栅栏; ( 12)各楼层的明显位置应设置安全疏散指示图,指示图上应标明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明。
消防设施、器材维护保养制度
1、室内、外消火栓系统
( 1)每月对消火栓泵及消火栓管道阀门启动检查
1 次。
( 2)每月对消火栓泵远距离启动按钮和消火栓检测1 次。 ( 3)水带、水枪完好率每半年检查 1 次。
( 4)每半年对室内外消火栓、水泵结合器检查、保养1 次。 ( 5)喷淋泵接合器和消火栓接合器有明显区分标志。 2、消防安全疏散系统
( 1)安全疏散指示标志、事故照明灯每季全部检查1 次。 ( 2)每日对本单位疏散通道、安全出口检查 1 次。 ( 3)对本单位应急广播每月测试 1 次。
3、消防设施其它方面
( 1)对配置的移动式灭火器材每天检查,每月清洁、保养
1 次。
5 / 14