弱電機房工程全方位解析
機房建設不僅包含機房中所涉及的各個專業,如機房裝修、供配電、空調、綜合佈線、安全監控、設備監控與消防系統等,還包括從數據中心到動力機房整體解決方案諮詢、規劃、設計、製造、安裝和維護服務,因此不能孤立的看待機房的各個系統,而應看成一個更大的統一系統來進行設計和實施,以提高整體方案實施的可靠性、可用性、安全性和易管理性。
對於用戶來說,採用整體機房解決方案,即降低了選型、採購、工程管理的整體成本,又有利於得到整體的設計、實施和服務,提高穩定性和相容性,縮短建設週期等。
◆機房裝修系統機房裝修工程不僅僅是一個裝飾工程,更重要的是一個集電工學、電子學、建築裝飾學、美學、暖通淨化專業、電腦專業、弱電控制專業、消防專業等多學科、多領域的綜合工程,並涉及到電腦網絡工程等專業技術的工程。在設計施工中應對供配電方式、空氣淨化、環境溫度控制、安全防範措施以及防靜電、防電磁輻射和抗干擾、防水、防雷、防
火、防潮、防鼠諸多方面給予高度重視,以確保電腦系統長期正常運行工作。
機房天花工程
機房棚頂裝修多採用吊頂方式。機房內吊頂主要作用是:在吊頂以上到頂棚的空間做為機房靜壓送風或回風風庫、可佈置通風管道;安裝固定照明燈具、走線、各類風口、自動滅火探測器;防止灰塵下落等等。
綜上所述,吊頂應具有一定的承載能力,必須能夠承受住全部安裝設備的重量。依使用方式而言,吊頂以上的空間要留有300mm~800mm的間隔,當吊頂上安裝空調管道時,其間距要根據風管的結構來確定,並要留有人員安裝及檢修的空間。吊頂構件最好是可拆的,至少是在規定的地段是可拆的,以便於人員能夠進入吊頂空間。如果用吊頂以上空間作為空氣調節的靜壓風庫時,吊頂以上空間及屋頂應採取防塵措施,防止灰塵通過吊頂落入機房內。所選用的吊頂板及其構件還應具有質輕、防火、防潮、吸音、不起塵、不吸塵等性能。
為了使吊頂板也能像活動地板那樣,不論房間的形狀和麵積如何,都能較方便地裝配,而且能滿足防火、吸音和隔熱等方面的要求,人們常採用鋁制穿孔骨吊頂板。鋁制穿孔骨吊頂板是一個輕質鋁殼體,並有不同孔距和孔徑的通孔,其中填充的材料具有消聲、防火性能。
機房牆面工程
機房內牆裝修的目的是保護牆體材料,保證室內使用條件,創造一個舒適、美觀而整潔的環境。內牆的裝飾效果是由質感、線條和色彩三個因素構成。目前,在機房牆面裝飾中最常見的貼牆材料(如鋁塑板、彩鋼板)飾面等,其特點:表面平整、氣密性好、易清潔、不起塵、不變形。牆體飾面基層
做防潮、遮罩、保溫隔熱處理。
土建牆體厚度要符合熱負荷要求,使室內熱負荷減少到最低限度。所採用的材料應該不易燃燒,而且隔熱、隔音、吸音性好。
牆體表面塗附的材料種類很多,設計者可根據實際情況,參閱有關資料合理選擇。要求不易產生塵埃、不產生靜電、無毒的材料。
機房隔斷工程
為了保證機房內不出現內柱,機房建築常採用大跨度結構。爭對電腦系統的不同設備對環境的不同要求,便於空調控制、灰塵控制、噪音控制和機房管理,往往採用隔斷牆將大的機房空間分隔成較小的功能區域。隔斷牆要既輕又薄,還能隔音、隔熱。機房外門窗多採用防火防盜門窗,機房內門窗一般採用無框大玻璃門,這樣既保證機房安全,又保證機房內有通透、明亮的效果。 隔音
機房基建結構需做隔音處理。隔音材料選擇需符合環保要求,並使得房間內部形成吸音整體環境,從而才能確保達到建設目的。 保溫
在機房建設系統中,保溫環境建設可以說是重中之重。保溫系統的建設直接決定了機房系統的運營費用。建設優秀的保溫環境,可有效的控制機房環境運營所產生的電費、維修費及管理費用。
機房地面工程
機房工程的技術施工中,機房地面工程是一個很重要的組成部分。機房地
板一般採用抗靜電活動地板。活動地板具有可拆卸的特點,因此,所有設備的導線電纜的連接、管道的連接及檢修更換都很方便。活動地板下空間可作為靜壓送風風庫,通過帶氣流分佈風口的活動地板將機房空調送出的冷風送入室內及發熱設備的機櫃內,由於氣流風口地板與一般活動地板可互換性,因此可自由的調節機房內氣流的分佈。活動地板下的地表面一般需進行防潮處理。若活動地板下空間作為機房空調送風風庫,活動地板下地面還需做地臺保溫處理,保證在送冷風的過程中地表面不會因地面和冷風的溫差而結露。
防靜電地板敷設前期需要需要進行場地清理及找平工作,並按標準在地表面做多層多次處理方可進行下步施工。
◆機房遮罩系統
電腦機房固態電磁遮罩工程一般有三種形式:即焊接式電磁遮罩殼體、裝配式電磁遮罩殼體和薄膜遮罩,還有多層遮罩體。
·焊接式電磁遮罩殼體是按設計將預加工的單元金屬板塊在機房內焊接成整體,形成電磁遮罩殼體。
·裝配式電磁遮罩殼體是預先將遮罩殼體制成組件,在機房內進行組裝成整體,形成電磁遮罩殼體。