C.电压互感器 D.断路器
18. 异步电动机等效电路中代表轴上机械功率输出的负载性质为(C)。
A.电容 B.电抗 C.电阻 D.阻抗
19. 变压器与异步电动机磁路结构上存在的主要区别是(B)。
A.异步电动机是旋转的,变压器是静止的
B.异步电动机的磁路存在气隙,而变压器的磁路可以封闭 C.变压器的磁路存在气隙,而异步电动机的磁路可以封闭 D.变压器的磁路相互影响,而异步电动机的磁路相互独立 20. 以下唯一正确的论述是(D)。
A.同步电机的转子结构只有凸极一种 B.隐极同步电机产生附加有功功率分量 C.同步电机的转子结构只有隐极一种 D.凸极同步电机产生附加有功功率分量 21. 在开关触头中,广泛采用的接触方式为(B)。
A.点接触 B.线接触 C.面接触 D.不接触
22. 熔断器额定电流是指熔断器的(C)部分允许通过的最大长期工作电流。
A.熔管 B.熔件
C.熔管、载流部分和底座 D.载流部分和底座
23. 在电流互感器的选择与校验中,不需选择或校验(C)。
A.额定电压 B.二次负荷 C.机械负荷 D.动稳定
24. 热稳定是指电器通过短路电流时,电器的导体和绝缘体部分不因短路电流的热效应使其
温度超过它的(C),而造成损坏妨碍继续工作的性能。 A.长期工作时的最高允许温度 B.长期工作时的最高允许温升 C.短路时的最高允许温度 D.短路时的最高允许温升
25. 负荷开关用来切、合的电路为(B)。
A.空载电路 B.负载电路 C.短路故障电路 D.接地检修电路
26. 周期性交流量的波顶因数等于(B)。
A.有效值/平均值 B.最大值/有效值 C.瞬时值/有效值 D.最大值/平均值
27. 电工仪表的准确度等级以仪表最大(C)误差来表示。
A.相对
B.绝对 C.引用 D.附加
28. 非正弦交流电的有效值等于(B)。
A.各次谐波有效值之和的平均值 B.各次谐波有效值平方和的平方根 C.各次谐波有效值之和的平方根 D.一个周期内的平均值乘以1.11
29. 交流无间隙金属氧化物避雷器的额定电压是指(C)。
A.其安装地点的电网额定相电压 B.其安装地点的电网额定线电压
C.施加到避雷器端子间的最大允许工频电压有效值,它表明避雷器能在按规定确定的暂时过电压下正确地工作,但它不等于电网的额定电压 D.允许持久地施加在避雷器端子间的工频电压有效值
30. 电力变压器装设的各种继电保护装置中,属于主保护的是(C)。
A.复合电压闭锁过流保护 B.零序过电流,零序过电压保护 C.瓦斯保护,差动保护
D.过负荷保护,超温保护及冷却系统的保护 31. 气体继电器保护是(D)的唯一保护。
A.变压器绕组相间短路 B.变压器绕组对地短路 C.变压器套管相间或相对地短路 D.变压器铁芯烧损
32. 三相变压器的零序阻抗大小与(D)有关。
A.其正序阻抗大小 B.其负序阻抗大小 C.变压器铁芯截面大小
D.变压器绕组联结方式及铁芯结构
三、填空题
1. 有两个RL短接电路,已知R1>R2,L1=L2,则两电路的时间常数关系是τ2(小于)τ1。 2. 超高压系统三相并联电抗器的中性点经小电抗器接地,是为了限制\(潜供电流)\和防
止谐振过电压。
3. 正常运行情况下,对10kV电压供电的负荷,允许电压偏移范围是±(7)%。 4. 电网中的自耦变压器中性点必须接地是为了避免当高压侧电网发生单相接地故障时,在
变压器(中压侧)出现过电压。
5. 一次设备按其在一次电路中的功能分为(变换设备)、(控制设备)、(保护设备)、(补偿
设备)和(成套设备)。
6. 高压隔离开关按有无接地开关分为(不接地)、(单接地)和(双接地)三类。 7. 漏电保护器按其脱扣器的不同有(电磁式)和(电子式)两种。
8. 高压供配电线路常用的接线方式有(放射式)、(树干式)和(环形)三种。 9. 电气设备通常有(运行)、(备用)和(检修)三种状态。
10. 发电机中性点的接地方式可采用(不接地)、(经销弧线圈)、(经高电阻接地)和(经低
电阻接地)的方式。
11. 在断路器操作处,应有指示断路器(合闸)和(跳闸)位置状态的信号。
12. 远方监控装置设置在变电所内的的部分即为(远方监控的终端),它包括信息(采集)、
(处理)、(发送),命令接受和执行的弱电部分。
13. 电力设备和线路短路故障的保护应有(主保护)和(后备保护),必要时增设(辅助保
护)。
14. 一般电动机主要由2部分组成,固定部分叫做(定子),旋转部分叫做(转子)。 15. 电网调度自动化系统,按电网性质及其运行要求通常划分为(能量管理系统)和(配电
管理系统)两大类。
16. 串级方式有(电子串级)和(电机串级)两种。
17. 电子串级方式由(整流器)、(电抗滤波器)和(有源逆变器)所组成。 18. 磁流体发电有三种循环方式:(开式循环)、(闭式循环)和(液态金属循环)。 19. 电气主接线应满足(可靠性)、(灵活性)和(经济性)三项基本要求。
20. 系统运行中出现于设备绝缘上的电压有:(正常运行时的工频电压)、(暂时过电压)、(操
作过电压)及(雷电过电压)。
21. 延时动作的线路过电流保护有(定时限)线路过电流保护和(反时限)线路过电流保护
两种。
22. 低压断路器按脱扣器的种类分为(分励脱扣器)、(欠电压脱扣器)、(热脱扣器)、(过电
流脱扣器)和(复式脱扣器)。
23. 并联电容器的补偿方法主要有(单独补偿)、(高压集中补偿)和(低压集中补偿)。 24. 电压型逆变器和电流型逆变器两者主要差别是:前者用(电容器)滤波,后者用(电抗
器)滤波。
25. 磁流体发电有三种循环方式:(开式循环)、(闭式循环)和(液态金属循环)。 26. 重合器首相开断系数应取(1.5)。
27. 配电装置型式从布置上可分为(屋内式)和(屋外式)。
28. 系统运行中出现于设备绝缘上的电压有:(正常运行时的工频电压)、(暂时过电压)、(操
作过电压)及(雷电过电压)。
29. 远方监控装置设置在变电所内的的部分即为(远方监控的终端),它包括信息(采集)、
(处理)、(发送),命令接受和执行的弱电部分。
30. 二次回路中的干扰电压主要来源于(一次回路)和(二次回路)本身。
31. 用于保护电力元件的成套设备,一般通称为(继电保护装置);用于保护电力系统的一