煤矿综采、综掘工作面维修电工操作规程
综采维修电工
一、一般规定
1、综采维修电工必须经过培训考试合格、并持证上岗。 2、综采维修电工必须熟知《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》及《电气设备防爆标准(GB3836)》中的有关规定。
3、综采维修电工必须认真遵守执行《井下一般电气操作》有关规定。
4、必须清楚采掘巷道、工作地点的安全状况和瓦斯浓度。并熟悉出现事故时的停电顺序和人员撤离路线。
5、综采维修电工应熟悉并掌握所维护电气设备的性能、电气原理、操作程序,能够判断和处理电气设备的各种故障
6、掌握电气防灭火和触电事故处理方法。 二、安全规定
1、严格执行交接班制度和工种岗位责任制,坚守工作岗位,严格遵守停送电有关规定及各种规章制度。
2、必须随身携带合格的验电笔和常用工具、材料、停电警示牌及便携式瓦斯监测仪,并保持电工工具绝缘可靠。 3在检修、运输和移动电气设备前,要注意观察工作地点周围环境和顶板支护情况,保证人身和设备安全。
4、所有电气设备、电缆和电线,不论电压高低,在检修检查或搬移前,必须首先切断设备的电源,严禁带电作业、带电搬运和约时送电。
5、当要对低压电气设备中接近电源的部分进行操作检查时,应断开上一级的开关,并对本台电气设备电源部分进行验电,确认无电后方可进行操作。
6、工作面开关的停送电,必须执行谁停电、谁送电”的制度,不准他人送电。
7、检修中或检修完后需要试车时,应确保设备上无人工作,再进行点动试车,确认安全正常后,方可进行正式试车或投入正常运行。
三、操作前的准备
1、维修电工入井前应检查、清点应带的工具、仪表、零部件、材料。
2、必须熟悉所维修范围内综采工作面供电系统、电气设备和电缆线路的主要技术特征以及电缆的分布情况。 3、办理计划停电审批单、高压停电工作票,与通风区联系安排瓦斯检测事项。
四、维修作业
1、综采电气设备维修必须由专职电工进行,但维修前必须按要求切断电源,禁止带电作业。
2、操作综采电气设备应由专职电气人员或专职电气操
作人员进行。非专职电气维修操作人员不得擅自操作电气设备。操作电气设备应遵守《煤矿安全规程》有关规定。 3、电气设备拆开后,应把拆的零件和线头记清号码,以免装配时混乱和因接线错误而发生事故。
4、在检修开关时,不准任意改动原设备上的端子位序和标记,所更换的保护组件必须经矿测试组测试过的。在检修有电气连锁的开关时,必须切断被连锁开关中的隔离开关,实行机械闭锁。装盖前必须检查防爆腔内有无遗留的线头、零部件、工具、材料等。
5、开关停电时,要记清开关把手的方向,以防所控制设备倒转。
6、工作面电缆、照明信号线、管路应按《煤矿安全规程》规定悬挂整齐。使用中的电缆不准有鸡爪子、羊尾巴、明接头。加强对综采设备移动电缆的防护和检查,避免受到挤压、撞击和炮崩,发现损伤后,应及时处理。
7、各种电气和机械保护装置必须定期检查维修,按《煤矿安全规程》及有关规定要求进行调整、整定,不准擅自甩掉不用。
8、电气安全保护装置的维护与检修应遵守以下规定: (1)准任意调整电气保护装置的整定值。
(2)每班开始作业前,必须对低压检漏装置进行一次跳闸试验,对煤电钻综合保护装置进行一次跳闸试验,严禁甩掉漏
电保护或综合保护运行。
(3)移动变电站低压检漏装置的试验按有关规定执行。补偿调节装置经一次整定后,不能任意改动。用于检测高压屏蔽电缆监视性能的急停按钮每天试验一次。
(4)在采区内做过流整定试验时应与瓦斯检查员一起进行。
9、移动变电站应装设局部接地极与辅助接地极,局部接地极与辅助接地极距离不得小于5m,接地连接应可靠。
10、在检查和维修过程中,发现电气设备失爆时,应立即停电进行处理。对在现场无法恢复的防爆设备,必须停止运行,并向值班领导汇报。
11、各类开关突然跳闸后,应查明跳闸原因和故障性质,及时排除后才能送电。
12、电气设备的接地螺栓与接地引线的连接必须接触可靠,不准有锈蚀。连接的螺母、垫片应镀有防锈层,并有防松垫圈加以紧固。局部接地极和接地引线的截面尺寸、材质均应符合规定。
13、当发现有人触电时,根据具体情况迅速切断电源或使触电者迅速脱离带电体,然后就地进行人工呼吸抢救,同时向地面调度汇报。触电者未完全恢复医生未到之前不得中断抢救。
14、当发现电气设备或电缆着火时,必须迅速切断电源,
使用电气灭火器材或砂子灭火,并及时向调度室汇报。
15、每天工作结束后认真填写维修记录。 五、移动变电站操作规程
1、运行前检查
(1)投入前详细阅读说明书、产品铭牌、线路图,检查容量、电压等级、接线就组别及地面试验报告能否满足要求; (2)所有壳体、零部件和观察窗等有无损坏现象; (3)所有隔爆结合面有无损伤,隔爆间隙是否符合规定要求。
(4)操作机构应灵活,各部按钮应无卡住现象,紧固件无松动,电气连接件接触良好可靠,进出电缆应压紧和密封;
(5)变电站各部分电气绝缘性能良好;
(6)移动变电站接地系统是否符合要求,局部接地极和辅助接地极距离不得小于5米,接地电阻不得超过2欧某。
2、移动变电站送电程序应是:先送高压,后送低压。停电程序是:先停低压,后停高压。
3、装有高压隔离开关的移动变电站,高压侧不允许带电切断电源。装有高压负荷开关的移动变电站,允许在紧急情况下断开负荷电源。装有高压断路器的移动变电站允许在正常情况下切断负荷电源。
六、高压隔爆开关操作规程 1、运行前检查