[西安]绿地集团项目安装施工组织设计(电气专业)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

管道的刷漆与保温: 管道的刷漆: 1)、刷漆前管道进行除锈去污,保温管刷红丹漆两边,不保温管在刷调和漆两道。 2)、官道上配置必要的支、吊、托架。 管道的保温: 管道保温材料选用难燃橡胶NBR/PVC发泡保温制品,采暖管≤DN50用30mm厚,>DN50用40mm厚。 系统阀门的选用: ≤DN 25时选用铜制球阀,>DN25时均选用铜制闸阀及截止阀(PN1.6Mpa)。 通风、防、排烟及人防通风系统 通风系统: 1) 地下自行车库换气次数4次/h,车库入口自燃进风。 2) 电梯机房设换气扇满足10次/h换气次数的要求 3) 厨房及闻声间均设有排烟气道,卫生间换气扇由用户自定。 防排烟系统 1) 地上防烟楼梯间及合用前室采用自然排烟,楼梯间每5层可开

启外窗面积大于2m2,合用前室可开启外窗面积大于3m2。 2) 地下室不具备自然排烟条件的防烟楼梯间及合用前室分别设

置正压送风系统着火时风机自动开启。 人防通风系统: 1)本防空地下室为一个防护单元。掩蔽面积为502M2。掩蔽人数502人。 2)本防空地下室通风方式包括清洁通风、滤毒通风和隔绝通风。 6

①、进风系统由防爆波活门,滤尘器,手动密闭阀,送风机等组成。其中清洁通风新风量为:5m3/(p.h)。隔绝式通风内部空气循环,隔绝防护时间3.6h,co2浓度≤2.5%.

②、排风系统:战时清洁式超压排风利用管路经活门排向竖井;滤毒式超压排风自洗消间通过防毒通道,扩散式,防波活门排向竖井,并保证防毒通道40次/h换气。 3)、进排风口部所选防爆波活门的额定风量应大于或等于战时清洁通风量。 施工要求: 1)、地下室风口均为铝合金制作,LWP型油网除尘器安装参照通风大样图07FKO2-Pg8,9,12。 2)、设置在染毒区(滤毒室,除尘室,防毒通道,简易洗削间)的进排风管,采用2~3㎜厚的钢板焊接成。型,风管应有0.005的坡度坡向室外,洁净区风管材料采用镀锌钢管板制作,厚度及加工方法,按《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)的规定确定。 3)、送,排风机进,出口连接处应采用复合铝箔柔性玻璃纤维软管,设于负压侧时,长度为100㎜,设于正压侧时,长度为150㎜。 4)本设计图中所注风管的标高,矩形风管均为风管顶为准,圆形风管均以风管中心为准。 5)手动密闭阀前的风管均用3毫米厚的钢板焊接,管路与设备的连接法兰烂衬以橡胶垫圈密封。 6)风管支吊架不得设置在风口,测量孔,阀门及法兰处。 7

7)防火阀的安装位置必须与设计相符,气流方向务必与阀体上标志的箭头相一,致,严禁反向,防火阀必须单独配置支吊架。 8)所有风管的支吊架视现场情况采用膨胀螺栓固定,详见国标03K132,风机吊装时,应采用VH弹性吊架安装。 9)风管及所有铁件除锈后,内外壁刷红丹防锈漆两道,外壁复涂灰色调和漆两道。 10)土建留洞及预埋套管时,设备施工人员应及时配合土建专业确保无误。 3、电气工程 供电系统 1、 本建筑为高层一类单元式住宅楼。 2、 本工程负荷分级

一级负荷:应急照明、疏散照明、消防电梯、加压送风机、消防潜污泵等。 二级负荷:客梯等; 三级负荷:其他电力负荷及一般照明。 3、 供电电源 从小区变配电所分别给本楼引来一路照明系统,一路动力系统,一路备用作为电源。 4、 计费

本工程住户电费采用单户电表IC卡计量方式,对动力负荷用电在总进线柜内集中设表计量。 5、 用电指标及节能要求 本工程住宅用电标准为每户6KW。 住宅内照度要求如下:起居室100IX,卧室75IX,餐厅150IX,厨房100IX,卫生间100IX。后功率因数不低于0.92。 6、 供电方式 8

本工程采用放射式与树干式结合的供电方式;动力负荷采用放射式供电,住宅用电采用树干式供电。对消防电梯及公共照明,客梯等一、二级负荷采用双电源末端互投。 7、 照明配电: 照明、插座均由不同的支路供电;除空调插座外,所有插座回路均设漏电断路器保护。 电力、照明系统 1、 配电系统 (1) 配电方式见低压配电干线系统图。电缆在变电所内在电缆沟内敷设,

变电所外沿桥架敷设至强电竖井,竖井内桥架沿墙明敷,竖井引出沿吊顶内金属线槽敷设或穿钢管埋地、埋板、埋墙敷设。 (2) 变电所引至水泵房XFB、ZPB、GSB及动力中心ZLP1、制冷机组的电

缆在桥架内敷设,桥架外穿管保护,沿墙、顶板明敷。 (3) 所有消防设备及重要负荷均采用双回路配电,末端切换。 (4) 容量超过22kW及以上电机均采用软启动方式。 2、 照明 (1) 照度标准:公共走道50LX,楼梯间30LX,电梯厅75LX,泵房100LX,

换热机房150LX,车库100LX,门厅100LX,办公室300LX。 (2) 照明分支线路,每回路均单独设置中性线,不得共用。 (3) 进行二次装修的场所,其用电设备容量不得超过配电箱内所予留的总

容量。 (4) 应急照明:楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及前室、合用前室、

疏散走道等设疏散应急照明,其地面最低照度不低于0.5LX。配电室、消防控制室、弱电中心、消防水泵房、消防电梯机房等设应急照明,其照度为保证正常照明的照度。在疏散走道和安全出口处设灯光疏散指示标志。 (5) 办公室照度300LX,功率密度值不应大于12W/m 。 3、 设备及安装 (1) 由设备配套的控制柜,其控制方案、启动方式等应满足设计要求。 9

(2) 水泵房落地安装的配电箱、控制柜均应作240mm的基础抬高安装。其

它落地安装的配电箱、控制柜均应作100mm的基础抬高安装。 (3) 暗装配电箱应配合土建预留洞口。 (4) 采用高效光源和灯具,照明灯具的功率因数均不应低于0.90,如不

能满足要求,则应加装补偿电容器。 4、 线路及敷设 (1) 配电室引出干线采用NH-YJV-KV或YJV-1KV电缆,办公楼竖井内照明

母线沿墙明敷。 (2) 电力、照明分支配线除图中注明外,均采用BV-450/750-2.5mm埋地、

墙或顶板暗敷,未注明根数的线路导线均为二根,灯具安装高度低于2.4m的线路为三根。不同回路的线路不得敷设于同一管内。应分管敷设。 (3) 消防用电设备的配电线路均暗敷在不燃烧结构体内,且保护层厚度不

小于30mm。采用金属管明敷设处,在其上涂防火涂料保护(采用SF超薄型防火涂料,耐火时限不小于2小时)。 (4) 配电间(竖井)内,所有预留孔洞待电气设备安装完成后用防火堵料

(GG无机防火堵料、HH有机防火堵料、GXT电缆防火包)封堵。 (5) 穿管金属管布线要求: 1) 穿管布线明敷时,其固定点间距不应大于下表所列数值: 穿管公称直径(mm) 穿管种类 15~20

25~32

40~50

65~100

最大间距(m) 钢管 1.5

2.0

2.5

3.5

2) 电线管与热水管、蒸汽管同侧敷设时,应敷设在热水管、蒸汽管的下面。有困难时,可敷设在其上面。相互间的净距不应小于下列数值: ● 当管路敷设在热水管下面时为0.2m,上面时为0.3m。 ● 当管路敷设在蒸汽管下面时为0.5m,上面时为1m。 当不能符合上述要求时,应采取隔热措施,对于有保温措施的蒸汽

10