编号:
查哈阳农场10KV配电变压器及配套设备预防性试验作业指导书
编写:池东明 2010 年 月 日
审核:张振学、张东升
2010 年 月 日
批准:刘福民
2010 年 月 日
工作负责人:池文海
作业日期 2010年 月 日至2010年 月
查哈阳农场电业局修试所
日
作业指导书审批意见
总 工 程 师 生 产 部 年 安 监 部 年 月 日 月 日 年 月 日
查哈阳农场10KV配电变压器及配套设备预防性试验
标准化作业指导书编制说明
工作内容:查哈阳农场电网供电区域内所有 10KV配电变压器台(箱)进行变压器外施耐压试验、绝缘电阻、吸收 比试验、直流电阻试验,变压器台(箱)接地电阻试验、变压器台(箱)避雷器绝缘电阻测试、
及0.75U|mA下的泄漏电流测试
直流1mA电压UlmA
工作时间:2010年 月曰时 分至2010年 月 日 时分。
工作地段:查哈阳农场电网供电区域内 10KV配电变压器台(箱) 工作人员:工作负责人1名,工作成员5名,作业项目共分为6组。 工作环境:10KV配电变压器台(箱)
查哈阳农场10KV配电变压器台(箱)施工现场安全措施布置图
变台跌落式开关 设置安全警示带 10KV 带电线路 X挂接接地线 1 1 UZJ 1 — 帀 变压器台试验区 挂接接地线 1范围
本指导书适用于查哈阳农场电业局电网供电区域内
10KV配电变压器台(箱)及配套设备预防性试验作业。
2引用文件
2.1、 国家电网安监200583号文《电力安全工作规程》(发电厂和变电所部分) 2.2、 DL/T573-1995电力变压器检修导则 2.3、 DL/T572-1995电力变压器运行规程
2.4、 GB/T13499-2002电力变压器应用导则 2.5、DL/T596-1996电力设备预防性试验规程
2.6、 配电网、开关站(开闭所)运行管理制度、检修管理制度、运行管理标准、现场运行规程 2.7、 35kV及以下电力设备预防性试验及定期检验规定
3试验前准备
3.1试验准备工作安排
V 序号 内 容 标 准 责任人 备注 1 认真记录,明确具体工作内容、停电范围、 带池文海 到现场进行实际勘察,查阅有关图纸资 料。 电部位、现场条件环境。 符合现场实际。 2 根据变台位置及线路情况找出危险点 并制定控制措施,编制标准化作业指导 书。 池东明