好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工现场临时用电方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. . .

施工现场临时用电专项施工案

工程名称:2016年易地扶贫搬迁太平集镇安置点

编制人:

审核人:

审批人:

施工单位:市第筑工程公司

z

. . .

目 录

1、编制依据 ……………………………………………3 2、工程概况 ……………………………………………3 3、配电系统施工布置 ………………………………… 3 4、施工现场用电设备功率表 ……………………………4 5、配电线路设计计算 …………………………………6 6、配电箱的选择 ………………………………………10 7、施工现场接地装置与避置 ……………………………10 8、安全技术措施 …………………………………………10 9、安全用电组织措施 ……………………………………12 10、施工现场用电防火措施 …………………………… 12

z

. . .

施工现场临时用电专项施工案

1.编制依据

1.1《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

1.2《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 1.3《省建筑施工安全检查标准实施细则》 2.工程概况

本工程主体为砖混结构、框架结构,基础为人工挖桩基础、独立基础、条形基础三种形式。A-1#-A-6#、C-1#-C-2#、E-1#-E-2#为地上5层,B-1#-B-7#、D-1#-D3#为地上6层,F#为地上3层。墙体采用小型混凝土空心砖砌块,总面积约为18700㎡。

3.配电系统施工布置

3.1 临时用电电源由甲供给,电源由变压器接入, 总配电房设在C栋西北角。

3.2施工现场供电线路采用TN-S系统,做三级配电,两级保护。并将动力供电系统与照明供电系统分开设置。现场电源至总箱线路、总配电箱至分配电箱及开关箱的线路均采用埋地敷设,交通过道处,设置钢管作过道保护。具体线路走向详见《施工现场用电平面布置图》。

z

. . .

4.施工现场用电设备功率见下表: 名称 钢筋弯曲机 钢筋调直机 钢筋切断器 圆盘锯 电焊机 振捣器 塔吊 室外照明 室照明 合计 照明系统 动力系统

依据工期及施工过程能力的需求,确定主体施工阶段的主要设备用电共设一个总箱,总共五路:

第一路:现场照明

第二路:塔吊、电刨子、圆盘锯

第三路:钢筋弯曲机、钢筋调直机、钢筋切断机 第四路:移动设备(电焊机、振捣棒)

z

功率 9 16.5 4.5 4.5 10 1.5 35 10 10 数量 2 2 2 1 3 2 2 1 1 20w .5w 合计功率(kw) 18 33 9 4.5 30 3 70 10 10 . . .

5.配电线路设计计算 5.1由电源处引至总配电箱

选择BX-4×70mm2铜芯橡胶电缆,开关选用SB-400/3 DZL15LE-400A/3。

5.2总配电箱至分1箱 室外照明=10 KW 室照明=10 KW 选用BX-3×16mm2+1×10㎜2橡皮绝缘电缆穿 Φ40PVC管材。

5.3总配电箱至分3箱 圆盘锯=4.5 KW

选择BX-3×10mm2 +2×6㎜2橡皮绝缘电缆穿Φ40PVC管材。

5.4总配电箱至分4箱 钢筋切断器=4.5 KW; 钢筋调直机=16.5 KW; 筋弯曲机=9KW

选择BX-3×25mm2 +2×16㎜2橡皮绝缘电缆穿Φ40PVC管材。

5.5总配电箱至移动设备 电焊机=10×2=20 KW;振捣器=1.5×2=3 KW

选择BX-3×25mm2 +2×16㎜2橡皮绝缘电缆穿Φ40PVC管材 5.6分箱至塔式起重机开关箱

选择用BX-3×16mm2 +2×10㎜2橡皮绝缘电缆,穿Ф40UPVC管材。开关选用SE-160-100/3,漏电保护器选用DZ15LE-100/3。

5.7照明线路选择

选择用BX-4×16mm2 + 1×10㎜2橡皮绝缘电缆,穿Ф40UPVC

z

施工现场临时用电方案

...施工现场临时用电专项施工案工程名称:2016年易地扶贫搬迁太平集镇安置点编制人:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7ejjb030zp1qw0b8cvba7dd7d92whi01apl
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享