方案 因素 地形条件 地质条件 工程量 建筑材料 施工条件 土质防渗心墙 土质防渗斜墙 均质坝 可 可 较小 充足 可 可 可 小 充足 可 可 不可 大 充足 可 综上所述,最终确定选用斜墙土石坝。
第二节 挡水坝体断面设计
一、坝顶高程
确定坝顶高程时,应考虑正常蓄水情况和校核洪水情况,取其高值作为坝顶高程。土石坝是不允许漫顶溢流的,因此要求水库静水位必须有一定的超高Y。
Y=R+e+A 《水利水电工程建筑物》(2-45)
Y—坝顶在水库静水位以上的超高,m;R—最大波浪在坝坡上的爬高,m;e—最大风雍水面高度,m;A—安全加高,根据坝的等级和运用情况,查《水利水电工程建筑物》表2-13。
1、设计洪水位+正常运用情况
设计任务书中,水文资料查得设计洪水位为768.10m,属正常运行情况二级建筑物,取A=1.0m,多年平均最大风速9m/s,在设计蓄水位时,宜采用相应洪水期多年平均最大风速的~2倍。此取2倍
计算公式:y?R?e?A 其中: 设计风速 v=2×9=18m/S 吹 程 D=5.5km
由地质剖面图(附图6)查得库底最低高程697m 坝前水深H==71.1米
当β=0度时,cosβ取最大值1。
则e=β/2gH (查《水利水电工程建筑物》2-46) e=×182××1/2/9.8/=0.0046m
由于D≤10km,且v=10~20m/s,(查《土坝设计》6-12)
412h?0.026?v?D33
2h?1.715
上游坝坡较缓初步采用1:,则tayθ=1/=
外层上游坝壳为砌石 取k=(查《水利水电工程建筑物》表2-14) R=×2h×tanθ=×××=1.26m《水利水电工程建筑物》2-47 Y=R+e+A=++1=2.71m
坝顶高程=设计静水位+波浪超高=+=770.81m
考虑沉降量为坝高的%~%,取为%,则沉降量为×%=0.22m 则坝顶防浪墙高程为Y设计=+=771.03m。 2、校核洪水位+非常运用情况
由给定的ZF水库工程特征值知道校核洪水位为770.4米,属非常情况下的II级建筑物。土石坝坝顶安全超高值A=
多年最大风速v=9m/s 吹程D=5.5Km 坝前水深H==73.4m
当β=0度时,cosβ取最大值1。
则e=β/2gH (查《水利水电工程建筑物》2-46) e=×92××1/2/9.8/=0.011m 由于3≤D≤30km,且v<15m/s,
512h?0.0208?v?D43(查《土坝设计》6-4)
2h =
上游坝坡较缓初步采用1:故tanθ=1/= 外层上游坝壳为砌石得k= R=(2h)tanθ=×××=0.42m Y=R+e+A=++=0.93m
坝顶高程=校核水位+波浪雍高=+=771.33m
考虑沉降量为坝高的%~%,取为%,则沉降量为×%=0.22m 则坝顶防浪墙高程为Y校核=+=771.55m。 3、正常蓄水位+非常运用情况+地震安全超高
正常高水位取兴利水位767.20m,本区地震烈度为6度,按7度设防,地震区安全超高取1.5m; 坝体防浪墙顶高程为++=769.63m
考虑沉降量为坝高的%~%,取为%,则沉降量为×%=0.22m 这种情况下坝顶防浪墙顶高程应为Y正常=+=769.85m。 坝顶防浪墙高程=max{ Y设计,Y校核,Y正常}=771.55m。 二、坝顶宽度
坝顶宽度应考虑构造、交通要求和人防条件,同时还要考虑防汛抢险、抗震、人防需要。对中低坝可选用5-10m,对于高坝(坝高超过70m),最小宽度,可选用10-15m,鉴于本坝无交通等特殊要求,本坝坝顶宽度取12m。
图3-1 坝顶结构图
三、坝坡
上下游边坡比见表3-2。 表3-2 上下游边坡比
坝高(m) 〈10 10~20 20~30 上游 1:2~1: 1:~1: 1:~1:3 下游 1:~1:2 1:2~1: 1:~1: 〉30 1:3~1: 1:~1:3 坝高为73.35m防浪墙高1.2米),坝顶高程:,坡度取值为: 1、上游坝坡:1:。 2、下游坝坡:1:。 四、马道
为拦截雨水,防止坝面被水冲刷,同时便于交通、检测和观测,并且利于坝坡稳定,下游常沿高程每隔10~30 m设置一条马道,其宽度不小于 m,马道一般设在坡度变化处,在下游坡,共设置五级马道。分别在高程767m、752m、737m、722m和棱体排水顶面,高程为707m;马道宽2m。上游坡不设马道。 五、坝底宽度
推算最大底宽为:×(+3)+12+10=498.78m。 六、防渗体尺寸的确定
1、防渗体尺寸确定
考虑采用机械施工,防渗体顶面宽度为3m;顶面高程满足高于正常运用情况下的静水位~0.8m,且不低于非常运用情况下的静水位。实际选取0.7m,则防渗体顶面高程为+=768.8m;上游坡度均为1:,下游坡度为1:,则底宽为3+()×()=74.8m,满足斜墙底宽不小于H/5=()÷5=14.38m。
因此,本坝防渗体采用碾压式粘土斜墙,顶宽3m,底厚74.8m。 2、尺寸确定
斜墙顶部和上游坡设保护层,以防冲刷、冰冻和干裂,保护层材料常用砂、砾石或碎石,其厚度不得小于当地冰冻和干裂厚度。
(1)上游反滤层
本坝将防渗体向下延伸至不透水层形成截水槽,边坡取1:1,底宽11,深5。 斜墙反滤层:上游设三层反滤层 第一层:粗砂,粒径≥15mm,厚0.5m。
第二层:小卵石或碎石,粒径15~75mm,厚0.5m。 第三层:卵石或块石,粒径75~250mm,厚~0.6m。
斜墙反滤层:下游设一层反滤层:粗砂,粒径≥15mm,厚0.5m。 (2)顶部反滤层
顶部反滤层厚度为1.5m,采用附近料场的砂砾料。
七、排水体
本设计采用棱体排水。校核洪水时下游水位705.6m,选顶面高程为707m,采用堆石体,内坡为1: ,外坡为1:。顶宽为马道宽2米。 八、细部构造设计 1、坝顶构造
坝顶上游侧设置防浪墙,采用浆砌石,其底部与斜墙连接,高2.75米,宽0.8米。坝顶设坝顶面向下游设2%斜坡。 2、护坡
(1)上游护坡
上游上部由734.5m至防浪墙设砌石护坡, 护坡厚40cm,其下设砂砾反滤层110cm,结构为: 第一层:粗砂,粒径≥15mm,厚0.2m。
第二层:小卵石或碎石,粒径15~75mm,厚0.3m。 第三层:卵石或小块石,粒径75~250mm,厚0.6m。 上游下部分为干砌块石护坡,厚度50cm。 (2)下游护坡
下游采用碎石和卵石全护坡,厚20cm。
第三节 坝体渗流计算
一、土坝渗流计算的目的
(1)确定坝体浸润线和下游逸出点位置,绘制坝体及地基内的等势线分布图或流网图,为坝体稳定核算、应力应变分析和排水设备的选择提供依据。以便在不同部位正确采用土壤的容重,抗减强度等物理指标。
(2)计算坝体与坝基的渗流量,以便估计水库渗漏损失和确定坝体、排水设备尺寸。 (3)确定坝坡出逸段和下游地基表面的出逸比降,以及不同土层之间的渗透比降,以判断该处的渗透稳定性。
(4)确定库水位降落时下游坝壳内自由水面的位置,估算由此处产生的孔隙压力,供上游坝坡稳定分析之用。 二、计算方法
渗流计算方法采用有限深透水地基上设灌浆帷幕的土石坝渗流,帷幕灌浆的防渗作用可以用相当于不透水底版的等效长度代替。 三、计算组合方式