留置在楼梯段 1/3 的部位。
1.4.3 洞口浇筑时,使洞口两侧浇筑高度对称均匀,振捣棒距洞边
30cm
以上,宜从两侧同时振捣, 防止洞口变形。 大洞口下部模板应开口, 并补 充混凝土及振捣。
1.4.4 注意施工中不要踩倒负弯矩部分的钢筋。
四、质量的控制
1. 保证项目:
1.1 混凝土使用的水泥、骨料和外加剂等,必须符合施工规范的有
关规定,使用前检查出厂合格证、试验报告。
1.2 混凝土配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理,必须
符合施工规范的规定。
1.3 混凝土试块必须按规定取样、制作、养护和试验,其强度评定
应符合 “混凝土强度检验评定标准 ”(GBJ107一87)的要求。
1.4 设计不允许裂缝的结构,严禁出现裂缝,设计允许裂缝的结构,
其裂缝宽度必须符合设计要求。
2. 基本项目:
混凝土振捣密实,墙面及接槎处应平整,不得有孔洞、露筋、缝隙
夹渣等缺陷。
3. 允许偏差项目:
.
.
允许偏差 (mm)
层
高 层
5
±10 ±30 +5 -2
5
1 ‰且≤ 30
多 8 ±10
1
轴线位移 层 全
高 高
尺量检查
±30
+5 -2
5
1‰且≤ 20
4
4 10
3 截面尺寸
尺量检查
每 全
层 高
5 表面平整
用2m靠尺和楔形塞尺检查
10
6 预埋钢板中心线偏移
7 预埋管、螺栓、预留孔中心线偏移 8 预留洞中心线偏移15
井筒长宽对 中心线偏移
5 15
5
尺量检查
+25 -0
+25 –0
H/1000 且≤ 30 H/1000 且≤ 30
注: H为墙全高。
4、混凝土的养护
1) 平面混凝土养护采用覆盖塑料薄膜外加草袋养护, 混凝土浇筑完毕后,
应在 12h以内加以覆盖和浇水,浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状 态,养护期一般不少于 7昼夜。 2) 墙的拆模养护:
常温时混凝土强度大于 1MPa,保证拆模时。 墙体不粘模、 不掉角、不裂
缝,及时修整墙面、边角。采用养护液进行养护,
.
.
5、 试块的留置及养护
本工程根据分段流水留置施工试块, 为控制混凝土的质量, 在同一水灰比的情况下,每班组做 2 组试块。每 100 立方米(不足 100 立方米按 100 立方米计)留设不少于一组抗压试块,试块应在混浇筑地点随机取样制作。
试块的养护采用标准养护,在现场建立一座标准养护室,采用空调,保持室内温度为 20±5 度,湿度 90%。
五、 成品保护
1 不得任意拆改大模板的连接件及螺栓,以保证大模板的外形尺寸准 确。
2 混凝土浇筑、振捣至最后完工时,要保证钢筋和垫块的位置正确,
不得踩楼板、楼梯的弯起钢筋,不碰动预埋件和插筋。
3 应保护好预留洞口、预埋件及水电预埋管、盒等。
4 不用重物冲击模板,不在梁或楼梯踏步模板吊帮上蹬踩, 应搭设跳板,保护模板的牢固和严密。
5 已浇筑楼板、 楼梯踏步的上表面混凝土要加以保护, 必须在混凝土强
度达到 1.2MP 以后,方准在面上进行操作及安装结构用的支架和模板。在已
浇筑的混凝土强度未达到 1.2N/MM以前,不得上人及进行施工。
.
剪力墙结构混凝土施工规划方案.docx