消防设施检查、维修和保养制度

一、火灾自动报警系统

1、火灾自动报警系统控探器人工巡检每天检查一次; 2、探测器灵敏度检测每月抽检10%,一年全检一次; 3、探测器模拟火灾优先报警每月检查一次; 4、手动报警按纽模拟报警每月抽检10%,一年全检检查 ;

5、感烟探测器每三年清洗一次。 二、自动喷水灭火系统

1、自动喷水灭火系统每月检查一次,检验水流指示器、报警阀、压力开关、管理阀门人、喷淋泵动作情况;

2、喷淋泵每月启动一次,稳压泵每月检查启动一次; 3、自动喷水灭火系统设备外观每半年检查保养一次; 4、对市政供水及消防水池,水箱情况每月检查一次。 三、室内消防栓系统

1、每月对消防栓泵和消火栓管道阀门启动检查一次; 2、每月对消火栓泵远距离启动按钮和消火栓压检测一次;

3、室内消火栓是否有水,水带、水枪完好率每两小时检查一次;

4、每月对室外消火栓、水泵结合器检查、保养一次; 5、喷淋泵结合器与消火栓结合器有明显区分标志。 四、防烟、排烟系统

1、每月对防烟排烟风机和阀门启动检查一次; 2、每半年对防烟排烟风压、风量检测一次; 3、每月对防烟排烟机房与事故照明检查一次。 五、消防电梯

1、每月对消防电梯的电话、上人孔、排水装置检查一次;

2、每月对电梯机房事故照明、消防电源、电梯迫降检查一次。

六、消防安全疏散系统

1、安全疏散指示标志、事故照明每两小时全检一次; 2、每两小时对防火门及闭门器、顺位器、密封情况检查一次;

3、每两小时对疏散通道、安全出口检查一次; 4、广播切换至事故状态每月联动一次。 七、消防联动系统

1、喷淋泵、消火栓泵每月联动一次;

2、防烟排烟风机、切断楼层电源、消防电梯、普通电梯迫切断空调、新风电源每月联动一次。

八、消防救生设备

1、对配置到屋顶的逃生救援器每周检查一次,每半年运行一次;

2、每两小时对配置的防烟面具检查一次。 九、其他消防设施

对配置的移动式灭火器材要落实专人维护保养,每两小时清洁、检查一次。

十、每次检查、测试后认真做好记录,存档备查。 十一、单位工程部是消防设施检查、保养和维修的职能部门,应按规定进行检查、保养和维修。

十二、对消防设施出现的故障应在当天内及时修复。对一时难以修复的重大故障,工程部应及时向单位领导和当地消防部门报告,同时采取切实有效的防范措施,以确保安全。

十三、每年要请专门检测机构(省、市检测中心)进行全面检查测试,并出具检测报告,存档备查。