1火电厂超低排放改造安全验收评价现场检查表 1.1项目平面布置单元 1.1.1项目平面布置单元评价

对本项目平面布置进行安全评价,检查结果见表5.1-1。

表5.1-1 项目平面布置安全检查表

序号 检查项目 对扩(改)建火力发电厂宜利用原有厂区场地及可以利用的相关设施。 技改工程应避免拆迁正在运行机组的生产建、构筑物和地下管线。当不能避免时,必须采取合理的过渡措施。 检查依据 《大中型火力发电厂设计规范》 GB50660-2011 第4.3.1条 《火电厂烟气脱硫工程技术规范 石灰石/石灰-石膏法》 HJ/T 179-2005 第4.2.1.2条 《火力发电厂烟气脱硝设计技术规程》DL/T 5480-2013 第5.1.4条6 《大中型火力发电厂设计规范》 GB50660-2011 第4.3.20条 检查情况 结果 1. 2. 3. 催化剂模块应布置紧凑,并留有必要的膨胀间隙。 3氨气管宜架空敷设。 4易燃易爆的管道不应敷设在无关建筑物的屋面或外墙支架上。 二氧化硫吸收系统及烟气系统的主要设备及设施的布置应符合下列规定: 1)吸收塔宜靠近烟囱布置; 2)浆液循环泵应紧邻吸收塔布置; 3)氧化风机宜紧邻吸收塔布置,且宜室内布置; 4)烟气换热器宜紧邻吸收塔和烟囱布置; 5)吸收塔排水坑应靠近吸收塔布置。 在严寒地区,吸收剂制备系统及石膏脱水系统中的浆液泵、水泵、浆液箱、水箱、石膏仓和排水坑等设备设施宜室内布置并采取防冻措施。 4. 5. 《火力发电厂石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统设计规程》 DL/T5196-2016 第11.0.1条 6. 《火力发电厂石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统设计规程》 DL/T5196-2016 第11.0.6条 北京中安质环技术评价中心有限公司 1

序号 检查项目 选择性催化还原烟气脱硝装置宜布置在锅炉省煤器和空气预热器之间。 脱硫岛内宜设方便的道路与厂区道路形成路网,并根据生产、生活、消防和检修的需要设置行车道路、消防车通道和人行道。 消防车道的宽度不应小于4.0m。道路上空遇有管架、栈桥等障碍物时,其净高不应小于4.0m。 检查依据 《大中型火力发电厂设计规范》 GB50660-2011 第6.7.1条1 《火电厂烟气脱硫工程技术规范 石灰石/石灰-石膏法》 HJ/T 179-2005 第4.2.3.3条 《火力发电厂与变电站设计防火规 范》GB50229-2006 第4.0.4条 检查情况 结果 7. 8. 9. 1.1.2项目平面布置安全评价小结

通过查阅设计文件和现场检查,本改造工程平面布置、消防道路布置、管线布置等方面基本满足设计要求。本单元共检查9项,全部符合要求。

1.2改造工程设备及系统单元 1.2.1脱硝改造设备及系统安全评价

采用安全检查表法对本单元进行安全评价,检查结果见表5.2-1。

表5.2-1 脱硝改造设备及系统安全检查表

序号 检查项目 SCR反应器内一般设置1层或多层催化剂初装层,并预留1层~2层催化剂备用层或附加层,备用层与初装层技术要求应一致 检查依据 《火力发电厂烟气脱硝设计技术规程》 DL/T 5480-2013 第5.1.2条18 《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》 GBZ/T223-2009 第4.1.2条 《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性催化还原法》 HJ562-2010 第6.3.5.1条 《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性催化还原法》 检查情况 结果 1. 2. 检测报警点应设在可能释放有毒气体的释放点附近。 3. 所有可能与氨接触的管道、管件、阀门等部件均应严格禁铜。液氨管道上应设置安全阀。 对新建锅炉,设计应充分考虑加设脱硝后增加的阻力,并应预留接口和基础载荷; 4. 北京中安质环技术评价中心有限公司 2

序号 检查项目 对改造锅炉,应对脱硝传递的载荷进行锅炉钢构架的核算。 选择性催化还原烟气脱硝系统应能在40%~100%锅炉最大连续蒸发量之间的任何负荷运行,当烟气温度低于最低喷氨温度时,喷氨系统应能自动解除运行。 氨/空气混合及喷射系统设计宜符合下列规定: 1氨气稀释空气的来源可为送风机出口二次风、一次风机出口一次风,也可采用专门设置的稀释风机。 2每台反应器宜配置一套氨气稀释系统,氨加入量宜根据每台反应器的进出口参数进行独立控制。 脱硝反应系统应在集中控制室进行控制。 检查依据 HJ562-2010 第6.4.8条 检查情况 结果 5. 《大中型火力发电厂设计规范》 GB50660-2011 第11.1.3条 6. 《大中型火力发电厂设计规范》 GB50660-2011 第11.4.1条 7. 8. 系统应设有紧急停止供氨的措施。 燃煤烟气脱硝技术装备中各设备在制造完成时,应进行试验以证明其性能符合设备规范和合同要求。 燃煤烟气脱硝技术装备应通过168h运行,运行期间各子系统应运转正常,技术指标应达到设计和合同要求。 所有接触液氨、氨气的设备和管道材质宜采用碳钢,不用采用铜质材料,氨输送管道应设置接地系统。 吹灰系统宜采用单元制,根据煤质及运行维护条件可选择蒸汽除灰器或声波吹灰器。采用声波除灰器时,应《大中型火力发电厂设计规范》 GB50660-2011 第15.3.7条 《大中型火力发电厂设计规范》 GB50660-2011 第4.3.5条 9. 《燃煤烟气脱硝技术装备》 GB/T21509-2008 第6.1.1条 第6.1.5条 10. 11. 《火力发电厂烟气脱硝设计技术规程》 DL/T 5480-2013 第4.1.15条 火力发电厂烟气脱硝设计技术规程》 DL/T 5480-2013 第5.1.5条3 北京中安质环技术评价中心有限公司 3

序号 检查项目 具有稳定可靠的气源 检查依据 检查情况 结果 12. 13. 14. 15. 《火电厂烟气脱硝在反应器侧壁对应催化剂部工程技术规范 选位应设置催化剂装载门和人择性催化还原法》 孔。 HJ562-2010 第6.4.1.6条 《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选反应器内部吹灰方式可采用择性催化还原法》 蒸汽吹灰或声波吹灰方式。 HJ562-2010 第6.4.5.2条 《火电厂烟气脱硝反应器入口烟气连续检测装工程技术规范 选置至少应包含以下测量项择性催化还原法》 目:烟气流量、NOx浓度(以HJ562-2010 NO2计)、烟气含氧量。 第8.2.2条 《火电厂烟气脱硝反应器出口烟气连续检测装工程技术规范 选置至少应包含以下测量项择性催化还原法》 目:NOx浓度(以NO2计)、HJ562-2010 烟气含氧量、氨逃逸浓度。 第8.2.3条 1.2.2湿式除尘改造设备及系统单元

采用安全检查表法对本单元进行安全评价,检查结果见表5.2-2。

表5.2-2 湿式除尘改造设备及系统安全检查表

序号 检查项目 检查依据 检查情况 结果 1. 2. 3. 4. 《燃煤烟气湿法脱硫同极间距宜为250mm~后湿式电除尘器》 400mm。 JB/T 12593-2016 第7.2.3条 《燃煤烟气湿法脱硫湿式电除尘器电场内烟气后湿式电除尘器》 平均流速应不大于3.5m/s。 JB/T 12593-2016 第7.2.4条 《燃煤烟气湿法脱硫所有人孔及检修门等,均应后湿式电除尘器》 设置安全联锁。 JB/T 12593-2016 第7.2.5条 《燃煤烟气湿法脱硫喷淋系统冲洗水嘴布置形后湿式电除尘器》 式应保证喷嘴喷淋覆盖率JB/T 12593-2016 大于120%。 第7.2.10条 北京中安质环技术评价中心有限公司 4

序号 检查项目 阳极板、阴极线应采用防腐性能不低于S31603的不锈钢。 外壳体进风口应设置气流分布装置、外壳体采用普通碳钢时,内表面应采取防腐措施。外壳体可根据需要设置保温层。 喷淋系统本体内部供水管路应采用不锈钢或耐腐蚀的非金属材质。喷嘴应采用不锈钢、碳化硅或其他防腐材料。 检查依据 《燃煤烟气湿法脱硫后湿式电除尘器》 JB/T 12593-2016 第7.4.1条 第7.4.2条 《燃煤烟气湿法脱硫后湿式电除尘器》 JB/T 12593-2016 第7.4.4条 《燃煤烟气湿法脱硫后湿式电除尘器》 JB/T 12593-2016 第7.4.3条 检查情况 结果 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 《燃煤烟气湿法脱硫高压绝缘装置应设置电加后湿式电除尘器》 热装置或热风吹扫装置。 JB/T 12593-2016 第7.4.5条 《湿式电除尘器 运湿式电除尘器控制室应有行技术规范》 必要的通风调温和防尘隔JB/T12990-2017 音设施。 第4.1.6条 配电室、电缆层、继电器室、《湿式电除尘器 运湿式电除尘器控制室及整行技术规范》 流变压器等处应配备必要JB/T12990-2017 的消防器材。 第4.1.7条 《湿式电除尘器 运应编制湿式电除尘设备的行技术规范》运行、维护规程,并颁布相JB/T12990-2017 应的管理制度。 第6.1.2条 应建立培训制度,运行、检《湿式电除尘器 运修人员上岗前应经过专业行技术规范》培训,应考试合格后方可上(JB/T12990-2017) 岗。 第6.1.5条 《湿式电除尘器 喷喷淋外部供水管道临近湿淋装置》式电除尘器壳体处应设置JB/T13243-2017 过滤网。 第5.2.2.6条 外部补给水供水管道、阀《湿式电除尘器 喷门、仪表等应根据环境温度淋装置》设置保温层和伴热装置,外JB/T13243-2017 部循环水供水管道、阀门、第5.2.2.8条 仪表等应根据环境温度设 北京中安质环技术评价中心有限公司 5